05.09.2013 в 12:51:17
#4008777
Или иными словами тот же вопрос - для чего нужно тестирование на напряжении 250в, и нужен ли вообще диапазон 2500в?
05.09.2013 в 13:34:28
#4008871
BV, Для тестирования цепей ННН, особенно в цепях постоянного тока. А цепи 1000v чем тестировать будете????? Обычно 2500v используют там где потребовалась прокладка кабелей с повышенными требованиями к изоляции.
05.09.2013 в 14:39:42
#4009014
BV написал : нужен ли вообще диапазон 2500в?
вообще - да, но вам - не обязательно
05.09.2013 в 16:18:48
#4009169
Alexiy, спасибо за грамотный ответ :)
2500в - действительно мне не нужно, более того, посмотрел х-ки прибора - на пределе 2500в и сопротивлении изоляции менее 25мом - пищит и показывает НОЛЬ. А надо бы показывать начиная от 0.5 мегома на любом пределе.
05.09.2013 в 16:22:38
#4009182
DED@ПВО написал : А цепи 1000v чем тестировать будете?????
Судя по таблице, для моих целей хватит и 1000в.
05.09.2013 в 16:29:07
#4009193
BV написал : Судя по таблице, для моих целей хватит и 1000в.
Если рабочее 1000v, то мало. Напряжение тестирования должно быть больше рабочего напряжения.Тестируя 220v мы тестируем 500-и вольтами, а 380v -1000v. Где то так. В приложении на ссылке:
05.09.2013 в 16:38:42
#4009215
Alexiy написал : и часто вы с таким работали?
Приходилось по долгу службы. Но в основном на военной технике(агрегатах питания) установлены ПКИ.
05.09.2013 в 16:44:03
#4009225
DED@ПВО написал : Приходилось по долгу службы.
поэтому каждый домашний электрик должен иметь инструмент для работы с этим напряжением?
05.09.2013 в 16:45:24
#4009230
Еще один прибор глянул - и опять засада - на 500в показывает от 1 мом. А надо-бы от 0.5 мом.
Или забить на это, если при 250в и 1000в показывает от 0.5 мом?
05.09.2013 в 16:45:40
#4009231
Alexiy написал : поэтому каждый домашний электрик должен иметь инструмент для работы с этим напряжением?
Причем здесь это??? Тема то другая! И не сказано для чего......
05.09.2013 в 16:47:00
#4009234
05.09.2013 в 16:48:02
#4009237
Alexiy написал : мОм или МОм? - разница в миллион миллионов раз!
Ну что вы докопались? :) Из контекста ясно о чем речь....
05.09.2013 в 16:49:30
#4009244
BV написал : Еще один прибор глянул - и опять засада - на 500в показывает от 1 мом. А надо-бы от 0.5 мом.
А класс точности у него какой??? Наверное не менее 10%?????
05.09.2013 в 16:51:11
#4009250
DED@ПВО написал : Надо бы знать - Прибор Контроля Изоляции.
наберите в любом поисковике ПКИ и посмотрите варианты. Я тоже могу кучу аббревиатур понаизобретать, но никто не поймёт что это, ибо ни в одном нормативном документе и ни в одном учебнике данная аббревиатура не упоминается
BV написал : Из контекста ясно о чем речь....
как раз нет.
05.09.2013 в 16:51:44
#4009251
DED@ПВО написал : Если рабочее 1000v, то мало.
макс рабочее 380. => макс тест 1000в.
На вот это примечание (см ниже) для моих целей забьём :)
Измерение сопротивления изоляции кабелей (за исключением кабелей бронированных) сечением до 16 мм2 производится мегаометром на 1000 В, а выше 16 мм2 и бронированных — мегаометром на 2500 В; измерение сопротивления изоляции проводов всех сечений производится мегаометром на 1000 В.
05.09.2013 в 16:53:26
#4009255
BV написал : Или забить на это, если при 250в и 1000в показывает от 0.5 мом?
открою вам секрет - сопротивление изоляции весьма непостоянная величина - зависит от влажности и от длительности прилагаемого испытательного напряжения... так что +- 0,5 кВ и +- 0,5 МОм - практически без разницы. Вам же не точное значение нужно, а вывод о допустимости эксплуатации!
05.09.2013 в 16:54:19
#4009258
05.09.2013 в 16:55:46
#4009263
Alexiy написал : открою вам секрет - сопротивление изоляции весьма непостоянная величина - зависит от влажности и от длительности прилагаемого испытательного напряжения...
Это не секрет :), по крайней мере для меня....
Alexiy написал : так что +- 0,5 кВ и +- 0,5 МОм - практически без разницы. Вам же не точное значение нужно, а вывод о допустимости эксплуатации!
Почти так: По ПУЭ:
по ПТЭЭП - хватит и 1000в / 0.5 Мом.
Но .... еще хотелось бы оценивать насколько плохо обстоят дела, если меньше 0.5 Мом - скажем 0.45Мом - одно, а 0.1Мом - уже совсем плохо....
Да и еще - похоже в описании прибора ошибка, и он должен таки показывать при 500в от 0.5 Мом
05.09.2013 в 17:01:57
#4009274
05.09.2013 в 17:14:17
#4009301
DED@ПВО написал : А класс точности у него какой??? Наверное не менее 10%?????
менее 10, см описание выше.
05.09.2013 в 17:17:58
#4009316
ВТБ! написал : Разве "м" - микро?
не :)
В любом случае:
05.09.2013 в 17:25:14
#4009334
Давайте вернемся всеж к МЕГАомам :)
06.09.2013 в 13:41:19
#4011200
Еще вопрос - по нормам 0.5Мом - допустимо. Как Вы для себя понимаете величину с которой надо отрубать линию прям сейчас и менять кабель, и величину - "еще потрепит неделю или месяц" ?
Допустим 0.1 Мом - ток 2.2ма - утечка фаза/ноль. Выделяемая мощность ~ 0.5 Вт - вроде терпимо особенно - если линия длинная и утечка не локальная. Если локально - то уже может приводить к росту температуры и постепенной деградации изоляции.
06.09.2013 в 13:45:12
#4011207
BV написал : Как Вы для себя понимаете величину с которой надо отрубать линию
я для себя так понимаю - если стрелка не лежит в бесконечности (или если прибор не показывает порядка 10-20 МОм и выше), значит надо проводку менять, ибо раз сопротивление упало, значит в ближайшее время упадёт ещё ниже...
06.09.2013 в 14:05:01
#4011249
BV написал : Как Вы для себя понимаете величину с которой надо отрубать линию прям сейчас и менять кабель, и величину - "еще потрепит неделю или месяц" ?
"Если электропроводки, находящиеся в эксплуатации, имеют сопротивление изоляции менее 1 МОм, то заключение об их пригодности дается после испытания их переменным током промышленной частоты напряжением 1 кВ."
06.09.2013 в 14:12:53
#4011265
Больше "мульёна" - ещё терпит. Меньше - надо "семь раз отмерить". Меньше пятисот тысяч - приплыли.
06.09.2013 в 14:17:24
#4011273
ВТБ!, Как это согласуется с 0.5 Мом в таблице?
Намеряли меньше 1 Мом, пусть 0.5 Мом. Испытали 1 киловольтом - не бабахнуло. Хорошо. Еще раз проверили - 0.5 Мом - можно эксплуатировать. Или проверили после 1 Кв - и показало 0.45Мом - нельзя.
Так?
06.09.2013 в 14:21:43
#4011281
BV написал : проверили после 1 Кв - и показало 0.45Мом - нельзя.
Так?
примерно. и так каждые полгода
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий