05.09.2013 в 12:51:17

Или иными словами тот же вопрос - для чего нужно тестирование на напряжении 250в, и нужен ли вообще диапазон 2500в?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.09.2013 в 13:34:28

BV, Для тестирования цепей ННН, особенно в цепях постоянного тока. А цепи 1000v чем тестировать будете????? Обычно 2500v используют там где потребовалась прокладка кабелей с повышенными требованиями к изоляции.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2013 в 14:39:42

BV написал : нужен ли вообще диапазон 2500в?

вообще - да, но вам - не обязательно http://www.c-energo.ru/insulation.htm

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124474

05.09.2013 в 16:18:48

Alexiy, спасибо за грамотный ответ :)

2500в - действительно мне не нужно, более того, посмотрел х-ки прибора - на пределе 2500в и сопротивлении изоляции менее 25мом - пищит и показывает НОЛЬ. А надо бы показывать начиная от 0.5 мегома на любом пределе.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124474

05.09.2013 в 16:22:38

DED@ПВО написал : А цепи 1000v чем тестировать будете?????

Судя по таблице, для моих целей хватит и 1000в.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.09.2013 в 16:29:07

BV написал : Судя по таблице, для моих целей хватит и 1000в.

Если рабочее 1000v, то мало. Напряжение тестирования должно быть больше рабочего напряжения.Тестируя 220v мы тестируем 500-и вольтами, а 380v -1000v. Где то так. В приложении на ссылке:http://www.c-energo.ru/insulation.htm по кабелям сказано конкретно.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2013 в 16:31:57

DED@ПВО написал : рабочее 1000v

и часто вы с таким работали? :D

BV написал : менее 25мом

мОм или МОм? - разница в миллион миллионов раз! :)

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.09.2013 в 16:38:42

Alexiy написал : и часто вы с таким работали?

Приходилось по долгу службы. Но в основном на военной технике(агрегатах питания) установлены ПКИ.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2013 в 16:44:03

DED@ПВО написал : Приходилось по долгу службы.

поэтому каждый домашний электрик должен иметь инструмент для работы с этим напряжением?

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2013 в 16:44:58

DED@ПВО написал : установлены ПКИ.

кто это?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124474

05.09.2013 в 16:45:24

Еще один прибор глянул - и опять засада - на 500в показывает от 1 мом. А надо-бы от 0.5 мом.

Или забить на это, если при 250в и 1000в показывает от 0.5 мом?

0