NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

12.10.2013 в 07:08:29

Поделитесь мнениями. Иногда скважина находится внутри и очень удобна как заземлитель. Но как эта функция может сказаться на самой скважине?

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

12.10.2013 в 07:22:51

Ускоренная корозия под действием блуждающих токов

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.10.2013 в 07:36:43

NazAnd,

1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; 7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

0
Валерич
Валерич
Местный

Регистрация: 16.10.2008

Москва

Сообщений: 922

12.10.2013 в 09:10:59

Имхо лучший из естественных заземлителей

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

12.10.2013 в 10:23:28

Ixtim написал : Ускоренная корозия под действием блуждающих токов

Насколько ускоренная?

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

12.10.2013 в 10:25:07

andrewkhv, а где ответ на вопрос?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

12.10.2013 в 10:39:23

имхо, большие проблемы связанные с электрокоррозией, возникают при постоянном токе, а переменный повредить трубу такого диаметра вряд ли сможет. хотя на форуме был описан случай коррозии внутридомовых трубопроводов из-за неправильного выполнения заземления. так что по данному вопросу нужны советы специалистов.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

12.10.2013 в 11:13:32

andrewkhv написал : имхо, большие проблемы связанные с электрокоррозией, возникают при постоянном токе, а переменный повредить трубу такого диаметра вряд ли сможет. хотя на форуме был описан случай коррозии внутридомовых трубопроводов из-за неправильного выполнения заземления. так что по данному вопросу нужны советы специалистов.

Можно ли это понимать так, что при нормальной новой электропроводке защищенной УЗО и ДИФФами опасности нет?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27262

12.10.2013 в 11:44:27

NazAnd

ТТ или TN-C-S?

0

Следование моим советам вредит кошельку

NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

12.10.2013 в 12:02:47

TN-C-S

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27262

12.10.2013 в 12:13:19

NazAnd

Колонна на резьбовых соединениях или на сварных?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.