Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066
#4084879

Поделитесь мнениями. Иногда скважина находится внутри и очень удобна как заземлитель. Но как эта функция может сказаться на самой скважине?

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

Ускоренная корозия под действием блуждающих токов

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

NazAnd,

1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.

Имхо лучший из естественных заземлителей

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

Ixtim написал :
Ускоренная корозия под действием блуждающих токов

Насколько ускоренная?

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

andrewkhv, а где ответ на вопрос?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

имхо, большие проблемы связанные с электрокоррозией, возникают при постоянном токе, а переменный повредить трубу такого диаметра вряд ли сможет. хотя на форуме был описан случай коррозии внутридомовых трубопроводов из-за неправильного выполнения заземления. так что по данному вопросу нужны советы специалистов.

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

andrewkhv написал :
имхо, большие проблемы связанные с электрокоррозией, возникают при постоянном токе, а переменный повредить трубу такого диаметра вряд ли сможет. хотя на форуме был описан случай коррозии внутридомовых трубопроводов из-за неправильного выполнения заземления. так что по данному вопросу нужны советы специалистов.

Можно ли это понимать так, что при нормальной новой электропроводке защищенной УЗО и ДИФФами опасности нет?

NazAnd

ТТ или TN-C-S?

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

TN-C-S

NazAnd

Колонна на резьбовых соединениях или на сварных?

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

цельная, глубина 4 м, вода стоит на 0,5 м.

Регистрация: 17.10.2012 Кемерово Сообщений: 1869

NazAnd написал :
Насколько ускоренная?

Это от многих факторов зависит, например от электропроводности почвы, от состояния электрооборудования (причем не только вашего, а и соседей), от наличия рядом других поздемных металлоконструкций... Может за год трубу в решето превратить, а может и 20 лет нормально отстоять.

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

Ixtim написал :
Это от многих факторов зависит, например от электропроводности почвы, от состояния электрооборудования (причем не только вашего, а и соседей), от наличия рядом других подземных металлоконструкций... Может за год трубу в решето превратить, а может и 20 лет нормально отстоять.

Ответ абсолютно бесполезный. ИМХО

Не хотел отвечать, т.к. не спец в "гниениях" .. но отвечу...
Абсолютно не очем беспокоиться... если есть "блуждения" - то сгниет хоть так хоть так..

Я бы посмотрел "отпротивного" - что будет, если не присоединять к СУП?

Шаговое - да! Это надо? Нет!

ЗЫ: почему вас спрашивали про "резьбу"... это может разрушить оное при стекании тока "вниз", и потом.. более или менее большие токи на трубу будут только в аварийных режимах.. а остальным можно и пренебречь, более того.. как выше отметили - это не постоянка..

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

Вопроса делать или не делать не было. Делать однозначно.
Каких-то аномальных электрических явлений в почве скорее всего нет. Электропроводность должна быть хорошая, ибо в полметре глубины везде вода. Никаких подземных сооружений тоже нет. До соседей минимум 40 метров.
Всем спасибо будем привариваться к скважине.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

NazAnd, из чего фундамент строения?

andrewkhv написал :
из чего фундамент строения?

Стопудово не из меди! ))) Если вы к этому..

Вот в Саранске.. ЛН "Лисма" оттуда.. н аул. Рабочая ... все мет. коммуникации гниют в несколько лет.. но рядом с этой улицей - ЖД ветка..

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

Фундамент бетон, железной дороги в радиусе 30 км нет.

haramamburu написал :
Вот в Саранске.. ЛН "Лисма" оттуда.. н аул. Рабочая ... все мет. коммуникации гниют в несколько лет.. но рядом с этой улицей - ЖД ветка..

Теперь понятно почему ихние лампы такие хреновые.

А эт самое...нельзя сделать шину к обсадной разьемной, и периодически проверять токовыми клещами или тестером токи на всяк про всяк?

Регистрация: 03.08.2012 Нижний Новгород Сообщений: 9611

пяпа написал :
А эт самое...нельзя сделать шину к обсадной разьемной, и периодически проверять токовыми клещами или тестером токи на всяк про всяк?

PE нельзя делать разъёмной (кроме штепселя), а ток можно и клещами измерить без всяких разрывов

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

NazAnd написал :
Фундамент бетон,

блоки или все-таки железобетон? если железобетон, есть смысл привариться к арматуре и использовать еще и это естественное ЗУ, плюс - СУП будет уравнивать потенциал земли под всем строением, что также полезно для электробезопасности

NazAnd написал :
Но как эта функция может сказаться на самой скважине?

Да никак... Наличие переменного тока на ЗУ никак не сказывается на его долговечности.

Если хотите чтобы сгнило заземление, вам понадобится самосвал соли или катодная защита наоборот.

Ixtim написал :
Ускоренная корозия под действием блуждающих токов

Это такая страшилка. Что бы эти токи найти нужно что-то типа: тягловой подстанции постоянного тока электротранспорта (ж/д, трамвай), газотранспортный трубопровод большого диаметра, мощнейшие электролизные установки, особые геологические/геофизические условия...

NazAnd написал :
цельная, глубина 4 м, вода стоит на 0,5 м.

Так хорошо начиналось - сважина.
И так мелко закончилось - 4 метра.

NazAnd написал :
Иногда скважина находится внутри

В подвале?

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

ВТБ! написал :
Так хорошо начиналось - сважина.
И так мелко закончилось - 4 метра.

В подвале?

А как ее еще по-другому обозвать?

Не в подвале, а в котельной

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

andrewkhv написал :
блоки или все-таки железобетон? если железобетон, есть смысл привариться к арматуре и использовать еще и это естественное ЗУ, плюс - СУП будет уравнивать потенциал земли под всем строением, что также полезно для электробезопасности

Залитый железобетон, но арматура нигде не торчит наружу. Так что этот вариант не подходит.

NazAnd

Может там ещё штырей по периметру наколотить и контур сварить?
Заземление выйдет - обзавидуешься.

А когда песок с гравием и зеркало глубже десяти метров...

NazAnd написал :
арматура нигде не торчит наружу

Найти и привариться не проблема.

Регистрация: 11.12.2009 Красноярск Сообщений: 1066

ВТБ! написал :
Найти и привариться не проблема.

долбить фундамент не буду, не уговаривайте.