Здравствуйте
Уважаемые специалисты, помогите спроектировать схему разводки электрики и наполнение внутриквартирного щитка.
Ситуация следующая: 4-комнатная квартира в новостройке, планирую всю электрику полностью переделать (шняга от застройщика и неудобна, и бестолкова местами)
В этажном щитке останется счетчик, вводной автомат (63А) и, насколько я понял, противопожарный УЗО
Далее пойдет ввод в квартиру 3х16 кв.мм., затем собственно квартирный щит
Вот тут у меня начинаются разногласия со специально обученным электриком, который будет делать всю проводку. Он агитирует за минималистичный вариант, мне же лично важна максимальная защита (дети маленькие и шебутные), ну и удобство эксплуатации
Какие потребители будут в квартире:
Кухня
1.1. Варочная панель
1.2. Духовка
1.3. Посудомойка
1.4. Кондиционер (теплообменный блок будет стоять на лоджии - УК запрещает их вешать на фасаде здания)
1.5. Холодильник
1.6. Группа розеток на фартуке кухни (чайник, блендер, и т.п.)
1.7. Группа розеток прочих (телевизор и т.п., сухое и не очень мощное)
1.8. Небольшой накопительный водонагреватель (10-20л)
1.9. Освещение (подсветки кухонного гарнитура, люстра, дополнительные светильники)
Гостиная
2.1 Розетки (телевизор, двд проигрыватель, муз. центр и т.п.)
2.2. Освещение (люстра, дополнительные светильники)
Детская1
3.1. Розетки (комп, игровая приставка, телевизор, настольная лампа и проч.)
3.2. Освещение (люстра, дополнительные светильники, диодная подсветка на потолке)
Детская2
4.1. Розетки (пока ничем не загружены, в будущем нагрузка будет подобная детской1)
4.2. Освещение (люстра, дополнительные светильники, настенные бра)
Санузлы (их два, но по потребителям и нагрузкам примерно одинаковые)
6.0. В одном из санузлов будут стоять стиральная машина и накопительный водонагреватель (100л), в другом санузле будет электрический полотенцесушитель
6.1. Розетка (для фена/бритвы)
6.2. Теплый пол (площади - 1,5кв.м. и 2кв.м., так что не очень мощные)
6.3. Принудительная вентиляция
6.4. Освещение (по 4 светодиодных светильника на 12Вт каждый)
Коридор
7.1. Верхний свет
7.2. Ночная диодная подсветка, встроенная в пол
Вообще говоря, коридор состоит из двух "рукавов", так что возможно имеет смысл разделить его на две группы
Лоджии (их тоже две)
Наполнение минималистичное: розетка+светильник
Гардероб
Тоже минимум: розетка и 2-3 светильника
Прихожая, где и будет установлен внутриквартирный щит
10.1. Розетки (сигнализация, радиотелефон, wi-fi раутер, видео-домофон и проч.)
10.2. Освещение
Начитавшись форумов и насмотревшись роликов на ютубе, я рассуждаю так:
Все мощные или опасные потребители сажаются на отдельные автоматы (опасные еще и под УЗО):
варочная панель
духовка
холодильник (к нему, по идее, должна быть прямая линия в обход вводного внутрикварирного автомата, чтобы при длительной отлучке можно было обесточить всю квартиру кроме холодильника)
посудомойка
кондиционер
стиралка
водонагреватели
теплые полы
розетки и полотенцесушитель в санузлах
освещение/вентиляция в санузлах
розетки фартука на кухне
розетка+светильник на лоджиях
Далее, разделяем контуры освещения и розеток во всех комнатах:
освещение кухни
"сухие" розетки кухни
освещение гостиной
розетки гостиной
освещение детской1
розетки детской1
освещение детской2
розетки детской2
освещение спальни
розетки спальни
два контура освещения коридора (по контуру на каждый "рукав")
гардероб (тут мне кажется можно объединить розетку и освещение)
освещение прихожей
розетки прихожей
Уважаемые специалисты, подскажите, в правильном ли направлении я рассуждаю?
Не слишком ли это маниакальная схема?
Верно ли, что на все "мокрые" розетки следует ставить УЗО (или диф. автомат)?
Нужно ли УЗО для освещения в санузле?
Нужно ли УЗО для освещения/розеток лоджий?
По какому принципу можно устанавливать одно УЗО для нескольких контуров?
Вся проводка будет проложена по потолку и в вертикальных штробах к потребителям кабелем ВВГнг-LS, нужно ли его дополнительно защищать гофрой или того, что он не поддерживет горение и малодымный будет достаточно?
Заранее спасибо.
Извините за "многобукав", хотелось дать наиболее полную картину.
Розетки ставить под УЗО все! И вообще у вас есть вопросы - так вот во всех случаях УЗО - ДА.
По потолку? По потолку либо лоток + гофра либо чисто гофра (вопрос технологичности прокладки). Дайте планировку квартиры и укажите где щит и где разные помещения.
Лоток особо рекомендованный вариант.
34 линии. Это не считая ввода и линий к КУП. Чтобы нормально собрать я бы ориентировался на щит на 96 модулей (счётчик, УЗМ, вводной автомат, УЗО отдельных групп, дифавтоматы отдельных линий, автоматы, клеммники).
А прокладка по потолку в проволочном лотке вплоть до тех мест, где кабелей останется штук пять-шесть, далее можно переходить на гофру и клипсы (до стены), в гофре крепление технологично. Спуски по стене в гофру не затягивать. Целиком в гофре проложить линии слаботочки (и не укладывать их рядом с силой).
Фото планировки по прежнему приветствуется.
ksiman написал :
Я бы число линий немного ужал и запихнул в щит 72м
да по факту дня за 3 помощи щит выйдет мест 150
щаа пошучу про что забыли- узм 51 . варисторная защита. реле выбора фаз
лампы индикаторные на дин рейку. вольтметры. и это даже не заикаясь про резервное питание
luzgin написал :
щаа пошучу про что забыли- узм 51 . варисторная защита. реле выбора фаз
лампы индикаторные на дин рейку. вольтметры. и это даже не заикаясь про резервное питание
Фаза там одна
Про ДИН-розетку не забудьте
luzgin написал :
да по факту дня за 3 помощи щит выйдет мест 150
Короче, чтобы зря время не тянуть - 96м под слаботочку и 192м под силу
mishgun_ написал :
но принципов проектирования не раскрывает
Там же все потребители подписаны и проводники можно проследить какие куда идут ...
mishgun_ написал :
принципов проектирования
Либо по помещениям и выделенными мощными потребителями,либо по функционалу(это в основном со световыми делами),либо просто по группам - что-то типа:комната - группа розеток,свет отдельно,вп и проч. тоже отдельно,ну и дифф.защита - либо на группу потребителей,либо выделенная.
я бы обьединил:
розетки детская,детская,спальня,гардероб авдт 16 А (2 места)
свет детская,детская,спальня,гардероб Автомат 10 А (1 место)
роз коридоры санузлы гостинная авдт 16 А (2 места)
свет коридоры санузлы гостинная Автомат 10 А (1 место)
стиралка авдт х А (2 места)
водогрей авдт х А (2 места)
кондер Автомат Х А (1 место)
посудомойка авдт х А (2 места)
лоджия свет и розетка авдт 16 А (2 места)
кухня свет Автомат 10 А (1 место)
кухня роз 1 авдт 16 А (2 места)
кухня роз 2 авдт 16 А (2 места)
кухня варочная авдт х А (2 места)
кухня духовка авдт х А (2 места)
вводной автомат Автомат Х А (1 место)отключает все кроме холодильника
холодильник Автомат 16 А (1 место)
вроде ниче не забыл---26 мест
я бы взял мини прагму не 36 мест(вдруг еще чего вылезет)
luzgin написал :
я бы обьединил:
розетки детская,детская,спальня,гардероб авдт 16 А (2 места)
свет детская,детская,спальня,гардероб Автомат 10 А (1 место)
роз коридоры санузлы гостинная авдт 16 А (2 места)
свет коридоры санузлы гостинная Автомат 10 А (1 место)
стиралка авдт х А (2 места)
водогрей авдт х А (2 места)
кондер Автомат Х А (1 место)
посудомойка авдт х А (2 места)
лоджия свет и розетка авдт 16 А (2 места)
кухня свет Автомат 10 А (1 место)
кухня роз 1 авдт 16 А (2 места)
кухня роз 2 авдт 16 А (2 места)
кухня варочная авдт х А (2 места)
кухня духовка авдт х А (2 места)
вводной автомат Автомат Х А (1 место)отключает все кроме холодильника
холодильник Автомат 16 А (1 место)
вроде ниче не забыл---26 мест
я бы взял мини прагму не 36 мест(вдруг еще чего вылезет)
имхо
а авдт - это что? диф.автомат?
лоджий у меня две и они по разные стороны дома, так что придется их раздваивать
разве правильно смешивать розетки из комнат и санузлов?
еще в санузлах теплый пол - по идее, их можно оба на один автомат посадить?
местонахождение внутриквартирного щитка слева от входной двери (внутри встроенного шкафа)
Я вот понарисовал возможные трассы лотков
mishgun_ написал :
а авдт - это что? диф.автомат?
лоджий у меня две и они по разные стороны дома, так что придется их раздваивать
разве правильно смешивать розетки из комнат и санузлов?
еще в санузлах теплый пол - по идее, их можно оба на один автомат посадить?
АВДТ - похоже что диф.
Однако не идите на поводу у тех, кто почему-то решил, несмотря на вашу первоначальную просьбу, взять да впихнуть всё в маленький щит и неоправданно объединить линии.
luzgin написал :
я бы обьединил:
розетки детская,детская,спальня,гардероб авдт 16 А (2 места)
свет детская,детская,спальня,гардероб Автомат 10 А (1 место)
роз коридоры санузлы гостинная авдт 16 А (2 места)
свет коридоры санузлы гостинная Автомат 10 А (1 место)
По моему глупость! Свет объединять во всей квартире на один автомат? А чё так? Без света посидеть охота?
Розетки санузла и других помещений квартиры соединять на одну линию зачем? Чтобы понять что невозможно использовать на такой линии УЗО на 10 мА?
Розеточные линии 4-х помещений на один автомат? Вообще феерично! Да там же в сумме наверняка 25 розеток и всё на одном автомате в 16 ампер? А нагрузочка вполне себе (по крупному только) одновременно фен 2 кВт (доча из ванной сушится), калорифер на 1,5 кВт (бабуля мёрзлявая греется), маманя пылесосит (киловатт?). Всё, алес гемахт, нихт ершисн? Или далее последует совет номинал автомата изменить "шоб не выбивало"?
Готов взяться за сборку щита. На шеф-монтаж не поеду.
Я бы агитировал за Призму (Prisma от Schneider Electric), но ходить нужно проверенными тропами. Поэтому Прагма.
Место под щит большое? Подвод кабелей будет снизу, сверху, или со всех сторон понемногу?
web-rr написал :
Готов взяться за сборку щита. На шеф-монтаж не поеду.
Я бы агитировал за Призму (Prisma от Schneider Electric), но ходить нужно проверенными тропами. Поэтому Прагма.
Место под щит большое? Подвод кабелей будет снизу, сверху, или со всех сторон понемногу?
география несколько отдаленная у нас с вами
место под щит много, но метровой высоты шкаф не хотелось бы городить
подвод сверху (ввод в квартиру идет в 15-20 см от потолочного перекрытия)
luzgin написал :
включено одновременно (что редко бывает)
3 тв-600 Вт
2 компа 700 Вт
3 зарядки 200 Вт
роутеры домофон телефон сигнализация ну 500 Вт
2 Квт -10 А (вроде так) ну пусть еще пылесос +1500 Вт
все равно хватает?
две комфорки на плите - 2-2,5квт
чайник - 1-1,5квт
3 телевизора - 600вт
2 компа - один у сына игровой, БП на 800Вт, хотя он импульсный, сколько он реально мощи потребляет? второй - 150вт, чисто кино/мультики посмотреть
уже больше 5кВт набирается, не считая водонагревателя (у которого свой алгоритм включения) и стиралки
насчет включения одновременно - у нас пик как правило на 19-23 часа приходится, когда все приходят домой и начинают готовить, стирать, пить чай, шпилить в доту и проч.
А! Немаловажный вопрос! Вот решу я защитить все розетки в доме УЗО на 10 или 30мА, как эти УЗО будут дружить с импульсными блоками питания современной техники?
Сегодня был у энергетика управляющей компании, он рекомендовал на "сухие" розетки ставить УЗО на 100мА
mishgun_ написал :
А! Немаловажный вопрос! Вот решу я защитить все розетки в доме УЗО на 10 или 30мА, как эти УЗО будут дружить с импульсными блоками питания современной техники?
с этим полностью согласен
в моей практике тв плазма давала ток утечки 90 мА чем выбивало противопожарное
узо100 мА
естественно заказчик тв 42" менять и ремонтировать не стал -дальше я думаю продолжать не надо...
mishgun_ написал :
две комфорки на плите - 2-2,5квт
чайник - 1-1,5квт
3 телевизора - 600вт
2 компа - один у сына игровой, БП на 800Вт, хотя он импульсный, сколько он реально мощи потребляет? второй - 150вт, чисто кино/мультики посмотреть
уже больше 5кВт набирается, не считая водонагревателя (у которого свой алгоритм включения) и стиралки
luzgin написал :
стиралка авдт х А (2 места)
водогрей авдт х А (2 места)
кондер Автомат Х А (1 место)
посудомойка авдт х А (2 места)
лоджия свет и розетка авдт 16 А (2 места)
кухня свет Автомат 10 А (1 место)
кухня роз 1 авдт 16 А (2 места)
кухня роз 2 авдт 16 А (2 места)
кухня варочная авдт х А (2 места)
кухня духовка авдт х А (2 места)
у вас на кухне2 компа?
я писал про обьединение спален
luzgin написал :
розетки детская,детская,спальня,гардероб
luzgin написал :
включено одновременно (что редко бывает)
3 тв-600 Вт
2 компа 700 Вт
3 зарядки 200 Вт
роутеры домофон телефон сигнализация ну 500 Вт
2 Квт -10 А (вроде так) ну пусть еще пылесос +1500 Вт
все равно хватает?
mishgun_ написал :
география несколько отдаленная у нас с вами
место под щит много, но метровой высоты шкаф не хотелось бы городить
подвод сверху (ввод в квартиру идет в 15-20 см от потолочного перекрытия)
Тогда в Москву заказывайте, там поближе будет.
Если что с географией у меня порядок. Это ирония такая.
mishgun_ написал :
смотрел, страниц десять отсмотрел
очень круто и красиво сделано, но принципов проектирования не раскрывает
Это, если осматривать, а если при этом ещё и думалку включить, то по цветам бирок можно прекрасно понять распределение нагрузок по группам, а по надписям сами нагрузки. Смотреть-то надо то, что вам на данный момент необходимо, а не всё вподряд.
Автору темы.
Определитесь с постановкой задачи:
1) хочу проще-дешевле;
2) хочу, как правильно;
3) хочу максимально грамотно, удобно, безопасно, дорого + навороты в соответствие с моими пожеланиями.
Максимальная защита: я понимаю это так и так. (Например, главное - защита от поражения током. Дублирование дифференциальной защиты на линии "мокрых" потребителей и т. п.)
Удобство эксплуатации: хочу вот это, вот так и еще так. (Например, независимое управление тремя группами освещения в коридорах из шести мест)
Возьмите готовую схему, более-менее соответствующую Вашей задаче. Доработайте и уточните ее под свои нужды.
Определяетесь с брендом и компоновочной схемой. Для решения этой задачи смотрите готовые сборки в разделе.
Замечу, что квартирная сборка в Вашем случае должна быть рассчитана на достаточно большой ток в длительном режиме.
Я вроде бы в первом же сообщении сказал, что хочу чтоб все было безопасно и удобно, но без лишних наворотов
Если бы хотел тремя группами освещения из шести мест рулить - я бы так и написал
Проблема в том, что разные спецы продвигают разные идеологии, поэтому и приходится во все вникать самому
Не проконтролируешь - поставят узо типа ас везде, а потом будет маета с ложными срабатываниями и злобные хихиканья электрика, мол, я же говорил не нужен тут узо
mishgun_ написал :
... чтоб все было безопасно и удобно, но без лишних наворотов разные спецы продвигают разные идеологии поставят узо типа ас везде, а потом будет маета с ложными срабатываниями...
Безопасность всегда комплекс мер, вплоть до соответствующих разъяснительных бесед с детьми, а не только установка УЗО.
Любая идеология есть ложное сознание. Сознание вторично и у спецов оно обычно детерминировано ассортиментом ближайшего спецмагазина.
Когда avmal берется уложиться в 36 модулей, то он вероятно подразумевает установку N-ого количества одномодульных автоматов 1+N под групповыми УЗО. Другие спецы нечто другое планируют, вот и скачет цифра от 36 до 90.
Типы А и АС имеют отношение к форме тока утечки, а против ложных срабатываний на линия компьютеров используют тип А с задержкой срабатывания 10 милисекунд. У разных фирм обозначения такого УЗО разные. Например, у АВВ оно называется А-РR.
Всем огромное спасибо за консультации.
Пока у меня в голове вырисовывается такая схема:
розетки детская1 - автомат 16А
розетки детская2 - автомат 16А
розетки спальня - автомат 16А - эти 5 групп защищаем УЗО тип А 30мА 63А???
розетки гардероб - автомат 16А
розетки коридор1 - автомат 16А
свет детская1 - автомат 10А
свет детская2 - автомат 10А
свет спальня - автомат 10А - на эти 5 групп УЗО не нужно?
свет гардероб - автомат 10А
свет коридор1 - автомат 10А
лоджия1 (розетки+свет) - автомат 16А - эти 2 группы защищаем УЗО тип А (или можно и АС?) 30мА 40А
лоджия2 (розетки+свет) - автомат 16А
розетки прихожая - автомат 16А
розетки коридор2 - автомат 16А - эти 3 группы защищаем УЗО тип А 30мА 50А
розетки гостиная - автомат 16А
свет прихожая - автомат 10А
свет коридор2 - автомат 10А - здесь тоже не нужно УЗО?
свет гостиная - автомат 10А
теперь сложное/опасное:
кухня
свет кухня - автомат 10А - эти две группы тоже без УЗО?
подсветка кухня (светильники на кух.гарнитуре) - автомат 10А
варочная панель - автомат 32А
духовой шкаф - автомат 32А
кухня резерв - автомат 16А (возможно, под измельчитель для мойки) - эти 6 групп защищаем УЗО тип А (или можно АС?) 30мА 63А (или нужно на каждый прибор ставить отдельное УЗО? или диф.автомат вместо автомат+УЗО?)
водонагреватель - автомат 16А
посудомойка - автомат 16А
кондиционер - автомат 16А
санузлы:
водонагреватель санузел1 - автомат 16А
стиралка санузел1 - автомат 16А - эти 4 группы защищаем УЗО тип А 30мА 50А
розетки санузел1 - автомат 16А
розетки санузел2 - автомат 16А
свет санузел1 - автомат 10А - на эти две группы УЗО тип АС (подойдет для светодиодных светильников или нужен тип А???) 30мА 32А
свет санузел2 - автомат 10А
наличие проходных выключателей на свет в коридоре1 и спальне как-то влияет на схему щита?
под проходными выключателями подразумеваю возможность включения/выключения одного и того же осветительного прибора из двух точек
ksiman написал :
Если все Ваши идеи отобразить графически - будет легче обсуждать общую картину
ок, сейчас попробую изобразить
не могу понять, исходя из чего выбирается номинал УЗО? не ток утечки, а именно номинал
ток утечки, если я правильно понял, выбирается: для санузлов 10мА, в прочих помещениях - 30мА
mishgun_ написал :
свет детская1 - автомат 10А
свет детская2 - автомат 10А
свет спальня - автомат 10А - на эти 5 групп УЗО не нужно?
свет гардероб - автомат 10А
свет коридор1 - автомат 10А
вот сколько в этих комнатах света в кВт будет ?(мое мнение ~2 кВт)
mishgun_ написал :
лоджия1 (розетки+свет) - автомат 16А - эти 2 группы защищаем УЗО тип А (или можно и АС?) 30мА 40А
лоджия2 (розетки+свет) - автомат 16А
что планируеться включать в розетки в 2х лоджиях одновременно?
mishgun_ написал :
свет санузел1 - автомат 10А - на эти две группы УЗО тип АС (подойдет для светодиодных светильников или нужен тип А???) 30мА 32А
свет санузел2 - автомат 10А
вот здесь точно будут 2 энергосберегайки и 2 подсветки зеркал поэтому конечнно нужно 2 автомата(это я шучу)
mishgun_ написал :
холодильник - автомат 16А (пройдет в обход вводного квартирного автомата)
розетка сигнализации - автомат 16А (пройдет в обход вводного квартирного автомата)
у меня в доме на холодильник отдельнаа линия не идет и продукты не портяться
как всегда это лишь мое мнение (никому не навязываю)
а решать как будет конечно Вам
luzgin написал :
вот сколько в этих комнатах света в кВт будет ?(мое мнение ~2 кВт)
10А выбрано из соображения защиты кабеля 3х1,5кв.мм.
или нужно автоматы еще меньшего номинала?
luzgin написал :
что планируеться включать в розетки в 2х лоджиях одновременно?
здесь примерно такие же соображения: на розетку пускаем кабель 3х2,5 кв.мм., а на его защиту надо ставить 16А автомат
luzgin написал :
вот здесь точно будут 2 энергосберегайки и 2 подсветки зеркал поэтому конечнно нужно 2 автомата(это я шучу)
аз освещения здесь будут по 4 светодиодных потолочных светильника в каждом санузле, плюс подсветка зеркала
luzgin написал :
у меня в доме на холодильник отдельнаа линия не идет и продукты не портяться
здесь такое соображение: когда надолго уезжаем, можно одним вводным рубильником обесточить всю квартиру, оставив работающими холодильник и сигнализацию
serj12 написал :
Ну не смешно уже.
Кто производитель?
Аналогично.
над каждым "чайником" можно поглумиться в области, в которой хорошо разбираешься
а можно просто сказать: духовка никогда не сожрет 32А, 50- и 32-амперных узо не бывает в природе
Да ну,вы не верите в наших людей,я лично видел духовку на 8 кВт и она подключалась прямым вводом,а так они ,как правило ,на обычную розетку рассчитаны - с вилкой.
mishgun_ написал :
можно поглумиться в области, в которой хорошо разбираешься
ksiman написал :
УЗО 10мА 40А - убираем (нет таких)
А дифавтоматы почему совсем не используете?
Например можно свет в обоих санузлах поставить под один ДА С10 30мА
дифавтоматы не использовал потому, что автомат+узо стоят дешевле чем дифавтомат
или я не прав?
serj12 написал :
Опять же - не надо недооценивать наших китайских товарищей,чего у них только нет.Вы же не указали на чём собираете,поэтому я и спросил
собирать планирую на Shneider/Legrand/ABB
никаких китайцев
к российским изделиям также отношусь с большим подозрением
ksiman написал :
Если место не ограничивается и есть возможность поставить щит на 72м, то можно обойтись и без дифов
хотелось бы шкаф поменьше...
и все так, я не могу понять, по какому принципу выбирается номинал УЗО?
допустим освещение в санузлах, на каждом по 10А-му автомату
какой номинал должен быть у УЗО?
смотрю ассортимент местного магазина: есть Legrand ВДТ DX3 2П 16А 10мА-A (411550)
достаточно ли будет такого УЗО?
ksiman написал :
Если место не ограничивается и есть возможность поставить щит на 72м, то можно обойтись и без дифов
а если не ограничен бюджет - то можно все на диффах собрать, соединив их 2-полюснми гребенками и получить грамотный монтаж с минимумом проводов
mishgun_ написал :
достаточно ли будет такого УЗО?
нет, потому что ток через узо может превысить 16А. кроме того, 10мА узо ставят на единственную линию. лучше ставьте везде одинаковые 30мА узо на 63А, чтобы не задумываться о сумме номиналов автоматов на них - все узо все равно будут защищены вводным автоматом на 63А.
andrewkhv написал :
а если не ограничен бюджет - то можно все на диффах собрать, соединив их 2-полюснми гребенками и получить грамотный монтаж с минимумом проводов
andrewkhv написал :
нет, потому что ток через узо может превысить 16А. кроме того, 10мА узо ставят на единственную линию. лучше ставьте везде одинаковые 30мА узо на 63А, чтобы не задумываться о сумме номиналов автоматов на них - все узо все равно будут защищены вводным автоматом на 63А.
а в чем разница между
Legrand ВДТ DX3 2П 63А 30мА-AC (411506)
и
Legrand ВДТ DX3 2П 63А Hpi 30мА (411592)
Hpi - это наверно "помехозищищенное", если в соседнем цеху рубануть питание электродуговой печи, то пошедшая по сети помеха не вырубит это УЗО в быту это лишняя трата денег
mishgun_ написал :
Пока у меня в голове вырисовывается такая схема:
...
покритикуйте, пожалуйста
Переделываем все группы. С целью повышения надёжности электроснабжения при условии обеспечения безопасности. Это только один из вариантов, можно ещё собрать на одномодульных дифах, можно комбинацию этих двух схем в разных соотношениях.
Вводной двухполюсной автомат С63.
УЗМ51М
Далее раздача на группы в том числе и на неотключаемую нагрузку.