Для расчета допустимого длительного тока для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами надо пользоваться
Предполагаем что она самая правильная.
Как ее понимать?
есть провод NYM-овский 3х6 для водогрея
исходя из таблицы:
это три одножильных ?
или один трехжильный ?
или один двухжильный ? (так как земля не участвует в нагреве, и по ней ничего не течет)
newex написал :
один двухжильный ? (так как земля не участвует в нагреве, и по ней ничего не течет)
да
ПУЭ-то читайте полностью:
ПУЭ
1.3.10. Допустимые длительные токи для проводов с резиновой или поливинилхлоридной изоляцией, шнуров с резиновой изоляцией и кабелей с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках приведены в табл. 1.3.4 - 1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли +15 º С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Данное утверждение в ПУЭ следует понимать с учётом того, что даже в симметричной 3-фазной системе с несинусоидальным током потребления ток в рабочей жиле может присутствовать и, более того, может превышать ток в фазах. Короче, в некоторых случаях, в 3-фазной системе следует читывать протекание тока по 4-м жилам одного кабеля одновременно. К сожалению, авторам ПУЭ данный вариант в голову не приходил...
newex написал :
есть провод NYM-овский 3х6 для водогрея
Это кабель!
newex написал :
исходя из таблицы:
это три одножильных ?
или один трехжильный ?
или один двухжильный ? (так как земля не участвует в нагреве, и по ней ничего не течет)
Так непонятно
При чём тут на воздухе (обычно внутрянку ведут в каналах и трубах) и при чём тут кабели с резиновой изоляцией (NYM имеет ПВХ изоляцию и ПВХ оболочку).
Табл. 1.3.6 применима скорее к сварочным кабелям
ksiman написал :
при чём тут кабели с резиновой изоляцией
верно подмечено. Ни при чём.
Вообще, я предпочитаю использовать не ПУЭ, а именно данные для конкретных кабелей. Для ВВГ-подобных кабелей - это ГОСТ Р 53769-2010 (табл. 19, например)
ksiman написал :
Табл. 1.3.6 применима скорее к сварочным кабелям
Нет конечно...
ksiman написал :
и при чём тут кабели с резиновой изоляцией (NYM имеет ПВХ изоляцию и ПВХ оболочку).
Может быть укажете при чем тут провода и шнуры?
Отвечает Александр Шалыгин
Журнал Новости Электротехники № 4(70) 2011 год написал :
Сергей Захаров,
«Фирма «Зет»
В действующем издании ПУЭ длительный допустимый ток для кабеля определен для температуры жилы 65 °С (п. 1.3.10). Табл. 1.3.6 определяет ток для кабелей с медными жилами и только с резиновой изоляцией. Как, руководствуясь только требованиями ПУЭ, определить длительный допустимый ток для кабеля с ПВХ изоляцией и температурой жилы 70 °С (а также для других температур)? Можно ли руководствоваться ГОСТ 16442-80?
ОтветАлександр Шалыгин,
начальник ИКЦ МИЭЭ
Глава 1.3 ПУЭ (как и ГОСТ 16422-80) устарела и содержит весьма ограниченные данные по определению допустимых токовых нагрузок. Часть данных, приведенных в главе, противоречит установленным стандартами для конкретных видов кабельно-проводниковой продукции. Так, ПУЭ устанавливает для проводов и кабелей в ПВХ изоляции температуру жилы 65 °С, а соответствующие стандарты для проводов и кабелей в ПВХ изоляции устанавливают температуру изоляции 70 °С, что, согласитесь, не одно и то же.
В России принята система международных стандартов МЭК, позволяющая определить допустимую токовую нагрузку практически для любого кабеля и любого способа прокладки, однако использование указанных стандартов в проектной практике практически невозможно. В настоящее время Московский институт энергобезопасности и энергосбережения (НОУ МИЭЭ) заканчивает разработку нового государственного стандарта на основе международного стандарта МЭК 60364-5-52:2009 «Электропроводки», который в значительной мере заменит главу 1.3 ПУЭ 6-го изд. в части определения допустимых токовых нагрузок электропроводных систем напряжением до 1 кВ.
ksiman написал :
При чём тут на воздухе (обычно внутрянку ведут в каналах и трубах)
Да ну? Как правило в штукатурном слое.
Alexiy написал :
Вообще, я предпочитаю использовать не ПУЭ, а именно данные для конкретных кабелей.
Правильный подход.
andrewkhv написал :
может лучше таблицами из ГОСТ Р
то есть случай, когда кабель, закопан в пластиковой трубе с воздухом), как многие здесь любят делать, по сути является чем-то средним между прокладкой на воздухе и в земле?
Прочел обсуждение в теме,но так и не понял.К примеру,кабель NYM 3х2,5 по таблице 1.3.4 в ПУЭ скольки жильным принимать?Прокладка будет в пластиковой гофре под стяжкой пола и по штробе к розетке.