Всем спасибо за советы.Решил поставить новую проводку пока на СМ. Итак как я понял для стиралки мне нужно:
установить подрозетник
проложить от него провод медный сечением 3*2,5 до щитка (по квартире в коробе, до квартиры от щитка в стене)
затем вызвать из ЖЭУ электрика который установит
3 розетку IP 44
4 УЗО 16-25А 30 мА
5 автомат на 10 А (тут правда помню про 16А были советы)
Такая проводка гарантирует полную безопасность? и как проверить правильно ли он все установил?
И еще не понятно,
зачем провод в коробе а не просто прижать скобами как антенный кабель?
можно ли прокладывать провод в плинтусе?
можно ли прокладывать провод в плинтусе в котором проложен антенный кабель?
можно ли в штробе прокладывать не только один электро кабель, а два, например вместе с проводкой в комнату?
почему кабель 3*2,5 а не 2*2,5, т.к. в доме нет заземления?
Максимальный расцепитель работает при 3-5 Iн, у С - 5-10.
Попробовать это перевести на русский..: Мгновенное отключение произойдет у С10 при токе короткого замыкания 50-100 ампер а у В10 30-50 ампер.
А не проще и дешевле поставить Дифф С16А 30мА??? Нормальные стиралки с подогревом воды потребляют до 2,5kW, особенно если она класса В,А,А+. Класс А++ и тем более А+++ ещё поискать надо и стоят порядка до 100кр. И где гарантия что в эту розетку не включат что нибудь с током потребления поболее 10А???
Maikee написал :
заменит сразу
2 УЗО 16-25А30мА
3 Автомат С-10
Да. Класс А++ и А+++ - это очень низкое потребление электроэнергии и плюс куча наворотов с многофункциональным МК, многострочной индикацией и контролем протечек и прочее...даже глажка! Поэтому и стоит дорого... А+,А++,А+++ - Это маркировка эффективности прибора. Просто ее начали не с того конца Джи - самый не эффективный знак. А - самый эффективный. Но с течением времени и развития технологий приборы перестали вкладываться в рамки "А-класса" и стали еще лучше, поэтому начали добавлять плюсики - чем больше плюсов, тем лучше прибор.(с)
Но это только показатель эффективности прибора, ничего о его мощности эти буквы не говорят.
Простыми словами - сколько прибор растрачивает энергии впустую. Для каждого типа приборов свои показатели и требования для каждого класса.(с)
DED@ПВО написал :
Да. Класс А++ и А+++ - это очень низкое потребление электроэнергии и плюс куча наворотов с многофункциональным МК, многострочной индикацией и контролем протечек и прочее...даже глажка! Поэтому и стоит дорого...
Maikee написал :
странно но такого кабеля в магазине нет. есть ВВГ НГ П. чем они отличаются и какой лучше?
П - плоский (если буквы П нет, то кабель будет круглым)
ВВГнг-LS - буквы LS означают - с низким дымовыделением. Именно такой кабель надо прокладывать в жилых помещениях. Ссылка на документ была неоднократо на форуме.
Maikee написал :
есть еще провод ПУГСП 3*2,5 аналог ПУГНП, причем именно провод а не кабель.
есть ПУСП и ПУНП.
что это?
"ЭТО" в качестве проводки на стиралку не подходит!
Виктор_Ч написал :
Магазины таким не торгуют, ибо дорого.
ну я же не могу неделю тратить на поиски кабелей, розеток, и т.д.
тем более в доме и так есть чему гореть и дымиться.
если купить тот плоский то пойдет?
Maikee написал :
если купить тот плоский то пойдет?
Требование применять ВВГнг-LS появилось сравнительно недавно. в 2009 или в 2011г... До этого просто кабель NYM считался самым крутым для квартирной проводки
Пойдет, многие такой кидают. Берите, ничего страшного в нем нет, если ничего приличнее найти не можете.
Если делать совсем хорошо - то еще и на производителя кабеля смотреть надо. И на то, сделан кабель по ГОСТу или по ТУ. По ТУ обычно брахло, по ГОСТу -поприличнее.
Из качественных производителей можно выделить : Севкабель, Кольчугино и РЭК
Maikee написал :
я про розетку ip 44 не совсем понимаю. вилку от стиралки никто не таскивает никогла. зачем крышка долна по инструкции быть постоянно оттопырена?
OlegV написал :
Если крышку сделать съемной, то ее при вытаскивании вилки (когда-нибудь это может случиться) крышку обязательно забудут поставить на место.
а что произойдет если попадет в розетку вода? человек же не касается розетки? как его может убить током?
Maikee написал :
а что произойдет если попадет в розетку вода? человек же не касается розетки? как его может убить током?
во-первых - для того и розетки, чтобы был разъёмный контакт и чтобы его разнимать по необходимости, то есть, касаться.
во-вторых - человека-то может и не убьёт, а контакты в розетке окислятся