Vart
Vart
Новичок

Регистрация: 06.11.2013

Тверь

Сообщений: 21

06.11.2013 в 14:26:39

Выношу на суд общественности схему щитка для двухкомнатной квартиры!

На лестничной площадке автомат на 63 А и УЗО 100 мА. Буду рад услышать замечания и пожелания! Спасибо!

0
Вложение
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.11.2013 в 14:50:03

1) Схему читать и писать принято сверху вниз и слева направо. 2) На вводе ВН, за ним УЗМ 3) Ваши действия при отключении 31 января в 23-50 АВ освещения квартиры. Вся квартира без света? 4) Про АВ на 20А забыть! 5) Розетки и потребители кухни на 5 линиях, но все прочие розетки всей квартиры на одной линии? Резервирования нет?

Пересмотреть своё отношение к жизни!

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.11.2013 в 14:58:13

web-rr

6) На ТП может и 10А хватит автомата? 7) Подпишите сечения кабелей на схеме, а то вдруг чего намудрили

Много коммутации в распайках собираетесь делать? Какой метод соединения жил выбрали?

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

06.11.2013 в 15:23:48

Тоже планирую щиток для двушки. Пока получается так:

PS: А Вы случаем не с Оснабрюкской? :)

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.11.2013 в 15:30:21

Slonobas написал : Пока получается так:

Slonobas написал : PS: А Вы случаем не с Оснабрюкской?

А вы не родственники? На первой схеме весь свет на 1 автомате, а у вас весь свет на 1 УЗО. Ладно бы хоть на 1м УЗО только свет, но по какой логике вы на это УЗО еще и розетки кухни закинули???

Или на УЗО группировать нагрузку одного помещения, или на 1 УЗО вешать всю однотипную нагрузку, или наоборот на одном УЗО собирать как можно более разнообразную нагрузку: например кондей одной комнаты, свет другой комнаты, и розетки третьей комнаты...

Но ваш подход весь свет+1 розеточная группа похоже уникален для этого форума

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

06.11.2013 в 15:43:30

Solovey, ой, не ту схему поклал

вот

а что плохого во всем свете под 1 УЗО?

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.11.2013 в 15:50:20

Slonobas написал : а что плохого во всем свете под 1 УЗО?

Давайте с хорошего:

  • наглядность
  • простота для монтажника
  • простота для обслуживания в дальнейшем
  • красиво на схеме смотрится

Но есть один маленький минус - вот один чих - и вся квартира в момент осталась без света. Это не очень плохо - надо просто знать что такое теоретически возможно :)

0
Slonobas
Slonobas
Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

06.11.2013 в 15:55:09

Solovey, согласен но вероятность вылететь УЗО по свету на мой взгляд в разы меньше, чем вылететь розеточному УЗО да и лампы, работающие от розетки никто не отменял :)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

06.11.2013 в 15:57:36

Vart написал : Выношу на суд общественности схему щитка для двухкомнатной квартиры!

На лестничной площадке автомат на 63 А и УЗО 100 мА. Буду рад услышать замечания и пожелания! Спасибо!

Стиралка, посудомойка, бойлер, лоджия - это все первые кандидаты на вышибание УЗО. При срабатывании вышеуказанных УЗО у Вас выключится либо холодильник с морозилкой, либо свет, либо розетки по всем комнатам. Это у Вас специально так задумано?

0
Vart
Vart
Новичок

Регистрация: 06.11.2013

Тверь

Сообщений: 21

06.11.2013 в 15:58:05

Solovey написал : А вы не родственники?

:applause: улыбнуло! Замечания учел, схему поправил.

есть несколько вопросов:

  1. Не слишком загружено УЗО, на котором розетки и теплый пол, может имеет смысл подключить автомат (конд.,бол.комн.) минуя УЗО.
  2. Нужен ли вводной автомат в щитке, если на площадке уже имеется такой, получается он дублируется? P.S. прошу сильно не пинать если что не так сказал )))
0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.11.2013 в 16:01:35

Slonobas написал : Solovey, согласен но вероятность вылететь УЗО по свету на мой взгляд в разы меньше, чем вылететь розеточному УЗО да и лампы, работающие от розетки никто не отменял

Тогда все отлично! только 7 УЗО на двушку - ИМХО дорого. Я бы сократил штучек до 4-х, но при этом не пожалел бы денег на УЗО типа А

Но это исключительно мое представление о целесообразности расхода финансовых стредств :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.