Добрый день, посмотрите, пожалуйста, схему:

В квартире 5 помещений: комната, гардеробная(с утюгом), прихожая, ванная, кухня: стиральная машинка будет в ванне, не перенес её в планировщике.

Сколько входит и по какому кабелю, пока не знаю, старый кабель к счетчику замурован. Со стороны щитка картина такая:

Старый счетчик:

Кабель что на фото, это на розетку, не с площадки.

Кабель планирую взять СЕВКАБЕЛЬ ВВГнг: 3х1,5, 3х2.5, 3х4 Новый счетчик ЛЕНЭЛЕКТРО ЛЕ 22.1.К.R2.PO

Можно ли в распаячной коробке пользоваться такими зажимами http://www.220-volt.ru/images/f/1200x800/catalogue/93/93592.jpg или лучше СИЗ, самозажимные клеммники?

0
Вложение
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.01.2014 в 22:58:01

Буковки надо с микроскопом разбирать. Чем обусловлен выбор IEK?

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.01.2014 в 23:07:50

Fenrisar написал : Кабель планирую взять СЕВКАБЕЛЬ ВВГнг 3х1,5 и 3х2.5

а для чего тогда в вашей "схеме" присутствует кабель сечением 4 мм.кв. ? (стиралка, посудомойка, и прочее...)

0
Fenrisar
Fenrisar
Новичок

Регистрация: 01.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

04.01.2014 в 23:11:26

Увеличил шрифт. В текст добавил кабель 3х4мм. Не дописал. По IEK не принципиально, больше в данном случае оперировал закупкой в одном магазине(220 вольт кот.), у них только ИЕК представлены.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

04.01.2014 в 23:13:06

Fenrisar написал : посмотрите, пожалуйста, схему:

УЗМ можно добавить,хотите все под одно Узо установить? на вводе 40А,столько не дадут установить,думаю вашем случаи 25А.

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

04.01.2014 в 23:14:39

Fenrisar написал : По IEK не принципиально, больше в данном случае оперировал закупкой в одном магазине, у них только ИЕК представлены.

Не в тех магазинах,закупаетесь:).Смотрите в сторону ЭТМ,Минимакс.

0
Fenrisar
Fenrisar
Новичок

Регистрация: 01.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

04.01.2014 в 23:15:55

дружба написал : УЗМ можно добавить,хотите все под одно Узо установить? на вводе 40А,столько не дадут установить,думаю вашем случаи 25А.

Если ставить еще УЗМ, да и на сколько это необходимо, то получиться Автомт+УЗМ входное, а дальше разбивать на сколько групп лучше "УЗМ + автоматы"?

дружба написал : Не в тех магазинах,закупаетесь:).Смотрите в сторону ЭТМ,Минимакс.

Все приходит с опытом, изучу их обязательно.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Эксперт

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

04.01.2014 в 23:18:29

Fenrisar написал : В текст добавил кабель 3х4мм. Не дописал.

ответьте на вопрос

Юрий-Электр написал : для чего тогда в вашей "схеме" присутствует кабель сечением 4 мм.кв. ? (стиралка, посудомойка, и прочее...)

как вы собираетесь "пихать" в розетку 4 квадрата? - не представляю....

0
дружба
дружба
Эксперт

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

04.01.2014 в 23:34:38

Fenrisar написал : Если ставить еще УЗМ, да и на сколько это необходимо, то получиться Автомт+УЗМ входное, а дальше разбивать на сколько групп лучше "УЗМ + автоматы"?

Понятно,вы наверное путаете УЗМ-51 с УЗО или я ошибаюсь? в старых домах желательно ставить УЗМ-51.

0
Fenrisar
Fenrisar
Новичок

Регистрация: 01.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

04.01.2014 в 23:39:09

Юрий-Электр написал : ответьте на вопрос как вы собираетесь "пихать" в розетку 4 квадрата? - не представляю....

Я вычитал что на такие приборы лучше делать кабель с сечением в 4мм, следовательно сделал вывод, что в розетку запихнуть их можно. Сам, максимум делал 1,5 или 2,5 больше еще не пробовал :) Если к вопросу откуда вычитал, то хотя бы в инструкции к кухням ИКЕИ, для электро варочных поверхностей или электро духовок использовать необходимо провод 3х4мм. Собственно сперва тут и обратился с вопросом о критике, чтобы потом действительно не мучатся, если это не возможно :)

0
Fenrisar
Fenrisar
Новичок

Регистрация: 01.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

04.01.2014 в 23:43:47

дружба написал : Понятно,вы наверное путаете УЗМ-51 с УЗО или я ошибаюсь? в старых домах желательно ставить УЗМ-51.

Я если честно, про старые дома и УЗМ-51 был не в курсе. Дом старый, следовательно ставлю Счетчик - автомат - УЗМ-51 - А далее по блокам делить на УЗО или так УЗО вообще не нужно или только одно?

Имеет ли смысл ставить диф. автоматы на линии с холодильником и стиральной машиной, на электро. духовку? А то где кто и как пишет, кто чтобы током не било, кто просто под словом "надо".

Спасибо за ЭТМ и Минимакс, уже изучил прайсы :) Если не IEK, то в чью сторону смотреть? при этом чтобы не сильно вырос бюджет или возможно есть аналоги по цене, но лучше по качеству?

0