Аватар пользователя
lexabez067

Местный

Регистрация: 27.01.2010

Самара

Сообщений: 79

11.01.2014 в 20:45:14

Fenrisar написал : через эксел сделал, может удачней получилось:

Вводной автомат до счетчика, опломбировать. 63А УЗО избыточно по номиналу, можно меньше. Но если денег не жалко.. Ванну повесить на отдельный автомат и после него поставить УЗО 25А 10мА. Противопожарное УЗО будем делать?

Fenrisar написал : Какой провод использовать внутри щитка?

ПВ-3 1*6, красненький и синенький. Распаечные коробки не нужны(респект cs-cs!). http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

11.01.2014 в 21:13:23

Fenrisar написал : Какой провод использовать внутри щитка? сечение 2.5 брать? или 4?

ПВ-1 4мм2, хватит просто зачищенного,ПВ-3 4мм2,на этот нужно НШВИ.Узо устанавливайте все на 40А30мА.Что с вводом? откуда будите подключать квартирный щиток?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

11.01.2014 в 23:36:50

Fenrisar написал : через эксел сделал, может удачней получилось:

при вводном автомате 25А можно все УЗО на 25А ставить.

Fenrisar написал : Какой провод использовать внутри щитка? сечение 2.5 брать? или 4? Имеет смысл использовать на них НШВИ? Или просто зачищенного провода достаточно?

достаточно и 4 квадрат, а можно и 6 взять :) если делать монтаж моножилой - то без наконечников, а если гибким ПуГВ - то НШВИ надо использовать

0
Аватар пользователя
Fenrisar

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 11

12.01.2014 в 17:28:40

lexabez067 написал : Вводной автомат до счетчика, опломбировать. 63А УЗО избыточно по номиналу, можно меньше. Но если денег не жалко.. Ванну повесить на отдельный автомат и после него поставить УЗО 25А 10мА. Противопожарное УЗО будем делать?

Вводной до счетчика попробую, если пломбировщик лесом не пошлет :) Переделал чтобы ванна висела на 16А автомате, после него поставил УЗО на 16А(на 25 и 10 мА у АВВ нет) и 10мА. Уменьшил 2хУЗО до 25А

Противопожарное УЗО если ставить то как вариант "АВВ 2п 25А 300мА F202 АС (F202 AC-25/0,3)" после УЗМ-51М и от него уже делать шины разводки дальше?? Я правильно понимаю, что по сути он отрубается когда температура проводов поднимается выше номинала, чтобы они не воспламенились?

дружба написал : Узо устанавливайте все на 40А30мА. Что с вводом? откуда будите подключать квартирный щиток?

А на 25А можно ведь, как и написал Соловей?

Про ввод, я так понимаю электрик перекинет те провода что идут к старому счетчику на новый щиток.

0
Вложение
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

12.01.2014 в 17:41:46

Fenrisar написал : Вводной до счетчика попробую, если пломбировщик лесом не пошлет

Если до счетчика,будет установлен АВ,то после счетчика АВ,не устанавливайте,сразу УЗМ.

Fenrisar написал : А на 25А можно ведь, как и написал Соловей?

Можно,но берите запасом на 40А30мА.Если мощность увеличат,не нужно будет менять.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.01.2014 в 17:53:30

Fenrisar написал : Я правильно понимаю, что по сути он отрубается когда температура проводов поднимается выше номинала, чтобы они не воспламенились?

Нет. Противопожарное УЗО ничем не отличается от остальных УЗО. Оно точно также реагирует на небаланс токов, т.е. в нашем случае на утечку. + еще УЗО которое стоит на вводе выбирают селективное "S". Оно имеет выдержку времени на срабатывание.

Это все игра слов. Просто УЗО на 10 и на 30мА в первую очерередь ставятся для защиты человека. УЗО на 100, 300 и более мА уже человека не спасут - они могут только проводку спасти, так и приклеилось к ним название "противопожарных". А ведь УЗО на 10-30мА от пожара защитит проводку намного надежнее :)

0
Аватар пользователя
lexabez067

Местный

Регистрация: 27.01.2010

Самара

Сообщений: 79

12.01.2014 в 20:47:40

Эээ.. все не так!© Номинал УЗО - это сила тока, при котором УЗО еще не расплавится. При этом по барабану, какой будет номинал - 63А или 40А при утечке 30 мА - и тот , и другой сработают одинаково. Просто УЗО на 63А будет устойчивее к перегрузке, но и дороже. УЗО не защищает от перегрузки, КЗ, поэтому общий принцип - УЗО должно быть защищено вышележащим автоматом на одну ступеньку, как минимум, ниже. Например УЗО 25А, вышележащий автомат - 16А или ниже. Защита УЗО обязательна! При этом неважно, где выше стоит автомат - непосредственно над УЗО или через несколько устройств.

Fenrisar написал : Переделал чтобы ванна висела на 16А автомате, после него поставил УЗО на 16А(на 25 и 10 мА у АВВ нет) и 10мА.

Посему автомат для ванной -10А.

Fenrisar написал : Уменьшил 2хУЗО до 25А

Опять же - вводной автомат на 25 А не защитит УЗО на 25А, поэтому УЗО -40А. УЗМ - сразу после счетчика. Про противопожарное УЗО уже объяснили. На свет достаточно 6А. Как насчет сигнальных ламп на ДИН-рейку? http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9279

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

12.01.2014 в 21:04:26

lexabez067 написал : Опять же - вводной автомат на 25 А не защитит УЗО на 25А, поэтому УЗО -40А.

не перегибайте

lexabez067 написал : УЗО должно быть защищено вышележащим автоматом на одну ступеньку, как минимум, ниже.

Такого требования нет (на ступень ниже)...

Если номиналы у УЗО и автомата одинаковые - пойдет!

Люди, вы за все время видели хоть одно УЗО вышедшее из строя из-за перегруза???!!! Ето не то устройство которое "на руках носить надо и пылинки с него сдувать"

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

13.01.2014 в 03:37:16

УЗО должно быть защищено вышележащим автоматом на одну ступеньку, как минимум, ниже.

Распространенное заблуждение.

Как насчет сигнальных ламп на ДИН-рейку?

Позорные лампочки.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу