Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

07.01.2014 в 04:44:26

#4271528

Уважаемые форумчане, подскажите на сколько жизнеспособна данная схема?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

07.01.2014 в 05:01:11

#4271531

Неправильно подобраны номиналы УЗО, косяки на вводе. Что будет на чердаке и на улице? Розетки? Тогда АВ 16 вместо 25 и также под УЗО. Свет желательно с дифзащитой.

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

07.01.2014 в 05:35:33

#4271542

Johnny27 написал : Неправильно подобраны номиналы УЗО, косяки на вводе. Что будет на чердаке и на улице? Розетки? Тогда АВ 16 вместо 25 и также под УЗО. Свет желательно с дифзащитой.

УЗО поднял номиналы Чердак и улица почти не пользуем, номиналы автоматов опустил до 16А Что может произойти при подключении заземления после счетчика?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.01.2014 в 05:50:59

#4271544

Назарий написал : Что может произойти при подключении заземления после счетчика?

оно у вас не просто после счетчика, а после вводного двухполюсного автомата подключено. этого категорически нельзя делать! посмотрите в "Хэлпе", как что подключается. К тому же, надо определяться, какая система заземления вам подходит: ТТ или TN-C-S.

Назарий, какая вам мощность выделена? а то вы так лихо С63 на ввод поставили, а потом зачем-то С40.

И почему у вас заземление не протянуто на линии освещения, которые вдобавок и без дифзащиты остались? почему самые опасные места (чердак, улица) без УЗО?

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

07.01.2014 в 12:39:17

#4271835

Система заземления TN-C-S. От дома до трансформатора примерно 500м, по этому пути присутствует два заземления по линии. Ввод от стояка будет изолированный. Заземление представляет собой три трехметровых уголка, соединенных между собой под землей (0,8м), установленные вряд на расстоянии друг от друга 2.5-3м. Единственное препятствие подключения заземления перед счетчиком, это сомнение в согласованости с местными электриками.

так лихо С63

да, переборщил немного.

почему самые опасные места (чердак, улица) без УЗО?

улицу переделал, на чердаке сейчас одна лампочка, но со временем возможно будет его обустройство и установка там дополнительного щитка.

И почему у вас заземление не протянуто на линии освещения

не вижу смысла заземлять лампочки и ставить на них диф защиту, думаю что хватит и автоматов

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.01.2014 в 12:53:06

#4271867

Назарий написал : не вижу смысла заземлять лампочки и ставить на них диф защиту, думаю что хватит и автоматов

как говорится, нужно не смотреть, а испонять правила.

Назарий написал : на чердаке сейчас одна лампочка, но со временем возможно будет его обустройство и установка там дополнительного щитка.

на чердаке не то что щиток - выключатель поставить нельзя.

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

07.01.2014 в 13:10:26

#4271899

на чердаке не то что щиток - выключатель поставить нельзя.

об этом не знал, если Вас не затруднит, можно подробнее? К примеру с чердака сделать две комнаты (из гипса), развести там отопление, и нельзя там ставить щиток?

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

08.01.2014 в 13:31:53

#4274532

Поправил схему соответственно TN-C-S. Правильно ли я понял этот тип подключения?

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.01.2014 в 14:04:50

#4274586

Назарий, где земля на линиях света?

Теперь заземление сделано правильно - до вводного автомата. Но вы нам не рассказали, в каком состоянии линия электропередачи.

Назарий написал : можно подробнее? К примеру с чердака сделать две комнаты (из гипса), развести там отопление, и нельзя там ставить щиток?

это мансарда будет или все-таки чердак?

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

08.01.2014 в 18:56:08

#4275037

andrewkhv написал : Назарий, где земля на линиях света?

поправил

andrewkhv написал : Теперь заземление сделано правильно - до вводного автомата. Но вы нам не рассказали, в каком состоянии линия электропередачи.

От дома до трансформатора примерно 500м, по этому пути присутствует два заземления по линии. О состоянии самих проводов я понимаю плохо, столбы бетонные, ввод от стояка ВЛ до дома будет изолированный.

andrewkhv написал : это мансарда будет или все-таки чердак?

Сейчас чердак с одной лампочкой, которая включается автоматом на считке, в последствии масандра

Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

09.01.2014 в 09:42:02

#4276680

Ограничитель перенапряжений на ввод поставьте.

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

09.01.2014 в 10:27:27

#4276726

Назарий, Почему "силовая розетка в щитке" без дифзащиты? Или вы преднамеренно собираетесь пихать в нее неисправные электроприборы? шоб не выбивало, а убивало сразу...??? И в любом случае 25А я бы нее ставить не стал. Через автомат 16А спокойно сварочный инвертор работает!

Сечения кабелей подпишите на схеме.

И еще. Свет и кондей конечно можно оставить без дифзащиты, но для себя любимого - я бы и туда УЗО поставил.

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

10.01.2014 в 03:31:35

#4279186

Бех написал : Ограничитель перенапряжений на ввод поставьте.

Посоветуйте "Ограничитель перенапряжений", просмотрел темы про Защита от импульсных (грозовых) перенапряжений (УЗИП/ОПНы) , но для меня это сложно в понимании. В УЗМ-51 есть варисторная сборка с параметром "Макс. ток поглощения, одиночный импульс 8/20мкс / повторяющиеся 8/20мкс, А", понимаю что его недостаточно..
От щитка со счетчиком до основного 5-6 метров кабеля.

Solovey написал : Почему "силовая розетка в щитке" без дифзащиты? Или вы преднамеренно собираетесь пихать в нее неисправные электроприборы? шоб не выбивало, а убивало сразу...??? И в любом случае 25А я бы нее ставить не стал. Через автомат 16А спокойно сварочный инвертор работает!

Сечения кабелей подпишите на схеме.

Поправил, также заменил вводной автомат на УЗО 63А 300мА.

По дому кабель ВВГ, а какой кабель применить от ВЛ до дома?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

10.01.2014 в 03:40:21

#4279193

Поправил, также заменил вводной автомат на УЗО 63А 300мА.

Это УЗО должно стоять в щитке на столбе. В доме на его месте - рубильник.

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

10.01.2014 в 03:51:31

#4279195

Johnny27 написал : Это УЗО должно стоять в щитке на столбе.

Вы имеете ввиду на улице, рядом со счетчиком?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

10.01.2014 в 03:57:11

#4279200

Вы имеете ввиду на улице, рядом со счетчиком?

Именно! И УЗО - селективного действия (S, с задержкой срабатывания), чтобы не бегать на улицу, если что.

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

10.01.2014 в 04:27:23

#4279212

Johnny27 Это УЗО должно стоять в щитке на столбе. В доме на его месте - рубильник.

Я верно Вас понял?

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

10.01.2014 в 04:33:52

#4279214

Ну вот... А вводной автомат перед счетчиком куда делся? :( Автомат > счетчик > "противопожарное" УЗО > вводной кабель в дом > рубильник (выключатель нагрузки) > УЗМ и т.д.

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

10.01.2014 в 05:02:35

#4279217

Johnny27 написал : Ну вот... А вводной автомат перед счетчиком куда делся?
Автомат > счетчик > "противопожарное" УЗО > вводной кабель в дом > рубильник (выключатель нагрузки) > УЗМ и т.д.

Поправил

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

10.01.2014 в 10:28:16

#4279425

Назарий написал : а какой кабель применить от ВЛ до дома?

а ввод по воздуху или кабелем в земле?

В первом варианте СИП, во втором что-нибудь с броней.

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

10.01.2014 в 12:40:49

#4279713

Solovey написал : а ввод по воздуху или кабелем в земле?

В первом варианте СИП, во втором что-нибудь с броней.

По воздуху, СИП, какое необходимо сечение? 2х16 достаточно? и СИП-4 или СИП-5 ?

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

11.01.2014 в 00:02:54

#4281648

Назарий написал : какое необходимо сечение? 2х16 достаточно?

да.

Назарий написал : и СИП-4 или СИП-5 ?

И СИП-2 нормально,но можно и 4-ку.

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

11.01.2014 в 21:05:47

#4283482

Johnny, andrewkhv, Бех, Solovey, serj12 огромное спасибо за дельные советы!

Подскажите еще со СУП. Дом деревянный, по мимо электрики из входных коммуникаций только газ, вода подается из отдельной емкости. Достаточно ли будет соединить отдельным кабелем подключенным к заземлению, душевую кабинку, стиральную машинку, ввод газовой трубы? И нужно ли подключать холодильник и газовый двухконтурный котел?

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

11.01.2014 в 21:26:57

#4283548

И тривиальный вопрос. Какому производителю автоматики отдать предпочтение? Hager, Moeller, Legrand, ABB Как подобрать оптимальное соотношение цена/качество?

Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

11.01.2014 в 21:31:07

#4283566

Назарий написал : Какому производителю автоматики отдать предпочтение? Hager, Moeller, Legrand, ABB

Шнайдер забыли :) Оптимально скорее всего Hager

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

11.01.2014 в 22:12:09

#4283687

Назарий написал : ввод газовой трубы?

Она в ванной?

Назарий написал : И нужно ли подключать холодильник и газовый двухконтурный котел?

Это тоже в ванной?

Назарий написал : Подскажите еще со СУП.

Если вы хотите выполнить дополнительную СУП в ванной,то соединяете все доступные для прикосновения металлические проводящие части в коробке уравнивания потенциалов(КУП) и проводите заземляющий проводник 6.0 мм2 к ГЗШ,подробнее здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=586571&viewfull=1#post586571 и http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

11.01.2014 в 22:38:56

#4283778

serj12 ввод газовой трубы в кухне, душевая кабинка, стиральная машинка в ванной. Всего три элемента, кухня прилегает к ванной, думаю все эти элементы соединить в одной коробке, дальше к ГЗШ

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

11.01.2014 в 22:41:55

#4283787

На сколько целесообразна установка УЗИП?

Аватар пользователя
Назарий

Местный

Регистрация: 01.01.2014

Харьков

Сообщений: 114

11.01.2014 в 22:51:05

#4283827

Кто может дать рекомендации по поставщикам Hager в Украине

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

11.01.2014 в 23:04:47

#4283879

Назарий написал : ввод газовой трубы в кухне

То есть она в ванную не заходит ?!И не надо её трогать,пускай живёт своей жизнью.Только то что в ванной объединить.

И это пройдёт ...

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу