07.01.2014 в 13:10:28
перебираю щит, одна из задач - подключение эл генератора
потребителей в доме на 20-30 квт в том числе отопление - 12-20 квт. генератор однофазный - 6 квт.
подключать буду через этот прибор реверсивный рубильник ABB
07.01.2014 в 13:53:54
не совсем понятно назначение "просто рубильника" и аргументация за "разделение N генератора и сети" конечно 3 фазы от сети
07.01.2014 в 13:59:36
не совсем понятно назначение "просто рубильника"
Отключить то, что не должно работать от генератора.
аргументация за "разделение N генератора и сети"
У генератора нет нуля.
07.01.2014 в 14:30:00
Ну у того-то да :)
07.01.2014 в 14:47:19
Johnny27 написал : Отключить то, что не должно работать от генератора.
У генератора нет нуля.
а просто "по протоколу" выключить автоматы лишнего оборудования
07.01.2014 в 14:48:24
Выключайте...
07.01.2014 в 14:54:12
Cs-Cs написал : Только нули сети и генератора пересекаться не должны. Поэтому итого надо купить: 1SCA105338R1001 ABB OT63F3C Рубильник реверсивный до 63А 3х-полюсный (без ручки)
1SCA105461R1001 ABB OTPS80FP Дополнительный силовой полюс для рубильников OT63..80F3 - ДВЕ ШТУКИ, чтобы сделать реверсивный рубильник 4х-полюсным и коммутировать ноль!
Вместо этого можно купить вот это: hager SFT440 (я так и сделал) :-) Правда это на 40А, но, возможно, вам хватит.
07.01.2014 в 14:57:28
Вместо этого можно купить вот это: hager SFT440
подключать буду через этот прибор реверсивный рубильник ABB
:confused: А уж ЦСа на Хагер настрополять..
07.01.2014 в 14:59:42
dmitri1 написал : Правда это на 40А, но, возможно, вам хватит.
на 6кВт хватит за глаза.
07.01.2014 в 15:08:50
Да мне-то в ключе этой темы пофигу, хагер или не хагер. Я понял, что автор по уму делать не будет, потому что ему лень и непонятно.
07.01.2014 в 15:09:34
Кстати, никто ещё не сказал, что ввод генератора тоже надо защищать от перегрузки автоматом, хехе...
07.01.2014 в 15:11:11
На генере есть свой автомат.
07.01.2014 в 15:14:13
А пофигу =) Я генеров в глаза не видел =))
А ты тоже на форуме в инвизе стал тусить?
07.01.2014 в 15:22:11
Как вариант - сделать "генераторную группу" по одной фазе. Вариант более тупой, но гораздо проще для понимания и реализации. Разобраться в организации подключения на генератор "распределенной" нагрузки, о чем шла речь, неподготовленному человеку все-таки сложно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу