Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.01.2014 в 13:10:28

перебираю щит, одна из задач - подключение эл генератора потребителей в доме на 20-30 квт в том числе отопление - 12-20 квт. генератор однофазный - 6 квт. подключать буду через этот прибор реверсивный рубильник ABB http://el-snab.ru/index.php?productID=8601 остаются вопросы:

  1. "куда втыкать провода от генератора" там силовая розетка на 3 контакта один их них - PE
  2. если подключить генератор сразу на "весь щит" то нужно будет потом выключением автоматов регулировать нагрузку и где-то можно прозевать и "перегрузить" генератор,
  3. ясно что эл котел генератор не потянет, котел точно можно исключить из схемы запитки генератора, но есть 2 варианта 3.1 - при работающем генератора весь щит и эл котел отрублен от внешней сети 3.2. при работающем генераторе котел по прежнему "подключен от внешней сети", фазы внешние и генератора не пресекаются, пересекается только N.
0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.01.2014 в 13:53:54

не совсем понятно назначение "просто рубильника" и аргументация за "разделение N генератора и сети" конечно 3 фазы от сети

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

07.01.2014 в 13:59:36

не совсем понятно назначение "просто рубильника"

Отключить то, что не должно работать от генератора.

аргументация за "разделение N генератора и сети"

У генератора нет нуля.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.01.2014 в 14:26:44

Johnny27 написал : У генератора нет нуля.

Есть :) У 3-ф ;)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

07.01.2014 в 14:30:00

Ну у того-то да :)

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.01.2014 в 14:47:19

Johnny27 написал : Отключить то, что не должно работать от генератора.

У генератора нет нуля.

а просто "по протоколу" выключить автоматы лишнего оборудования

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

07.01.2014 в 14:48:24

Выключайте...

0
Аватар пользователя
dmitri1

Местный

Регистрация: 14.03.2013

Барнаул

Сообщений: 47

07.01.2014 в 14:54:12

Cs-Cs написал : Только нули сети и генератора пересекаться не должны. Поэтому итого надо купить: 1SCA105338R1001 ABB OT63F3C Рубильник реверсивный до 63А 3х-полюсный (без ручки)

1SCA105461R1001 ABB OTPS80FP Дополнительный силовой полюс для рубильников OT63..80F3 - ДВЕ ШТУКИ, чтобы сделать реверсивный рубильник 4х-полюсным и коммутировать ноль!

Вместо этого можно купить вот это: hager SFT440 (я так и сделал) :-) Правда это на 40А, но, возможно, вам хватит.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

07.01.2014 в 14:57:28

Вместо этого можно купить вот это: hager SFT440

подключать буду через этот прибор реверсивный рубильник ABB

:confused: А уж ЦСа на Хагер настрополять..

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

07.01.2014 в 14:59:42

dmitri1 написал : Правда это на 40А, но, возможно, вам хватит.

на 6кВт хватит за глаза.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

07.01.2014 в 15:08:50

Да мне-то в ключе этой темы пофигу, хагер или не хагер. Я понял, что автор по уму делать не будет, потому что ему лень и непонятно.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

07.01.2014 в 15:09:34

Кстати, никто ещё не сказал, что ввод генератора тоже надо защищать от перегрузки автоматом, хехе...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

07.01.2014 в 15:11:11

На генере есть свой автомат.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

07.01.2014 в 15:14:13

А пофигу =) Я генеров в глаза не видел =))

А ты тоже на форуме в инвизе стал тусить?

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

07.01.2014 в 15:22:11

Как вариант - сделать "генераторную группу" по одной фазе. Вариант более тупой, но гораздо проще для понимания и реализации. Разобраться в организации подключения на генератор "распределенной" нагрузки, о чем шла речь, неподготовленному человеку все-таки сложно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу