07.01.2014 в 21:31:02
#4273192
а какая тогда разница разорван ли ноль внешней сети при работе генератора?
07.01.2014 в 21:46:36
#4273252
ABB OT 63 F3C номинальный ток 40 ампер, так как ввод от внешей сети у меня 63 ампер, получается мал он? кстати ему не всеравно направление коммутации? по удобству монтажа мне бы снизу питание на него подать. пойдет?
08.01.2014 в 19:30:55
#4275107
09.01.2014 в 12:24:11
#4276951
vkis написал : а какая тогда разница разорван ли ноль внешней сети при работе генератора?
При системе заземления ТТ/IT(входная сеть/генератор) и отсутствии разъединения нолей в случае аварии/пробоя изоляции генератора на нулевом проводе ВЛ появится потенциал, возможно опасный для прикосновения.
При системе ТN и для входной сети и для генератора разъединение ноля не имеет смысла. Но кто-то писал о гене который запрещено включать по схеме TN. Тогда разъединять придется. Мне в практике такие не попадались. Помните что переход на питание от генератора со схемой IT потребует некоторых ухищрений для правильной работы газового котла.
09.01.2014 в 13:14:05
#4277070
А что будет при подключении нагрузки более номинала генератора?
Движок заглохнет, скорее всего. Они любят глохнуть при включении нагрузки с высоким пусковым током. Или своя защита сработает.
09.01.2014 в 21:24:38
#4278214
Насяльника написал : Помните что переход на питание от генератора со схемой IT потребует некоторых ухищрений для правильной работы газового котла.
если котёл энергозависимый.
11.01.2014 в 21:02:03
#4283474
ну вроде как действительно подтверждается чт нужно рвать ноль от сети при работе генератора. но аргументом приводят, что туда утекает какято полуволна, и тут же пишут что на 2-х полуволнах работают только какието китайские старые генераторы , что все современные генераторы работают с полноценной фазой и нолем. зачем мне рвать ноль если у меня нормальный современныйгенератор? еще вопросс: зачем землить отдельно генератор если на вилке от генератора естьземля и она подключается к контуру заземления щита?
11.01.2014 в 21:50:52
#4283633
vkis,потому что отсоединив вилку с кабелем от генератора вы оставите его без заземления.
11.01.2014 в 21:54:21
#4283642
vkis написал : что все современные генераторы работают с полноценной фазой и нолем. зачем мне рвать ноль если у меня нормальный современный генератор?
На Вашем современном генераторе прямо так и написано L - N - PE ?
12.01.2014 в 05:08:36
#4284571
зачем мне рвать ноль если у меня нормальный современныйгенератор?
Запустите генератор и посмотрите, что показывает индикаторная отвертка на выводах розетки. Кстати, на генераторе силовая розетка 32А есть, или несколько мелких 16А стоят?
12.01.2014 в 12:51:41
#4284873
Johnny написал : Кстати, на генераторе силовая розетка 32А есть, или несколько мелких 16А стоят?
ни разу не видел силовых розеток на генераторе мощностью 6кВт.только обычные штепсельные.
12.01.2014 в 13:00:44
#4284893
ни разу не видел силовых розеток на генераторе мощностью 6кВт.только обычные штепсельные.
Встречаются.
Например,
12.01.2014 в 23:13:10
#4286530
4Серый написал : ни разу не видел силовых розеток на генераторе мощностью 6кВт.только обычные штепсельные.
2 обычнык 16 а 1 3-х контактная 32 а
13.01.2014 в 03:42:42
#4287037
1 3-х контактная 32 а
Повезло :) Зачастую люди не обращают на это внимание при покупке, а потом мечутся. Начинанают придумывать какие-то провода с двумя вилками, спрашивать: "Ну ведь если я на две вилки нагрузку распределю, ничего ведь? Как вы считаете?" - "А о чем вы думали, когда покупали?.."
14.01.2014 в 15:51:27
#4290781
Johnny написал : Встречаются.
я не говорил,что их совсем нет.просто когда встаёт вопрос заказчика о покупке генератора именно на 6кВт,то для более удобного его подключения рекомендую поискать с силовой розеткой.в итоге покупают на7,5кВт,так как на желаемом производитетеле на 6кВт такая розетка отсутствует
14.01.2014 в 15:56:28
#4290796
День добрый,форумчане!Ведь всё можно реализовать так,что даже глаз не заметит перехода от сети на генератор.Симитируйте питание потребителей по3-й и1-ой категории электроснабжения,предварительно разделив их в щите. Если с генератором не идёт АВР-можно собрать на любом реле контроля фаз и контакторах.А между генератором и щитом поставить UPS достаточной мощности.В режиме сетевого питания он будет за стабилизатор.Единственное требование-у генератора должна быть система автозапуска.Занимаюсь такими схемами электроснабжения давно,могу сказать,что при правильном подборе оборудования и настройке даже самые чувствительные к перебоям потребители не замечают перехода от сети на генератор.
14.01.2014 в 15:57:51
#4290804
ни разу не видел силовых розеток на генераторе мощностью 6кВт
я не говорил,что их совсем нет
Вот и пойми...
14.01.2014 в 16:07:54
#4290834
А что тут понимать? В своё время ставил генератор Cummins на500kw на районную больницу,а там реанимация и пр. оборудование,так что знаю на собственном опыте.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий