4Серый
4Серый
Эксперт

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

14.01.2014 в 15:51:27

Johnny написал : Встречаются.

я не говорил,что их совсем нет.просто когда встаёт вопрос заказчика о покупке генератора именно на 6кВт,то для более удобного его подключения рекомендую поискать с силовой розеткой.в итоге покупают на7,5кВт,так как на желаемом производитетеле на 6кВт такая розетка отсутствует

0
mageranec
mageranec
Новичок

Регистрация: 14.01.2014

Москва

Сообщений: 4

14.01.2014 в 15:56:28

День добрый,форумчане!Ведь всё можно реализовать так,что даже глаз не заметит перехода от сети на генератор.Симитируйте питание потребителей по3-й и1-ой категории электроснабжения,предварительно разделив их в щите. Если с генератором не идёт АВР-можно собрать на любом реле контроля фаз и контакторах.А между генератором и щитом поставить UPS достаточной мощности.В режиме сетевого питания он будет за стабилизатор.Единственное требование-у генератора должна быть система автозапуска.Занимаюсь такими схемами электроснабжения давно,могу сказать,что при правильном подборе оборудования и настройке даже самые чувствительные к перебоям потребители не замечают перехода от сети на генератор.

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5587

14.01.2014 в 15:57:51

ни разу не видел силовых розеток на генераторе мощностью 6кВт

я не говорил,что их совсем нет

Вот и пойми...

0
mageranec
mageranec
Новичок

Регистрация: 14.01.2014

Москва

Сообщений: 4

14.01.2014 в 16:07:54

А что тут понимать? В своё время ставил генератор Cummins на500kw на районную больницу,а там реанимация и пр. оборудование,так что знаю на собственном опыте.