07.01.2014 в 13:10:28
#4271900
перебираю щит, одна из задач - подключение эл генератора
потребителей в доме на 20-30 квт в том числе отопление - 12-20 квт. генератор однофазный - 6 квт.
подключать буду через этот прибор реверсивный рубильник ABB
07.01.2014 в 13:53:54
#4271981
не совсем понятно назначение "просто рубильника" и аргументация за "разделение N генератора и сети" конечно 3 фазы от сети
07.01.2014 в 13:59:36
#4271997
не совсем понятно назначение "просто рубильника"
Отключить то, что не должно работать от генератора.
аргументация за "разделение N генератора и сети"
У генератора нет нуля.
07.01.2014 в 14:30:00
#4272069
Ну у того-то да :)
07.01.2014 в 14:47:19
#4272115
Johnny27 написал : Отключить то, что не должно работать от генератора.
У генератора нет нуля.
а просто "по протоколу" выключить автоматы лишнего оборудования
07.01.2014 в 14:48:24
#4272119
Выключайте...
07.01.2014 в 14:54:12
#4272137
Cs-Cs написал : Только нули сети и генератора пересекаться не должны. Поэтому итого надо купить: 1SCA105338R1001 ABB OT63F3C Рубильник реверсивный до 63А 3х-полюсный (без ручки)
1SCA105461R1001 ABB OTPS80FP Дополнительный силовой полюс для рубильников OT63..80F3 - ДВЕ ШТУКИ, чтобы сделать реверсивный рубильник 4х-полюсным и коммутировать ноль!
Вместо этого можно купить вот это: hager SFT440 (я так и сделал) :-) Правда это на 40А, но, возможно, вам хватит.
07.01.2014 в 14:57:28
#4272145
Вместо этого можно купить вот это: hager SFT440
подключать буду через этот прибор реверсивный рубильник ABB
:confused: А уж ЦСа на Хагер настрополять..
07.01.2014 в 14:59:42
#4272151
07.01.2014 в 15:08:50
#4272182
Да мне-то в ключе этой темы пофигу, хагер или не хагер. Я понял, что автор по уму делать не будет, потому что ему лень и непонятно.
07.01.2014 в 15:09:34
#4272184
Кстати, никто ещё не сказал, что ввод генератора тоже надо защищать от перегрузки автоматом, хехе...
07.01.2014 в 15:11:11
#4272188
На генере есть свой автомат.
07.01.2014 в 15:14:13
#4272198
А пофигу =) Я генеров в глаза не видел =))
А ты тоже на форуме в инвизе стал тусить?
07.01.2014 в 15:22:11
#4272230
Как вариант - сделать "генераторную группу" по одной фазе. Вариант более тупой, но гораздо проще для понимания и реализации. Разобраться в организации подключения на генератор "распределенной" нагрузки, о чем шла речь, неподготовленному человеку все-таки сложно.
07.01.2014 в 15:28:52
#4272254
А ты тоже на форуме в инвизе стал тусить?
Да уже хз сколько)
07.01.2014 в 15:58:55
#4272310
Олечка написал : Как вариант - сделать "генераторную группу" по одной фазе. Вариант более тупой, но гораздо проще для понимания и реализации.
Именно так я всегда и делаю при трёхфазной сети и однофазном генераторе.
07.01.2014 в 17:49:00
#4272545
07.01.2014 в 17:53:56
#4272553
vkis написал : А здесь N не прерывают. Ошибка?
в принципе да.хотя несколько раз видел такое подключение,и ничего,генератор работает
07.01.2014 в 18:01:00
#4272567
Ну это наверное монтажника на ктп шибанет который обрванную сеть будет делать или соседа что ли?
07.01.2014 в 18:02:38
#4272570
каэш ошибка
07.01.2014 в 18:08:10
#4272582
vkis написал : Ну это наверное монтажника на ктп шибанет который обрванную сеть будет делать или соседа что ли?
если сделано заземление и стоит перемычка между N и РЕ,то никого не шибанёт
07.01.2014 в 18:21:04
#4272598
Cs-Cs написал : Кстати, никто ещё не сказал, что ввод генератора тоже надо защищать от перегрузки автоматом, хехе...
А что будет при подключении нагрузки более номинала генератора?
07.01.2014 в 18:24:02
#4272609
4Серый написал : если сделано заземление и стоит перемычка между N и РЕ,то никого не шибанёт
Нельзя же перемычку
07.01.2014 в 18:31:12
#4272621
07.01.2014 в 18:39:50
#4272644
07.01.2014 в 18:52:06
#4272673
vkis написал : ... А что будет при подключении нагрузки более номинала генератора? .....
Сработает защита по перегрузу или отсечка, все зависит насколько перегруз превышает номинал .....
Это мое мнение и его не навязываю
07.01.2014 в 18:54:10
#4272679
avmal написал : После разделения PEN?
как я понял из первого поста речь идёт о частном доме.на вводе N(от ввода) и РЕ(от контура заземления) подключаются в обязательном порядке на одну шину. блин,только сейчас понял свою ошибку,обозвав перемычкой шину для этого соединения:o
07.01.2014 в 20:25:43
#4272952
4Серый написал : как я понял из первого поста речь идёт о частном доме.на вводе N(от ввода) и РЕ(от контура заземления) подключаются в обязательном порядке на одну шину. блин,только сейчас понял свою ошибку,обозвав перемычкой шину для этого соединения:o
как это? шины N и PE объеденять перемычкой что-ли? че тогда сразу не на одну шину заводить?
07.01.2014 в 20:30:46
#4272964
vkis написал : че тогда сразу не на одну шину заводить?
на одну шину и заводить.говорю же ошибся,обозвав соединение ноля и земли перемычкой
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий