Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.01.2014 в 13:10:28

#4271900

перебираю щит, одна из задач - подключение эл генератора потребителей в доме на 20-30 квт в том числе отопление - 12-20 квт. генератор однофазный - 6 квт. подключать буду через этот прибор реверсивный рубильник ABB http://el-snab.ru/index.php?productID=8601 остаются вопросы:

  1. "куда втыкать провода от генератора" там силовая розетка на 3 контакта один их них - PE
  2. если подключить генератор сразу на "весь щит" то нужно будет потом выключением автоматов регулировать нагрузку и где-то можно прозевать и "перегрузить" генератор,
  3. ясно что эл котел генератор не потянет, котел точно можно исключить из схемы запитки генератора, но есть 2 варианта 3.1 - при работающем генератора весь щит и эл котел отрублен от внешней сети 3.2. при работающем генераторе котел по прежнему "подключен от внешней сети", фазы внешние и генератора не пресекаются, пересекается только N.

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.01.2014 в 13:53:54

#4271981

не совсем понятно назначение "просто рубильника" и аргументация за "разделение N генератора и сети" конечно 3 фазы от сети

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

07.01.2014 в 13:59:36

#4271997

не совсем понятно назначение "просто рубильника"

Отключить то, что не должно работать от генератора.

аргументация за "разделение N генератора и сети"

У генератора нет нуля.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

07.01.2014 в 14:26:44

#4272061

Johnny27 написал : У генератора нет нуля.

Есть :) У 3-ф ;)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

07.01.2014 в 14:30:00

#4272069

Ну у того-то да :)

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.01.2014 в 14:47:19

#4272115

Johnny27 написал : Отключить то, что не должно работать от генератора.

У генератора нет нуля.

а просто "по протоколу" выключить автоматы лишнего оборудования

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

07.01.2014 в 14:48:24

#4272119

Выключайте...

0
Аватар пользователя
dmitri1

Местный

Регистрация: 14.03.2013

Барнаул

Сообщений: 47

07.01.2014 в 14:54:12

#4272137

Cs-Cs написал : Только нули сети и генератора пересекаться не должны. Поэтому итого надо купить: 1SCA105338R1001 ABB OT63F3C Рубильник реверсивный до 63А 3х-полюсный (без ручки)

1SCA105461R1001 ABB OTPS80FP Дополнительный силовой полюс для рубильников OT63..80F3 - ДВЕ ШТУКИ, чтобы сделать реверсивный рубильник 4х-полюсным и коммутировать ноль!

Вместо этого можно купить вот это: hager SFT440 (я так и сделал) :-) Правда это на 40А, но, возможно, вам хватит.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

07.01.2014 в 14:57:28

#4272145

Вместо этого можно купить вот это: hager SFT440

подключать буду через этот прибор реверсивный рубильник ABB

:confused: А уж ЦСа на Хагер настрополять..

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

07.01.2014 в 14:59:42

#4272151

dmitri1 написал : Правда это на 40А, но, возможно, вам хватит.

на 6кВт хватит за глаза.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

07.01.2014 в 15:08:50

#4272182

Да мне-то в ключе этой темы пофигу, хагер или не хагер. Я понял, что автор по уму делать не будет, потому что ему лень и непонятно.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

07.01.2014 в 15:09:34

#4272184

Кстати, никто ещё не сказал, что ввод генератора тоже надо защищать от перегрузки автоматом, хехе...

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

07.01.2014 в 15:11:11

#4272188

На генере есть свой автомат.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

07.01.2014 в 15:14:13

#4272198

А пофигу =) Я генеров в глаза не видел =))

А ты тоже на форуме в инвизе стал тусить?

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

07.01.2014 в 15:22:11

#4272230

Как вариант - сделать "генераторную группу" по одной фазе. Вариант более тупой, но гораздо проще для понимания и реализации. Разобраться в организации подключения на генератор "распределенной" нагрузки, о чем шла речь, неподготовленному человеку все-таки сложно.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

07.01.2014 в 15:28:52

#4272254

А ты тоже на форуме в инвизе стал тусить?

Да уже хз сколько)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.01.2014 в 15:58:55

#4272310

Олечка написал : Как вариант - сделать "генераторную группу" по одной фазе. Вариант более тупой, но гораздо проще для понимания и реализации.

Именно так я всегда и делаю при трёхфазной сети и однофазном генераторе. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=4256597&viewfull=1#post4256597

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.01.2014 в 17:49:00

#4272545

http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=21944&d=1182772204 А здесь N не прерывают. Ошибка?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

07.01.2014 в 17:53:56

#4272553

vkis написал : А здесь N не прерывают. Ошибка?

в принципе да.хотя несколько раз видел такое подключение,и ничего,генератор работает

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.01.2014 в 18:01:00

#4272567

Ну это наверное монтажника на ктп шибанет который обрванную сеть будет делать или соседа что ли?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

07.01.2014 в 18:02:38

#4272570

каэш ошибка

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

07.01.2014 в 18:08:10

#4272582

vkis написал : Ну это наверное монтажника на ктп шибанет который обрванную сеть будет делать или соседа что ли?

если сделано заземление и стоит перемычка между N и РЕ,то никого не шибанёт

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.01.2014 в 18:21:04

#4272598

Cs-Cs написал : Кстати, никто ещё не сказал, что ввод генератора тоже надо защищать от перегрузки автоматом, хехе...

А что будет при подключении нагрузки более номинала генератора?

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.01.2014 в 18:24:02

#4272609

4Серый написал : если сделано заземление и стоит перемычка между N и РЕ,то никого не шибанёт

Нельзя же перемычку

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

07.01.2014 в 18:31:12

#4272621

vkis написал : Нельзя же перемычку

Здрассте...на вводе в системе TN-C-S перемычка обязательна

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.01.2014 в 18:39:50

#4272644

4Серый написал : .на вводе в системе TN-C-S перемычка обязательна

После разделения PEN?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12650

07.01.2014 в 18:52:06

#4272673

vkis написал : ... А что будет при подключении нагрузки более номинала генератора? .....

Сработает защита по перегрузу или отсечка, все зависит насколько перегруз превышает номинал .....

0

Это мое мнение и его не навязываю

Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

07.01.2014 в 18:54:10

#4272679

avmal написал : После разделения PEN?

как я понял из первого поста речь идёт о частном доме.на вводе N(от ввода) и РЕ(от контура заземления) подключаются в обязательном порядке на одну шину. блин,только сейчас понял свою ошибку,обозвав перемычкой шину для этого соединения:o

0
Аватар пользователя
vkis

Местный

Регистрация: 06.11.2005

Москва

Сообщений: 246

07.01.2014 в 20:25:43

#4272952

4Серый написал : как я понял из первого поста речь идёт о частном доме.на вводе N(от ввода) и РЕ(от контура заземления) подключаются в обязательном порядке на одну шину. блин,только сейчас понял свою ошибку,обозвав перемычкой шину для этого соединения:o

как это? шины N и PE объеденять перемычкой что-ли? че тогда сразу не на одну шину заводить?

0
Аватар пользователя
4Серый

Местный

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2231

07.01.2014 в 20:30:46

#4272964

vkis написал : че тогда сразу не на одну шину заводить?

на одну шину и заводить.говорю же ошибся,обозвав соединение ноля и земли перемычкой

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу