Сообщений: 449

15.01.2014 в 23:47:28

Здравствуйте. Помогите советом. Необходимо заменить электрощиток в 3х комнатной квартире. Собирать новый щиток планирую сам – руки вроде из нужного места растут.

Нарисовал планируемую схему нового щитка.

Пояснения к схеме: Устройства с цифровым индексом 1 – УЗО, прочие – АВ Группа T – санузел, коридорчик, прихожая T1 – УЗО 25А, 30мА T2 – АВ 6А, освещение ванной комнаты, туалета, коридорчика и прихожей T3 – АВ 16А, розетки в ванной и коридорчике (стиральная машина, пылесос, электрокамин)

Группа F – фартучные розетки на кухне F1 – УЗО 40А 30мА F2 и F3– АВ 16А, блоки розеток 1 и 2 (8 розеток – микроволновая печь, чайник, мультиварка, газовая плита с электродуховкой, вытяжка, освещение над мойкой)

Группа S – освещение. S1 – УЗО 40А 30мА S2 – АВ 6А, освещение спальня S3 – АВ 6А, освещение зал S4 – АВ 6А, освещение детская S5 – АВ 6А, освещение кухня

Группа R – розетки R1 – 63А 30мА R2 – АВ 16А, розетки спальня (телевизор, пылесос, электрокамин) R3 – АВ 16А, розетки зал (телевизор, пылесос, электрокамин, кондиционер, фен) R4 – АВ 16А, розетки детская (компьютер, электрокамин) R5 – АВ 16А, розетки кухня (холодильник, миксер, блендер, мультиварка)

Все розеточные линии проложены кабелем ВВГ нг LS 3*2.5, все линии освещения проложены кабелем ВВГ нг LS 3*1.5

Вводной автомат на 32А установлен в этажном щите. Фотография этажного металлического щита прилагаю

Кабель проходящий перед черным счетчиком – временное соединение между этажным щитом и новым щитком, который частично уже действует. Заземление взято с корпуса щита

Фотография нового пластикового щитка:

Спасибо

0
Вложение
Аватар пользователя
Sergos

Местный

Регистрация: 04.01.2013

Архангельск

Сообщений: 89

15.01.2014 в 23:58:23

я не электрик,но летом пришлось немного тему эту изучать и проводку на даче сам прокладывал. как мне помнится,или я бы так сделал-на кондиционер и камин вообще отдельные автоматы поставил бы. на ванну где стиралка,вроде слышал про 25 ампер.на свет обычно не 6,а 10 ампер ставят. но я не спорю,наоборот бы тоже не прочь еще выслушать советы)))

0
Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

16.01.2014 в 00:08:56

Sergos, мощность кондея меньше 1кВт, мощность камина - 1.5кВт, поэтому не вижу смысла тянуть на них отдельные линии. 25А на стиралку имхо грубо - розетка всего лишь 16А держит

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.01.2014 в 02:26:23

qwerty123123 написал : R1 – 63А 30мА

При номинале вводного АВ в 32А - абсолютно излишне. Достаточно УЗО на 40А.

qwerty123123 написал : Фотография этажного металлического щита прилагаю

ОМГ. АВ заменить ну хотя бы на что-то бюджетное типа Домовой или Easy9 от Шнайдера. Изи9 стоит чуть ли не дешевле того помоечного убожества, которое представляют собой так любимые широкой публикой DEK и TDM. По внутреннему щитку - тот же комментарий. Цветовая маркировка проводов (синий - это всегда должен быть ноль) умиляет.

qwerty123123 написал : Заземление взято с корпуса щита

А нет там его у Вас, заземления-то, на корпусе щита. Сечение провода стояка какое?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

16.01.2014 в 07:26:07

Mazayac написал : А нет там его у Вас, заземления-то, на корпусе щита. Сечение провода стояка какое?

Возможно, что зануление всё-таки есть. Стояк медь?

Все УЗО лучше поставить 40А / 30мА И желательно заменить групповые автоматы в этажном щите на УЗО 40А / 100 (300)мА

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.01.2014 в 07:41:13

Mazayac написал : А нет там его у Вас, заземления-то, на корпусе щита. Сечение провода стояка какое?

Заземление есть. Но дело в другом. В работе 2 фазы разнородные. А приходящий ноль идет шлейфом на 2 квартиры. Хорошо если неразрывный. Да если и так. Все равно нужно квартиры отделять по приходящим нулям.

0
Вложение
Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

16.01.2014 в 09:11:36

Mazayac написал : R1 – 63А 30мА При номинале вводного АВ в 32А - абсолютно излишне

учту

Mazayac написал : АВ заменить ну хотя бы на что-то бюджетное типа Домовой или Easy9 от Шнайдера

DEKraft ставили электрики при замене стояков. Глядя на них тоже купил DEKraft, тем более на тот момент выбора в магазине особого и не было, да сейчас, в общем-то, тоже. Кстати - принципиальная разница между домовым и Easy9 есть? Синий цвет для фазы и ноля от стояка до автоматов выбрали они же.

Mazayac написал : А нет там его у Вас, заземления-то, на корпусе щита

ksiman написал : Стояк медь?

да

ksiman написал : Все УЗО лучше поставить 40А / 30мА

На санузел тоже? Там же сумма отходящих автоматов 22А.

ksiman написал : И желательно заменить групповые автоматы в этажном щите на УЗО 40А / 100 (300)мА

А зачем? Ведь все отходящие линии защищены УЗО на 30мА?

Bladiclab написал : Заземление есть. Но дело в другом. В работе 2 фазы разнородные. А приходящий ноль идет шлейфом на 2 квартиры. Хорошо если неразрывный. Да если и так. Все равно нужно квартиры отделять по приходящим нулям

А чем это чревато? И как это сделать? Вызвать электрика и сказать ему, чтобы он поставил еще один орех на нулевой стояк и уже от него пробросил ноль на одну из квартир?

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex2507

Местный

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

16.01.2014 в 09:37:43

qwerty123123 написал : А зачем? Ведь все отходящие линии защищены УЗО на 30мА?

противопожарное УЗО.

qwerty123123 написал : на тот момент выбора в магазине особого и не было

не ходите больше в тот магазин. покупайте все у оф. представителей Шнайдер ,АВВ, Легранд. а никак не на рынке или магазине где все от унитаза до ТВ продают. цены те же, если не дешевле, и не подделка.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.01.2014 в 09:43:16

Ну если буквоедствовать, то не заземление, а защитный проводник. Потом по количеству орехов не понял - стояк 4- или 5-проводной? Увидел медь - очень хорошо. Винт PE-проводника (если это он) необходимо протянуть без лишнего энтузиазма. Для потребителя обычного пожалуй никакой разницы между Домовым и Изи 9 нет. Добротные бюджетники. Ноль на квартиры разделять либо установкой второго ореха, либо "транзитным" проводом от 1 нынешнего ореха: берём провод квадратов 10, в середине зачищаем изоляцию по длине ореха, вставляем в орех и закручиваем от души. Два получившихся хвоста - на 2 квартиры.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

16.01.2014 в 09:45:18

DEKraft ставили электрики при замене стояков. Глядя на них тоже купил DEKraft, тем более на тот момент выбора в магазине особого и не было, да сейчас, в общем-то, тоже. Кстати - принципиальная разница между домовым и Easy9 есть?

Домовой - добротный средний класс, причем вроде как еще европейской сборки. Двухмодульные УЗО и дифы - электромеханические (Easy9 - электронные, если не ошибаюсь). Easy9 в целом - оборудование самого низкого класса, хоть и сделанное под контролем европейского бренда в Китае. У меня (субъективно) доверия не вызывает и себе бы я его не купил.

Дом какого года постройки? Это Вам при реконструкции стояка такую порнографию протянули, или так и было с момента строительства? По нынешним правилам, в стояке должно быть 5 проводов - 3 фазы, рабочий ноль и защитный ноль.

А зачем? Ведь все отходящие линии защищены УЗО на 30мА?

А "подходящая" линия чем защищена?

А чем это чревато?

Тем, что если кто-то решит поменять свой вводной АВ и разорвет ноль, то в квартирах, питающихся от разных фаз, возникнет перенапряжение (до 380В вместо 220).

И как это сделать? Вызвать электрика и сказать ему, чтобы он поставил еще один орех на нулевой стояк и уже от него пробросил ноль на одну из квартир?

Да.

0
Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

16.01.2014 в 09:52:57

Mazayac написал : стояк 4- или 5-проводной?

4х проводной

Johnny написал : А "подходящая" линия чем защищена?

Какая? От железного щита до пластикового? Так там 2 метра кабеля всего, все равно УЗО ставить?

Johnny написал : Дом какого года постройки?

панельная пятиэтажка примерно 1990г. постройки.

Johnny написал : Это Вам при реконструкции стояка такую порнографию протянули, или так и было с момента строительства?

При реконструкции 3-4 года назад

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

16.01.2014 в 09:59:46

Какая? От железного щита до пластикового? Так там 2 метра кабеля всего, все равно УЗО ставить?

Желательно. Какое - уже написали.

При реконструкции 3-4 года назад

Сэкономили немножко :( Там сечение до 10 кв.мм. хоть дотягивает?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.01.2014 в 10:37:11

qwerty123123 написал : А чем это чревато? И как это сделать? Вызвать электрика и сказать ему, чтобы он поставил еще один орех на нулевой стояк и уже от него пробросил ноль на одну из квартир?

Да, лучше смонтировать еще один орех на нулевой стоячный провод. Поговорить с электриком и заплатить ему. Так как Ваш вводной первый его и оставить, а соседям новый смонтировать (провод, орех). В один орех не надо зажимать, может быть только хуже чем сейчас (человеческий фактор, механика).

0
Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

20.01.2014 в 01:36:25

Mazayac написал : Сечение провода стояка какое?

Сечение не знаю, вот фото жилы, подключенной к щиту:

вроде бы 10мм2

Bladiclab написал : Поговорить с электриком и заплатить ему. Так как Ваш вводной первый его и оставить, а соседям новый смонтировать (провод, орех).

Сдается мне, что самое сложное при этом будет объяснить соседям - зачем я их проводку переделываю, ибо "так сделали мастера и не надо сюда лезть".

Следующая автоматика правильно выбрана?

Спасибо

0
Вложение
Аватар пользователя
masol666

Местный

Регистрация: 08.04.2012

Самара

Сообщений: 962

20.01.2014 в 08:40:03

я не электрик

этим сказано все. к чему давать такие советы????:cool:

на ванну где стиралка,вроде слышал про 25 ампер

0