15.01.2014 в 23:47:28
Здравствуйте. Помогите советом. Необходимо заменить электрощиток в 3х комнатной квартире. Собирать новый щиток планирую сам – руки вроде из нужного места растут.
Нарисовал планируемую схему нового щитка.
Пояснения к схеме: Устройства с цифровым индексом 1 – УЗО, прочие – АВ Группа T – санузел, коридорчик, прихожая T1 – УЗО 25А, 30мА T2 – АВ 6А, освещение ванной комнаты, туалета, коридорчика и прихожей T3 – АВ 16А, розетки в ванной и коридорчике (стиральная машина, пылесос, электрокамин)
Группа F – фартучные розетки на кухне F1 – УЗО 40А 30мА F2 и F3– АВ 16А, блоки розеток 1 и 2 (8 розеток – микроволновая печь, чайник, мультиварка, газовая плита с электродуховкой, вытяжка, освещение над мойкой)
Группа S – освещение. S1 – УЗО 40А 30мА S2 – АВ 6А, освещение спальня S3 – АВ 6А, освещение зал S4 – АВ 6А, освещение детская S5 – АВ 6А, освещение кухня
Группа R – розетки R1 – 63А 30мА R2 – АВ 16А, розетки спальня (телевизор, пылесос, электрокамин) R3 – АВ 16А, розетки зал (телевизор, пылесос, электрокамин, кондиционер, фен) R4 – АВ 16А, розетки детская (компьютер, электрокамин) R5 – АВ 16А, розетки кухня (холодильник, миксер, блендер, мультиварка)
Все розеточные линии проложены кабелем ВВГ нг LS 3*2.5, все линии освещения проложены кабелем ВВГ нг LS 3*1.5
Вводной автомат на 32А установлен в этажном щите. Фотография этажного металлического щита прилагаю
Кабель проходящий перед черным счетчиком – временное соединение между этажным щитом и новым щитком, который частично уже действует. Заземление взято с корпуса щита
Фотография нового пластикового щитка:
Спасибо
15.01.2014 в 23:58:23
я не электрик,но летом пришлось немного тему эту изучать и проводку на даче сам прокладывал. как мне помнится,или я бы так сделал-на кондиционер и камин вообще отдельные автоматы поставил бы. на ванну где стиралка,вроде слышал про 25 ампер.на свет обычно не 6,а 10 ампер ставят. но я не спорю,наоборот бы тоже не прочь еще выслушать советы)))
16.01.2014 в 00:08:56
Sergos, мощность кондея меньше 1кВт, мощность камина - 1.5кВт, поэтому не вижу смысла тянуть на них отдельные линии. 25А на стиралку имхо грубо - розетка всего лишь 16А держит
16.01.2014 в 02:26:23
qwerty123123 написал : R1 – 63А 30мА
При номинале вводного АВ в 32А - абсолютно излишне. Достаточно УЗО на 40А.
qwerty123123 написал : Фотография этажного металлического щита прилагаю
ОМГ. АВ заменить ну хотя бы на что-то бюджетное типа Домовой или Easy9 от Шнайдера. Изи9 стоит чуть ли не дешевле того помоечного убожества, которое представляют собой так любимые широкой публикой DEK и TDM. По внутреннему щитку - тот же комментарий. Цветовая маркировка проводов (синий - это всегда должен быть ноль) умиляет.
qwerty123123 написал : Заземление взято с корпуса щита
А нет там его у Вас, заземления-то, на корпусе щита. Сечение провода стояка какое?
16.01.2014 в 07:26:07
Mazayac написал : А нет там его у Вас, заземления-то, на корпусе щита. Сечение провода стояка какое?
Возможно, что зануление всё-таки есть. Стояк медь?
Все УЗО лучше поставить 40А / 30мА И желательно заменить групповые автоматы в этажном щите на УЗО 40А / 100 (300)мА
16.01.2014 в 07:41:13
Mazayac написал : А нет там его у Вас, заземления-то, на корпусе щита. Сечение провода стояка какое?
Заземление есть. Но дело в другом. В работе 2 фазы разнородные. А приходящий ноль идет шлейфом на 2 квартиры. Хорошо если неразрывный. Да если и так. Все равно нужно квартиры отделять по приходящим нулям.
16.01.2014 в 09:11:36
Mazayac написал : R1 – 63А 30мА При номинале вводного АВ в 32А - абсолютно излишне
учту
Mazayac написал : АВ заменить ну хотя бы на что-то бюджетное типа Домовой или Easy9 от Шнайдера
DEKraft ставили электрики при замене стояков. Глядя на них тоже купил DEKraft, тем более на тот момент выбора в магазине особого и не было, да сейчас, в общем-то, тоже. Кстати - принципиальная разница между домовым и Easy9 есть? Синий цвет для фазы и ноля от стояка до автоматов выбрали они же.
Mazayac написал : А нет там его у Вас, заземления-то, на корпусе щита
ksiman написал : Стояк медь?
да
ksiman написал : Все УЗО лучше поставить 40А / 30мА
На санузел тоже? Там же сумма отходящих автоматов 22А.
ksiman написал : И желательно заменить групповые автоматы в этажном щите на УЗО 40А / 100 (300)мА
А зачем? Ведь все отходящие линии защищены УЗО на 30мА?
Bladiclab написал : Заземление есть. Но дело в другом. В работе 2 фазы разнородные. А приходящий ноль идет шлейфом на 2 квартиры. Хорошо если неразрывный. Да если и так. Все равно нужно квартиры отделять по приходящим нулям
А чем это чревато? И как это сделать? Вызвать электрика и сказать ему, чтобы он поставил еще один орех на нулевой стояк и уже от него пробросил ноль на одну из квартир?
16.01.2014 в 09:37:43
qwerty123123 написал : А зачем? Ведь все отходящие линии защищены УЗО на 30мА?
противопожарное УЗО.
qwerty123123 написал : на тот момент выбора в магазине особого и не было
не ходите больше в тот магазин. покупайте все у оф. представителей Шнайдер ,АВВ, Легранд. а никак не на рынке или магазине где все от унитаза до ТВ продают. цены те же, если не дешевле, и не подделка.
16.01.2014 в 09:43:16
Ну если буквоедствовать, то не заземление, а защитный проводник. Потом по количеству орехов не понял - стояк 4- или 5-проводной? Увидел медь - очень хорошо. Винт PE-проводника (если это он) необходимо протянуть без лишнего энтузиазма. Для потребителя обычного пожалуй никакой разницы между Домовым и Изи 9 нет. Добротные бюджетники. Ноль на квартиры разделять либо установкой второго ореха, либо "транзитным" проводом от 1 нынешнего ореха: берём провод квадратов 10, в середине зачищаем изоляцию по длине ореха, вставляем в орех и закручиваем от души. Два получившихся хвоста - на 2 квартиры.
16.01.2014 в 09:45:18
DEKraft ставили электрики при замене стояков. Глядя на них тоже купил DEKraft, тем более на тот момент выбора в магазине особого и не было, да сейчас, в общем-то, тоже. Кстати - принципиальная разница между домовым и Easy9 есть?
Домовой - добротный средний класс, причем вроде как еще европейской сборки. Двухмодульные УЗО и дифы - электромеханические (Easy9 - электронные, если не ошибаюсь). Easy9 в целом - оборудование самого низкого класса, хоть и сделанное под контролем европейского бренда в Китае. У меня (субъективно) доверия не вызывает и себе бы я его не купил.
Дом какого года постройки? Это Вам при реконструкции стояка такую порнографию протянули, или так и было с момента строительства? По нынешним правилам, в стояке должно быть 5 проводов - 3 фазы, рабочий ноль и защитный ноль.
А зачем? Ведь все отходящие линии защищены УЗО на 30мА?
А "подходящая" линия чем защищена?
А чем это чревато?
Тем, что если кто-то решит поменять свой вводной АВ и разорвет ноль, то в квартирах, питающихся от разных фаз, возникнет перенапряжение (до 380В вместо 220).
И как это сделать? Вызвать электрика и сказать ему, чтобы он поставил еще один орех на нулевой стояк и уже от него пробросил ноль на одну из квартир?
Да.
16.01.2014 в 09:52:57
Mazayac написал : стояк 4- или 5-проводной?
4х проводной
Johnny написал : А "подходящая" линия чем защищена?
Какая? От железного щита до пластикового? Так там 2 метра кабеля всего, все равно УЗО ставить?
Johnny написал : Дом какого года постройки?
панельная пятиэтажка примерно 1990г. постройки.
Johnny написал : Это Вам при реконструкции стояка такую порнографию протянули, или так и было с момента строительства?
При реконструкции 3-4 года назад
16.01.2014 в 09:59:46
Какая? От железного щита до пластикового? Так там 2 метра кабеля всего, все равно УЗО ставить?
Желательно. Какое - уже написали.
При реконструкции 3-4 года назад
Сэкономили немножко :( Там сечение до 10 кв.мм. хоть дотягивает?
16.01.2014 в 10:37:11
qwerty123123 написал : А чем это чревато? И как это сделать? Вызвать электрика и сказать ему, чтобы он поставил еще один орех на нулевой стояк и уже от него пробросил ноль на одну из квартир?
Да, лучше смонтировать еще один орех на нулевой стоячный провод. Поговорить с электриком и заплатить ему. Так как Ваш вводной первый его и оставить, а соседям новый смонтировать (провод, орех). В один орех не надо зажимать, может быть только хуже чем сейчас (человеческий фактор, механика).
20.01.2014 в 01:36:25
Mazayac написал : Сечение провода стояка какое?
Сечение не знаю, вот фото жилы, подключенной к щиту:
вроде бы 10мм2
Bladiclab написал : Поговорить с электриком и заплатить ему. Так как Ваш вводной первый его и оставить, а соседям новый смонтировать (провод, орех).
Сдается мне, что самое сложное при этом будет объяснить соседям - зачем я их проводку переделываю, ибо "так сделали мастера и не надо сюда лезть".
Следующая автоматика правильно выбрана?
Спасибо
20.01.2014 в 08:40:03
я не электрик
этим сказано все. к чему давать такие советы????:cool:
на ванну где стиралка,вроде слышал про 25 ампер