20.01.2014 в 21:39:05
Доброго всем вечера!
Хотелось бы обсудить концепцию повышенной электробезопасности в ванной. Идея заключается в следующем:
Три розетки у меня расположены в 88 см от ванной и в 60 см от унитаза. Розетки - Sedna IP44 с крышками, рамки тоже Sedna IP44.
УЗО на 10ма, общее - на свет, вентилятор и розетки. Свет и вентилятор защищается автоматом на 4А, а возможно и меньше.
Розетки используются не так часто, в основном для стиралки и я подумал, а зачем мне иметь постоянно опасное напряжение в ванной?
Или это уже параноя? ;)
20.01.2014 в 21:41:56
elgato написал : Или это уже параноя? ;)
Вполне нормальные решения :) Есть защитное заземление? Есть СУП? Есть ДСУП? Из чего водопровод? Какого цвета уни...? ой, нет, это уже лишнее ;)
20.01.2014 в 22:11:57
elgato написал : я подумал, а зачем мне иметь постоянно опасное напряжение в ванной?
а в других помещениях опасное напряжение иметь не опасно ?? Розетка у вас в ванной имеет IP, шторки и крышку. Узо в щитке- куда уж больше "защищаться" *
20.01.2014 в 22:19:00
ksiman написал : Вполне нормальные решения :) Есть защитное заземление? Есть СУП? Есть ДСУП? Из чего водопровод? Какого цвета уни...? ой, нет, это уже лишнее ;)
Защитное зануление есть, стояк пятипроводный, но используется не по назначению - в качестве рабочего ноля светильников этажного холла.
Есть л СУП - не знаю и не представляю как это узнать, врят ли меня пустят в подвал инспектировать СУП. ДСУПа нет, опасаюсь его делать на основании предыдущих двух пунктов.
водопровод - пластик или металлопласт, точно не знаю. Собираюсь измерить сопротивление между стояком и смесителями, корпусом ванны. ( с водой и без воды)
Вы конечно имели ввиду унибокс? ;) Белый с чёрной прозрачной крышкой.
20.01.2014 в 22:36:42
При отсутствии ДСУП дополнительные меры безопасности уже не кажутся излишними. Можно ещё коврик резиновый на пол бросить :)
20.01.2014 в 22:51:32
Керамическая плитка вроде сама диэлектрик.
20.01.2014 в 22:54:44
Юрий-Электр написал : а в других помещениях опасное напряжение иметь не опасно ?? Розетка у вас в ванной имеет IP, шторки и крышку. Узо в щитке- куда уж больше "защищаться" *
Я не очень доверяю автоматике. Предочтаю по-старинке. Нет электричества - нет проблемы. Потом ещё - окисление контактов от повышенной влажности. Главное - что розетки используются не постоянно. Если бы я ими пользовался всё время - например для фена или щипцов для завивки волос, тогда вопрос бы отпал сам собой.
20.01.2014 в 22:56:35
elgato написал : Керамическая плитка вроде сама диэлектрик.
Только пока сухая Коврик не только для электробезопасности. Мокрая плитка бывает весьма скользкой
21.01.2014 в 14:15:38
elgato написал :
- Отключаемые розетки.
Чем именно?
elgato написал : Идея заключается в следующем:
Три розетки у меня расположены в 88 см от ванной и в 60 см от унитаза. Розетки - Sedna IP44 с крышками, рамки тоже Sedna IP44.
УЗО на 10ма, общее - на свет, вентилятор и розетки. Свет и вентилятор защищается автоматом на 4А, а возможно и меньше.
Этого вполне достаточно.
Плюс еще нормальная вентиляция, чтобы конденсата не было. Вентилятор и нормальная вентиляция - это несколько разные вещи :)
21.01.2014 в 14:48:37
ksiman написал : Только пока сухая Коврик не только для электробезопасности. Мокрая плитка бывает весьма скользкой
Плитка впитывает влагу, далее через бетон перекрытия до заземлённой арматуры?
21.01.2014 в 14:49:38
BV написал : Чем именно?
Этого вполне достаточно.
Плюс еще нормальная вентиляция, чтобы конденсата не было. Вентилятор и нормальная вентиляция - это несколько разные вещи :)
ESB 24-40 с запаралеллеными контактами. Думаю должно хватить для стиралки.