05.02.2014 в 16:55:42
Новостройка, трешка... выбрано следующее оборудование...
05.02.2014 в 17:02:50
mitaka, Раскидайте свет под УЗО и добавьте еще одно, будет удобней ... И почему второй вводной АВ 40А? При выключенной варочной что, больше потреблять не будете??? Зачем себя ограничиваете, ставьте хотя бы 50А ...
05.02.2014 в 17:07:42
Тогда придётся и кабель вводной менять на 3х10 и УЗО на 63A 40А без варки и проточника более, чем достаточно :)
05.02.2014 в 17:14:20
ksiman написал : Тогда придётся и кабель вводной менять на 3х10 и УЗО на 63A
Боюсь как бы не на 3х16 ..., а УЗО естественно на 63А ... Уж лучше иметь запас, при УЗО 63А их(УЗО) будет возможно меньше ...
05.02.2014 в 17:19:45
Освещение под УЗО - согласен.... Чем можно нагрузиться в квартире,чтобы единовременно потребляемый ток был 40А? :confused:
05.02.2014 в 17:25:35
mitaka написал : Новостройка, трешка... выбрано следующее оборудование...
Лично я искренне рад за Вас :)
Новостройка, трешка... Эх, красота-то какая, лепота!
05.02.2014 в 17:29:27
Solovey написал : Лично я искренне рад за Вас :)
Новостройка, трешка... Эх, красота-то какая, лепота!
*очень скромно* и еще система TN-C-S.....;)
05.02.2014 в 17:56:46
mitaka написал : Новостройка, трешка... выбрано следующее оборудование
Стирать не будете?
05.02.2014 в 18:17:17
Кондиционеры, водонагреватели , тёплые полы , стиральная / посудомоечная машина ?
05.02.2014 в 20:27:00
Нет,нет,нет(в доме ИТП,горизонтальная система отопления,в 1 км от дома ТЭЦ-),Да(ванная)/да(кухня)....
05.02.2014 в 20:44:15
pudra написал : Стирать не будете?
В ванной три розетки(IP44) :Одна на стиралку, вторая вдруг для бритвы,утюЖОГ для волос, а третья "если немцы нападут".
05.02.2014 в 21:57:49
система TN-C-S....
С чего это вы решили, что TN-C-S, если стояк пятипроводный наверняка?
Тогда придётся и кабель вводной менять на 3х10 и УЗО на 63A
И кабель 3х16,0, и УЗО 63А, и дифф на варочную в квартирный щит, и автомат в этажном 63А, и ВН в квартирном 63-100А ...
06.02.2014 в 09:17:40
avmal написал : С чего это вы решили, что TN-C-S, если стояк пятипроводный наверняка?
И кабель 3х16,0, и УЗО 63А, и дифф на варочную в квартирный щит, и автомат в этажном 63А, и ВН в квартирном 63-100А ...
Точно,пятипроводный, три фазных,нулевой и PE....) Зачем менять кабель?Зачем диф на варочную,да еще в квартирный щит,она питается от межэтажного?! Что ВСЕ переделывать?:swoon