pudra написал : Стирать не будете?

В ванной три розетки(IP44) :Одна на стиралку, вторая вдруг для бритвы,утюЖОГ для волос, а третья "если немцы нападут".

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.02.2014 в 21:57:49

система TN-C-S....

С чего это вы решили, что TN-C-S, если стояк пятипроводный наверняка?

Тогда придётся и кабель вводной менять на 3х10 и УЗО на 63A

И кабель 3х16,0, и УЗО 63А, и дифф на варочную в квартирный щит, и автомат в этажном 63А, и ВН в квартирном 63-100А ...

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

06.02.2014 в 09:17:40

avmal написал : С чего это вы решили, что TN-C-S, если стояк пятипроводный наверняка?

И кабель 3х16,0, и УЗО 63А, и дифф на варочную в квартирный щит, и автомат в этажном 63А, и ВН в квартирном 63-100А ...

Точно,пятипроводный, три фазных,нулевой и PE....) Зачем менять кабель?Зачем диф на варочную,да еще в квартирный щит,она питается от межэтажного?! Что ВСЕ переделывать?:swoon

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.02.2014 в 09:47:53

mitaka написал : Что ВСЕ переделывать?

Не паникуйте. Это avmal, и DED@ПВО, между собой теоретические возможности переделки вашей схемы обсуждают :)

0
mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

06.02.2014 в 09:55:51

Solovey написал : Не паникуйте. Это avmal, и DED@ПВО, между собой теоретические возможности переделки вашей схемы обсуждают :)

Друг,а могу я типа чуток ЗАэкономить на покупке УЗО для освещения?Т.е. освещение завесить на УЗО(первое) и на УЗО(второе).... А то одно УЗО типа Asi сложно будет приобрести.....

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.02.2014 в 10:06:11

Все можно. Свет и без УЗО можно (но это плохой вариант).

А можно и раскидать свет по имеющимся УЗО.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9155

06.02.2014 в 10:16:43

mitaka написал : (в доме ИТП,

Был такой случай,в доме девятиэтажке своя газовая котельная,спросили у клиента - будет водогрей,нет - у нас всё своё в доме,через полгода звонок,а можно проточник на 8 кВт подключить,а что случилось?Да у нас председатель ТСЖ с деньгами свинтил,а дом от газа отключили ...В результате появился накопительный. Ну это так,лирика.

0

И это пройдёт ...

mitaka
mitaka
Новичок

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

06.02.2014 в 10:22:17

serj12 написал : Был такой случай,в доме девятиэтажке своя газовая котельная,спросили у клиента - будет водогрей,нет - у нас всё своё в доме,через полгода звонок,а можно проточник на 8 кВт подключить,а что случилось?Да у нас председатель ТСЖ с деньгами свинтил,а дом от газа отключили ...В результате появился накопительный. Ну это так,лирика.

Не хотелось бы описывать работу ИТП нашего дома,но скажу одно,Теплосеть не рискнет перекрыть подачу,т.к. это чревато разморозкой теплообменников ГВС и отопления....вот...

0
pudra
pudra
Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

06.02.2014 в 10:43:52

avmal написал : С чего это вы решили, что TN-C-S, если стояк пятипроводный наверняка?

И что с того? Почему не может быть TN-C-S? Разделили PEN на ВРУ.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.02.2014 в 10:46:08

pudra написал : И что с того? Почему не может быть TN-C-S? Разделили PEN на ВРУ.

Если пятипроводный, то TN-S, однако ...

0