05.02.2014 в 16:55:42

Новостройка, трешка... выбрано следующее оборудование...

0
Вложение
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.02.2014 в 17:02:50

mitaka, Раскидайте свет под УЗО и добавьте еще одно, будет удобней ... И почему второй вводной АВ 40А? При выключенной варочной что, больше потреблять не будете??? Зачем себя ограничиваете, ставьте хотя бы 50А ...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

05.02.2014 в 17:07:42

Тогда придётся и кабель вводной менять на 3х10 и УЗО на 63A 40А без варки и проточника более, чем достаточно :)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.02.2014 в 17:14:20

ksiman написал : Тогда придётся и кабель вводной менять на 3х10 и УЗО на 63A

Боюсь как бы не на 3х16 ..., а УЗО естественно на 63А ... Уж лучше иметь запас, при УЗО 63А их(УЗО) будет возможно меньше ...

0
Аватар пользователя
mitaka

Местный

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

05.02.2014 в 17:19:45

Освещение под УЗО - согласен.... Чем можно нагрузиться в квартире,чтобы единовременно потребляемый ток был 40А? :confused:

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.02.2014 в 17:25:35

mitaka написал : Новостройка, трешка... выбрано следующее оборудование...

Лично я искренне рад за Вас :)

Новостройка, трешка... Эх, красота-то какая, лепота!

0
Аватар пользователя
mitaka

Местный

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

05.02.2014 в 17:29:27

Solovey написал : Лично я искренне рад за Вас :)

Новостройка, трешка... Эх, красота-то какая, лепота!

*очень скромно* и еще система TN-C-S.....;)

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.02.2014 в 17:31:29

mitaka написал : и еще система TN-C-S.....

Продолжаете хвастаться? ;)

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

05.02.2014 в 17:44:10

mitaka написал : еще система TN-C-S.....

И ещё в новострое ... О.о.о....

0
Аватар пользователя
pudra

Местный

Регистрация: 30.12.2013

Москва

Сообщений: 387

05.02.2014 в 17:56:46

mitaka написал : Новостройка, трешка... выбрано следующее оборудование

Стирать не будете?

0
Аватар пользователя
spilhp

Местный

Регистрация: 23.04.2013

Казань

Сообщений: 181

05.02.2014 в 18:17:17

Кондиционеры, водонагреватели , тёплые полы , стиральная / посудомоечная машина ?

0
Аватар пользователя
mitaka

Местный

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

05.02.2014 в 20:27:00

Нет,нет,нет(в доме ИТП,горизонтальная система отопления,в 1 км от дома ТЭЦ-),Да(ванная)/да(кухня)....

0
Аватар пользователя
mitaka

Местный

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

05.02.2014 в 20:44:15

pudra написал : Стирать не будете?

В ванной три розетки(IP44) :Одна на стиралку, вторая вдруг для бритвы,утюЖОГ для волос, а третья "если немцы нападут".

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.02.2014 в 21:57:49

система TN-C-S....

С чего это вы решили, что TN-C-S, если стояк пятипроводный наверняка?

Тогда придётся и кабель вводной менять на 3х10 и УЗО на 63A

И кабель 3х16,0, и УЗО 63А, и дифф на варочную в квартирный щит, и автомат в этажном 63А, и ВН в квартирном 63-100А ...

0
Аватар пользователя
mitaka

Местный

Регистрация: 20.02.2013

Мытищи

Сообщений: 56

06.02.2014 в 09:17:40

avmal написал : С чего это вы решили, что TN-C-S, если стояк пятипроводный наверняка?

И кабель 3х16,0, и УЗО 63А, и дифф на варочную в квартирный щит, и автомат в этажном 63А, и ВН в квартирном 63-100А ...

Точно,пятипроводный, три фазных,нулевой и PE....) Зачем менять кабель?Зачем диф на варочную,да еще в квартирный щит,она питается от межэтажного?! Что ВСЕ переделывать?:swoon

0