18.02.2014 в 01:45:07
подойдет такая схема подключения блока ТЭНов, правильно ли подобраны автоматы по мощности?
18.02.2014 в 01:50:51
ГопСтоп, Для 3kW достаточно АВ 16А ...
18.02.2014 в 01:57:16
DED@ПВО взял с легким запасом. схема правильная?
18.02.2014 в 07:53:27
ГопСтоп 16А уже с запасом. Схема неправильная. АВ 2P 40А предполагает проходящий через него ноль
18.02.2014 в 10:26:22
ksiman да, учел, через него фаза и ноль проходят. Еще вопрос: от столба идет к вводному АВ питающий провод под напряжением. Как мне так поменять вводной АВ, на более мощный, чтоб меня не шандарахнуло? Ответы типа "вызови электрика" не принимаются.
ksiman написал : 16А уже с запасом. Схема неправильная. АВ 2P 40А предполагает проходящий через него ноль
ну и какая правильная схема? Вот так пойдет
18.02.2014 в 10:32:10
ГопСтоп написал : от столба идет к вводному АВ питающий провод под напряжением. Как мне так поменять вводной АВ, на более мощный, чтоб меня не шандарахнуло?
только на свой страх и риск, вынимая по одному проводу и изолируя, затем замена автомата, и в обратном порядке.
18.02.2014 в 10:38:55
ГопСтоп написал : ну и какая правильная схема? Вот так пойдет
Опять мимо :( Либо используйте 3 шины L - N - PE, либо 1 шину PE, а остальное шлейфом :) Вводной на 50А, а дифы на 16А
18.02.2014 в 10:42:32
Автоматические выключатели защищают провода, а не устройства. Подумайте об этом до пожара.
β-тестер МШУ-125/1400
19.02.2014 в 12:07:49
ksiman написал : Опять мимо :( Либо используйте 3 шины L - N - PE, либо 1 шину PE, а остальное шлейфом :) Вводной на 50А, а дифы на 16А
Ну заземления нет у меня. Дифы к сожалению уже давно куплены на 20а. Чмоя схема работать не будет? Наберусь наглости и попрошу вас начертить мне схему. А вечером скину схему того что есть на данный момент. Думаю вы посмотрите с интересом.
19.02.2014 в 19:40:43
вот то что есть. когда были ТЭНы на 7.5 кВт, то все работало нормально. После того как поставили ТЭНы на 9.5 кВТ, правый 40а автомат (куда нули сходятся), постоянно вырубает.
19.02.2014 в 19:52:05
Что будет регулировать нагрев тенов?
19.02.2014 в 20:05:50
ГопСтоп написал : вот то что есть. когда были ТЭНы на 7.5 кВт, то все работало нормально. После того как поставили ТЭНы на 9.5 кВТ, правый 40а автомат (куда нули сходятся), постоянно вырубает.
Схема неверна. Номиналы неверны
19.02.2014 в 20:40:12
ГопСтоп,
**1.ПУЭ запрещают разрывать нулевой проводник без одновременного разрыва фазного
19.02.2014 в 21:00:00
это сделано не мной 5 лет назад. пока еще дом не купили.Мало того, провод от входного 40А автомата идет сечением 2х1.5. Там свет не совсем "правый", вот и 70% дома на левом свете. Не знаю как убрать, но хотя-бы порядок навести. мало того, это все находится не в щитке на улице. вот и мне дилетанту это не понравилось, как увидел. хочу собрать щиток, перенести его в дом. Каждый ТЭН хочу включать отдельным дифом. чтоб не все сразу, а по одному, в зависимости от температуры на улице. Я еще в "том что есть" не указал отдельный автомат, который включает двойной выключатель, который включает розетку и свет на улице. Короче мужики дайте правильную схему сборки на ТЭНы и цирк. насос. А то завтра надо ехать собирать уже, вот сижу голову ломаю.
19.02.2014 в 21:10:22
Rumato написал :
Что будет регулировать нагрев тенов?
нагрев ничто не регулирует. Работают 1 2 или 3 тэна,