15.03.2014 в 22:13:07
В случае если проводка проложена противопожарным кабелем с повышенным уровнем изоляции, например ВВГнг(А)-FRLS
Сработает ли противопожарное УЗО (100мА) ?
В случае возгорания в кабеле.
Или лишний уровень изоляции не даст сработать УЗО вовремя?
15.03.2014 в 22:15:45
Вы бы темы не плодили, завели себе одну и спрашивайте что хотите, а то сами запутаетесь. УЗО сработает ДО возгорания кабеля.
15.03.2014 в 22:25:44
Сложно спрашивать разные вещи в одной теме ;) Произойдет ли утечка на землю должным образом в таком кабеле с повышенной изоляцией? Это вопрос.
15.03.2014 в 22:28:34
Вопрос в том произойдет ли там вообще утечка:)
15.03.2014 в 22:34:07
Rumato Вот и я про тоже.
15.03.2014 в 22:34:40
[quote="Arty;4420056"]Сложно спрашивать разные вещи в одной темею А вы не спрашивайте. Или спрашивайте попозже, после изучения определённой темы по электрике. Начать изучение интересующих тем можно начать с темы "путеводитель по разделу Электрика"....
15.03.2014 в 22:36:21
Если ответ был, киньте ссылкой. Я не нашел.
15.03.2014 в 22:37:39
Arty написал : В случае если проводка проложена противопожарным кабелем с повышенным уровнем изоляции, например ВВГнг(А)-FRLS Сработает ли противопожарное УЗО (100мА) ?
В случае возгорания в кабеле. Или лишний уровень изоляции не даст сработать УЗО вовремя?
Данный кабель в первую очередь предназначен для того чтобы выполнять свои обязанности(подавать питание) во время пожара н-ое количество времени. Т.е.
Rumato написал : УЗО сработает ДО возгорания кабеля.
как только будет разрушена изоляция жил
15.03.2014 в 22:43:23
Разрушение изоляции жил от нагрева предотвращается автоматом с соответствующим номиналом. А разрушение от агрессивной среды предотвращается например гофрой. И если все линии в квартирном щите находятся под дифзащитой, то наличие противопожарного УЗО лично для меня не видится необходимостью.
15.03.2014 в 22:46:46
serks написал : во время пожара н-ое количество времени.
Так как изоляция в таком кабеле мощнее, то и температура разрушающая нужна большая, и когда сработает УЗО скорее всего будет поздно. Я правильно понимаю?
15.03.2014 в 22:48:38
Поздно для чего?
15.03.2014 в 22:49:47
Rumato написал : Разрушение изоляции жил от нагрева предотвращается автоматом с соответствующим номиналом. А разрушение от агрессивной среды предотвращается например гофрой. И если все линии в квартирном щите находятся под дифзащитой, то наличие противопожарного УЗО лично для меня не видится необходимостью.
Ну разрушение изоляции жил может происходить не до полного разрушения а частичного скажем так. Наличие противопожарного УЗО для меня лично не видится необходимостью, даже если не все линии в квартирном щитке находятся под дифзащитой, однако некоторые документы делают это наличие обязательным.:confused:
15.03.2014 в 23:14:40
Arty написал : Так как изоляция в таком кабеле мощнее,
Не уверен. В щупанном мной кабеле, была есчо дополнительная изоляция (между внешней и жил) из асбестового волокна. Ну и далее по сообщениям.
16.03.2014 в 01:13:27
Arty написал : Для пожарных ;)
если так боишься возгорания кабеля, прикинь преполагаемую нарузку и заложи на порядок большее сечение, оставив номинал автомата. больше денег, но зато спокоен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу