Аватар пользователя
Arty

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

15.03.2014 в 22:13:07

В случае если проводка проложена противопожарным кабелем с повышенным уровнем изоляции, например ВВГнг(А)-FRLS Сработает ли противопожарное УЗО (100мА) ?
В случае возгорания в кабеле. Или лишний уровень изоляции не даст сработать УЗО вовремя?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2014 в 22:15:45

Вы бы темы не плодили, завели себе одну и спрашивайте что хотите, а то сами запутаетесь. УЗО сработает ДО возгорания кабеля.

0
Аватар пользователя
Arty

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

15.03.2014 в 22:25:44

Сложно спрашивать разные вещи в одной теме ;) Произойдет ли утечка на землю должным образом в таком кабеле с повышенной изоляцией? Это вопрос.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2014 в 22:28:34

Вопрос в том произойдет ли там вообще утечка:)

0
Аватар пользователя
Arty

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

15.03.2014 в 22:34:07

Rumato Вот и я про тоже.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

15.03.2014 в 22:34:40

[quote="Arty;4420056"]Сложно спрашивать разные вещи в одной темею А вы не спрашивайте. Или спрашивайте попозже, после изучения определённой темы по электрике. Начать изучение интересующих тем можно начать с темы "путеводитель по разделу Электрика"....

0
Аватар пользователя
Arty

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

15.03.2014 в 22:36:21

Если ответ был, киньте ссылкой. Я не нашел.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

15.03.2014 в 22:37:39

Arty написал : В случае если проводка проложена противопожарным кабелем с повышенным уровнем изоляции, например ВВГнг(А)-FRLS Сработает ли противопожарное УЗО (100мА) ?
В случае возгорания в кабеле. Или лишний уровень изоляции не даст сработать УЗО вовремя?

Данный кабель в первую очередь предназначен для того чтобы выполнять свои обязанности(подавать питание) во время пожара н-ое количество времени. Т.е.

Rumato написал : УЗО сработает ДО возгорания кабеля.

как только будет разрушена изоляция жил

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2014 в 22:43:23

Разрушение изоляции жил от нагрева предотвращается автоматом с соответствующим номиналом. А разрушение от агрессивной среды предотвращается например гофрой. И если все линии в квартирном щите находятся под дифзащитой, то наличие противопожарного УЗО лично для меня не видится необходимостью.

0
Аватар пользователя
Arty

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

15.03.2014 в 22:46:46

serks написал : во время пожара н-ое количество времени.

Так как изоляция в таком кабеле мощнее, то и температура разрушающая нужна большая, и когда сработает УЗО скорее всего будет поздно. Я правильно понимаю?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

15.03.2014 в 22:48:38

Поздно для чего?

0
Аватар пользователя
Arty

Местный

Регистрация: 15.03.2014

Москва

Сообщений: 148

15.03.2014 в 22:49:22

Rumato написал : Поздно для чего?

Для пожарных ;)

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

15.03.2014 в 22:49:47

Rumato написал : Разрушение изоляции жил от нагрева предотвращается автоматом с соответствующим номиналом. А разрушение от агрессивной среды предотвращается например гофрой. И если все линии в квартирном щите находятся под дифзащитой, то наличие противопожарного УЗО лично для меня не видится необходимостью.

Ну разрушение изоляции жил может происходить не до полного разрушения а частичного скажем так. Наличие противопожарного УЗО для меня лично не видится необходимостью, даже если не все линии в квартирном щитке находятся под дифзащитой, однако некоторые документы делают это наличие обязательным.:confused:

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

15.03.2014 в 23:14:40

Arty написал : Так как изоляция в таком кабеле мощнее,

Не уверен. В щупанном мной кабеле, была есчо дополнительная изоляция (между внешней и жил) из асбестового волокна. Ну и далее по сообщениям.

0
Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

16.03.2014 в 01:13:27

Arty написал : Для пожарных ;)

если так боишься возгорания кабеля, прикинь преполагаемую нарузку и заложи на порядок большее сечение, оставив номинал автомата. больше денег, но зато спокоен.

0