Kuznetsov
Kuznetsov
Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

01.04.2014 в 15:47:35

Дачный дом из дерева, новый, без мебели и обстановки, хочу придумать как заложить проводку под розетки. Есть идея протянуть по периметру каждой комнаты на высоте чуть выше плинтуса силовой кабель под розетки, кабель пустить в коробе поверх стены. Сами розетки будут выполняться намного позже и в каких местах они будут я пока не представляю. Немного подумав я пришел к следующей технологии: в нужном месте кабель перекусывается и зачищаются концы на длину гильзы ГМ-6, отходящий кабель (он идет вверх) также зачищается на эту длину. Далее все обжимается гильзой и в термоусадку, вот на примере одного проводника:

Очевидно, что каждое такое ответвление требует своей коробки в месте отвода. Также требует запаса кабеля, так как соединение из "встык" превращается в "нахлест" на длину гильзы (30 мм), то есть изначально кабель надо уложить в коробе волной или еще как-то создать запас порядка 20 см. Не могу сказать что мне нравится такое решение, но и шлейфовать на зажимах розеток я тоже не хочу, на мой взгляд уж лучше сделать как я расказал. Кто что может посоветовать?

0
Вложение
Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

01.04.2014 в 15:53:14

Идея рабочая, нужно только добавить еще одну термоусадку - общую на кабель. Да, если в кабельканале все это соединение делать, то ИМХО, и коробки не нужны. Только кабельканал придется брать с расчетом на соединение и на кабель "волной" - т.е. под один кабель 3х2,5 надо будет взять не 25х12, а 40х25

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.04.2014 в 16:33:28

Ещё можно так :)

1
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.04.2014 в 16:38:17

Kuznetsov написал : но и шлейфовать на зажимах розеток я тоже не хочу, на мой взгляд уж лучше сделать как я расказал. Кто что может посоветовать?

Чем смущает шлейф на механизмах? Главное с реализацией никаких проблем - кабель будет лежать кусочками, добавление новой розетки элементарное. И коробки в местах ответвлений не нужны...

А если эти 2 схемы скрестить... То вообще конфетка получится :) Т.е. в каждую комнату свой кабель (можно от этажной распайки), а по комнате уже шлейфом...

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

01.04.2014 в 16:43:11

Kuznetsov написал : Немного подумав я пришел к следующей технологии: в нужном месте кабель перекусывается и зачищаются концы на длину гильзы ГМ-6, отходящий кабель (он идет вверх) также зачищается на эту длину. Далее все обжимается гильзой и в термоусадку, вот на примере одного проводника:

Очевидно, что каждое такое ответвление требует своей коробки в месте отвода. Также требует запаса кабеля, так как соединение из "встык" превращается в "нахлест" на длину гильзы (30 мм), то есть изначально кабель надо уложить в коробе волной или еще как-то создать запас порядка 20 см.

либо делать все ответвления последовательно

0
Kuznetsov
Kuznetsov
Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

01.04.2014 в 17:32:46

ksiman написал : Ещё можно так :)

да, так даже лучше, основной провод не рвется, но запас вдвое больше нужен

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

01.04.2014 в 17:51:47

Solovey написал : Чем смущает шлейф на механизмах?

Дороговизной данных механизмов.

Уже ль не замечаете, сколь жёсткое кроилово идёт ? "Зачищается на длину гильзы", "Встык-в-нахлёст... 20-30 МИЛЛИМЕТРОВ... " !!! Ну-ну... Даже односторонний ввод концов в гильзу (от ksiman) не вызывает энтузиазма, т.к. : "основной провод не рвется, но запас вдвое больше нужен"... (ключевая часть фразы, надо полагать - вторая)

ТС ещё идея Вам сэкономить - гильзу можно распилить пополам ! Тогда вдвое меньше зачищать можно будет... :D

0
volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

01.04.2014 в 18:37:18

А отпайки с помощью паяльника не получится сделать?

0
Kuznetsov
Kuznetsov
Местный

Регистрация: 09.08.2011

Москва

Сообщений: 268

01.04.2014 в 19:45:57

volchenok написал : А отпайки с помощью паяльника не получится сделать?

сейчас вроде так не принято:) я так делал раньше, но не уверен в качестве

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7180

01.04.2014 в 20:21:26

Kuznetsov написал : соединение из "встык

ничего плохого из соединея "встык" нет... посему и париться нех.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

01.04.2014 в 21:17:50

haramamburu написал : ничего плохого из соединея "встык" нет... посему и париться нех.

Абсолютно нормально, особенно если сделать так:

:)

1
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу