Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

04.05.2014 в 01:06:13

#4511369

Озадачен покупкой компонентов для будущей электропроводки, в частности, УЗО. В магазине советуют приобретать УЗО c током утечки 30мА для жилых комнат и 10мА для детских и ванных комнат. Выбор бренда и типа (A/AC) оставим пока в стороне.

Есть ли толк в установке УЗО 10мА? Делюсь своими размышлениями...

Если у Вас в большей части квартиры установлены УЗО с током утечки 30мА, а не 10мА, то мы как-бы определяем границу за которой ток становится условно опасным, т.е. от 30мА и выше. Предположим в человеке обутого в тапочки при касании фазы сухой рукой протечет ток силой 31-100мА. В таком случае УЗО 30мА сработает и гражданин останется без повреждений. Тот же человек стоя босиком на влажном полу с мокрыми руками будет иметь эл. сопротивление на порядок меньше. Так в чем смысл установки УЗО 10мА (как советуют), если сила тока в теле будет на порядок больше 310-1000мА? Для таких величин вполне достаточно УЗО 30мА, оно разомкнет цепь ничуть не хуже.

Я вижу определяющей характеристикой выбора УЗО (в описанных выше ситуациях) - время размыкания цепи, т.к. влажное тело пропустит заряд прямо-пропорциональный времени [А*с] в 10 и более раз.

Думаю, это маркетинг или что-то еще...

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

04.05.2014 в 01:34:51

#4511396

не пробовал...

спс

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.05.2014 в 02:02:02

#4511410

Не маркетинг. Хотя бы потому, что есть УЗО на 5 мА. Чтобы ток через тело достиг 1000 мА, придется воткнуть в задницу 2 металлические иглы и к одной из них подключить фазу 500V, а к другой нулевой провод.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.05.2014 в 08:51:44

#4511533

Abrikos, ну и сказал... :eek:

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

04.05.2014 в 09:01:04

#4511536

ksiman написал : Abrikos, ну и сказал...

Обычный бред, не более.

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.05.2014 в 12:34:16

#4511748

ink_mast написал : Обычный бред, не более.

Я хотел сказать, что не будет никогда 1000 мА через тело при напряжении 220 и неповрежденных кожных покровах. Не нравится пример с иглой в заднице - можно переформулировать - коснуться рукой голого провода под напряжением 1000V.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.05.2014 в 12:45:42

#4511763

Abrikos написал : Я хотел сказать, что не будет никогда 1000 мА через тело при напряжении 220 и неповрежденных кожных покровах. Не нравится пример с иглой в заднице - можно переформулировать - коснуться рукой голого провода под напряжением 1000V.

Теперь понятно :) Только напряжения 220В вполне достаточно для пробоя кожного покрова. Правда ток при этом вероятнее всего не достигнет 1000мА

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.05.2014 в 12:46:44

#4511765

Abrikos, у вас там пыточная что ли, с обширной базой данных результатов?

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

04.05.2014 в 13:12:06

#4511792

Чем меньше ток срабатывания УЗО тем меньше мучается клиент.:cool:

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

04.05.2014 в 13:53:15

#4511836

volchenok написал : Чем меньше ток срабатывания УЗО тем меньше мучается клиент.:cool:

Скорее наоборот.

  • мучается с поиском, ибо найти УЗО на 10мА значительно сложнее
  • борется с душащей жабой, ибо такое УЗО заметно дороже
  • мучается с отключениями на не очень качественной проводке

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

04.05.2014 в 14:06:10

#4511863

ksiman написал :

  • мучается с поиском, ибо найти УЗО на 10мА значительно сложнее
  • борется с душащей жабой, ибо такое УЗО заметно дороже
  • мучается с отключениями на не очень качественной проводке
  • парит мозг на тему "дайте мне узо на 63А 10мА"

0
Аватар пользователя
Alyoka

Местный

Регистрация: 21.04.2014

Москва

Сообщений: 160

04.05.2014 в 14:15:11

#4511881

ksiman написал : Скорее наоборот.

  • мучается с поиском, ибо найти УЗО на 10мА значительно сложнее
  • борется с душащей жабой, ибо такое УЗО заметно дороже
  • мучается с отключениями на не очень качественной проводке

Верно подмечено!

0
Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

04.05.2014 в 14:18:21

#4511885

andrewkhv написал : Abrikos, у вас там пыточная что ли, с обширной базой данных результатов?

Не, просто я вспомнил, что сопротивление внутренних органов 500 Ом. Хорошая база данных должна быть у американцев, они много маньяков поджарили на электрическом стуле.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

04.05.2014 в 16:29:58

#4512081

ksiman написал : Скорее наоборот.

Ага.

ksiman написал :

  • мучается с поиском, ибо найти УЗО на 10мА значительно сложнее

Ибо, делает сам, а нанять нормального монтажника со своими поставщиками - не судьба.

ksiman написал :

  • борется с душащей жабой, ибо такое УЗО заметно дороже

Жаба, она такое земноводное...

ksiman написал :

  • мучается с отключениями на не очень качественной проводке

Опять же; все сам, все сам...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

04.05.2014 в 16:56:37

#4512111

Вроде уже несколько раз поднимали эту тему с УЗО - пришли к выводу что особой выгоды ставить на 10мА и нет...

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

04.05.2014 в 18:49:33

#4512234

можно банально рассчитать ток утечки от мощности потребителей и длины проводников... общепринят номинал 10 для влажных помещений и 30 для обычных, если тупо

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

04.05.2014 в 19:11:27

#4512265

vvladq написал : общепринят номинал 10 для влажных помещений и 30 для обычных, если тупо

Кем общепринят? В ПУЭ (и ГОСТах) везде пишут не более 30мА.

Лучше бы хоть один бы поинтересовался наличием РЕ и ДСУП...

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

05.05.2014 в 02:23:15

#4512932

ksiman написал : мучается с

так то моральные муки, а не физические от воздействия электричества

andrewkhv написал : парит мозг на тему "дайте мне узо на 63А 10мА"

так дайте ему http://устройство-защитного-отключения.рф/%D1%83%D0%B7%D0%BE/%D0%A3%D0%97%D0%9E_63%D0%90_10%D0%BC%D0%90.html :)

SVKan написал : Кем общепринят? В ПУЭ (и ГОСТах) везде пишут не более 30мА.

А еще пишут что ПУЭ устарело, а вот внести в него изменения не представляется возможности из за того что разработчик канул в лету...:( А жизнь на месте не стоит...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.05.2014 в 03:55:23

#4512957

MINik написал : так дайте ему

так это же китайцы! ;)

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.05.2014 в 05:25:05

#4512977

andrewkhv написал : так это же китайцы! ;)

И распространяет этих Китайцев еще одна китайская компания "Шнайдер Электрик" называется. Распространяет по своим каналам и официально признает сию контору своим дочерним предприятием... :D

Что впрочем не делает эту продукцию европейской...

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

05.05.2014 в 05:48:27

#4512980

SVKan написал : Кем общепринят? В ПУЭ (и ГОСТах) везде пишут не более 30мА.

многими :) это безопасность

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

можно не полениться и подсчитать

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

"среднее" узо может сработать и в 1/2 от номинала, считайте нагрузки, см. данные производителей

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.05.2014 в 06:23:15

#4512989

vvladq написал : многими :) это безопасность

7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

можно не полениться и подсчитать

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

"среднее" узо может сработать и в 1/2 от номинала, считайте нагрузки, см. данные производителей

И??? Может сами матчасть подучите? Ваша цитата подтверждает сказанное мной. Ставить УЗО не более 30мА. А суммарный ток утечки сети это не для расчета номинала УЗО, а для расчета сети, можно ли все эти приемники вешать на одно УЗО или нет.

Безопасность, это наличие проводника РЕ и ДСУП для влажных помещений. Это главная мера безопасности. А УЗО всего лишь дополнительная мера. При наличии РЕ УЗО будет срабатывать когда появится утечка, а не тогда, когда кого-либо долбанет. Поэтому, 10мА или 30мА не будет иметь никакого существенного значения. И именно об этом и сказано во всех нормативных документах. При отсутствии РЕ и ДСУП установка тех же розеток во влажных помещениях считалась допустимой исключительно через разделительный трансформатор. В этом случае УЗО вообще не требуется. Ибо утечки не будет и УЗО срабатывать будет не на что...

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.05.2014 в 06:37:44

#4512990

SVKan написал : И распространяет этих Китайцев еще одна китайская компания "Шнайдер Электрик" называется. Распространяет по своим каналам и официально признает сию контору своим дочерним предприятием...

Не напомните, когда DIN Elektro Kraft стал Шнайдеровским?

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.05.2014 в 06:55:01

#4512992

andrewkhv написал : Не напомните, когда DIN Elektro Kraft стал Шнайдеровским?

C момента своего создания. http://www.schneider-electric.ru/sites/russia/ru/company/news/news-viewer.page?c_filepath=/templatedata/Content/Press_Release/data/ru/local/2014/03/20140327_schneider_electric_dekraft.xml

А еще такие бумажки рассылали: http://elplus.ru/main/integracziya-dekraft-v-schneider-electric.html

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

05.05.2014 в 07:33:09

#4513009

SVKan, о хре неть, я в шоке.

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.05.2014 в 08:27:52

#4513030

SVKan написал : Кем общепринят? В ПУЭ (и ГОСТах) везде пишут не более 30мА.

СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

05.05.2014 в 08:31:09

#4513034

andrewkhv написал : SVKan, о хре неть, я в шоке.

Не они первые и не они последние. Вся их последняя линейка Easy9 делается там же.

Заходим: http://easy9.ru/o-produkte/download/ Скачиваем сертификаты и смотрим кто производитель: Delixi Electric Ltd. То же самое предприятие...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.05.2014 в 10:17:58

#4513144

ink_mast написал : СП 31-110-2003 А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.

Вот фиг знает как эти слова воспринимать. Ведь обычные УЗО на 10мА не попадают под определение "до 10мА", хоть мы и знаем что УЗО номиналом 10мА обязано сработать при дифтоке менее 10мА :)

0
Аватар пользователя
ink_mast

Местный

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

05.05.2014 в 10:37:41

#4513165

Solovey написал : Вот фиг знает как эти слова воспринимать.

Полагаю, что понимать нужно с номинальным дифференциальным отключающим током до 10мА включительно.

Solovey написал : хоть мы и знаем что УЗО номиналом 10мА обязано сработать при дифтоке менее 10мА

Я такого не знаю.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу