AlKn написал :
Подправил схему
1) в этажном щитке надо поставить автомат
2) если ставите селективное УЗО в этажный щит, то на 100мА берите
3) в квартире 4 элемента с дифзащитой - засуньте свет и кондеи под групповые УЗО... а то будет селективное УЗО выбивать из-за утечки на линии кондея или света - умучаетесь в темноте сидеть и косяк искать....
4) ноль по УЗО тоже шлейфом (шинкой) киньте, как фазу
5) на ПММ заложите кабель 2.5 - вдруг ПММ смените на помощнее...
6) у кондея 3.4кВт - это тепловая мощность наверняка. Электрическая меньше. Но кабель все-равно 2.5 оставьте - нормально. А автомата может и 10А хватит
AlKn написал :
. Хватит ли наминала в 40А для УЗО и УЗМ на входе?
УЗМ имеет номинал 63А
УЗО берите номиналом не менее номинала вводного автомата который будет на этаже стоять
AlKn написал :
- Ток утечки на входном УЗО должен быть 30 мА или 100 мА?
100-300. 100хватит
AlKn написал :
Как я понял из обсуждений форума, кабели LS почти не отличаются от обычных, и их мало кто применяет.
Кто знает и понимает - все применяют кабели с индексом LS
ИМХО, смысла в этом не очень много - но так надо.
По цене отличие небольшое - нафига нарушать?