Давно почитываю форум, приходя на него по различным запросам в гугле и обычно нахожу ответ. Сейчас как-то не получилось найти, пришлось открывать тему, ибо ситуация индивидуальная.
Есть квартира на последнем этаже новостройки. Стояк ХВС выполнен полипропиленом и стоит газовый котел для ГВС и отопления. В ванную комнату заведен провод заземления для ДСУП. Необходимо выполнить правильное заземление в санузле, учитывая специфику такой постройки.
КУП находится под ванной. Ванна чугунная. Холодная вода с пластикового стояка, горячая с полотенцесушителем - от газового котла. СтоИт стиралка и есть одна розетка. Подскажите пожалуйста, каким образом выполнить правильное защитное уравнивание потенциалов?
От коробки КУП тянем жилы
2,5 квадрата ж/з к розетке для стиральной машины (и к остальным розеткам если имеются) и подключаем там на контакт PE
6 квадратов ж/з к самой ванной и находим на что подключить (болт, шайбочка, гровер)
6 квадратов ж/з к пототенцесущителю и подключаемся к нему через хомутик.
6 квадратов ж/з к стояку водоснабжения. После отвода, счётчика ставить металлическую проставку в трубопровод (в свой), к ней подключаемся.
web-rr А стояк то с полотеничником зачем?..
Оно конечно можно поставить, но ИМХО практически бессмысленно. Для ППР. И проставок там и так обычно хватает. Счетчик, фильтр, кран и далее по списку.
Лучше котел прицепить.
[*]Вот металлическая часть счетчика и выводы под полотенчик.
На счетчик можно в любое удобное место прикрутить хомут, прижав им 6-квадратный провод к трубе?
На полотенчике можно к крану Маевского аналогично прикрутить хомут?
[*]Дальше касаемо ванной.
Можно прикрутить кабель к болту крепления ножки? А в комплекте с ножками шла какая-то шина, заснятая на фото. Может, она и предназначена для заземления?
[*]Теперь по сечению.
Имело ли смысл брать 6-квадратный кабель, если от щита в ванную заходит, вроде как, 4 мм[SUP]2[/SUP]?
Слева кабель от щита, справа - 6 мм[SUP]2[/SUP], купленный мною.
И что в итоге в целом по заземлению стояка с полотенчиком? Делать или заземлять котел?
P.S. Подскажите, как здесь использовать спойлер? В панели редактирования, вроде, его нет. А много графики - не есть хорошо для удобочитаемости.
A1on3 написал :
Имело ли смысл брать 6-квадратный кабель, если от щита в ванную заходит, вроде как, 4 мм2?
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм[SUP]2[/SUP] - при наличии механической защиты;
4 мм[SUP]2[/SUP] - при отсутствии механической защиты.
Другого пункта ПУЭ лично я не знаю. А на основании этого для организации ДСУП достаточно меди 4 квадрата.
ЗЫ! Но для себя любимого я на ДСУП 6 квадрат ПВ-3 покупал (ну кроме жил на розетки, туда прокидывал от КУП жилы ПВ-1 2.5 квадрата)
A1on3 написал :
Можно прикрутить кабель к болту крепления ножки? А в комплекте с ножками шла какая-то шина, заснятая на фото. Может, она и предназначена для заземления?
Цепляйтесь за болт. Предназначение шины на фото - загадка
A1on3 написал :
P.S. Подскажите, как здесь использовать спойлер? В панеле редактирования, вроде, его нет. А много графики - не есть хорошо для удобочитаемости.
Вставляйте фото на форум через редактор самого форума, без применения сторонних ресурсов.
Alexiy написал :
фигово. Болтаться будет. Лучше на цилиндрическую поверхность.
А вообще, существуют специальные хомуты для крепления заземления на трубу
Я видел такие хомуты на фотах по поиску в гугле. А в магазине не нашел. Может в профильном поискать нужно?
BV в похожей теме предложил надежное и легковыполнимое решение. Берется металлический хомут http://krepmetiz.ru/index.php/homuty-trub/298-fgrs-fischer.html , резиновые вкладки удаляются, хомут затягивается на металлической части стояка (например, на фильтре), провод крепится в то место, где должна быть опорная шпилька (например, с помошью короткой шпильки и двух гаек с шайбами).
E_Z написал :
BV в похожей теме предложил надежное и легковыполнимое решение. Берется металлический хомут http://krepmetiz.ru/index.php/homuty...s-fischer.html , резиновые вкладки удаляются, хомут затягивается на металлической части стояка (например, на фильтре), провод крепится в то место, где должна быть опорная шпилька (например, с помошью короткой шпильки и двух гаек с шайбами).
Зайдите в Крепмаркет. Там есть такие хомуты без резинок. Цена вопроса около 100р за хомут на стальную трубу стояка
Bor написал :
Спрошу здесь, дабы не плодить новые темы. Нужна ли КУП в санузлах, где ванна акриловая, трубы пластиковые и т.д.? Я не делаю. Правильно ли?
у акриловой ванны есть металлический каркас, его надо подключать к КУП
даже с пластиковыми трубами стоит металлический ПС и металлические смесители, так что ДСУП к стоякам надо подключать через металлические вставки в пластиковые трубы (ну хотя бы к металлическим частям счетчиков, редукторов, фильтров... ну или чего у вас там еще есть на узле ввода)
если в ванной есть розетки, то от КУП к каждому механизму надо тянуть жилу РЕ
ИМХО - даже если кругом пластик - есть чего подключить к КУП.
даже с пластиковыми трубами стоит металлический ПС и металлические смесители, так что ДСУП к стоякам надо подключать через металлические вставки в пластиковые трубы (ну хотя бы к металлическим частям счетчиков, редукторов, фильтров... ну или чего у вас там еще есть на узле ввода)
Bor написал :
А что разве штатной РЕ не достаточно?
Нет. На каждый механизм розетки кроме штатного РЕ в составе кабеля от щитка (3*2.5) надо тянуть отдельную жилу 1*2.5 от КУП.
Таким образом в каждую клемму РЕ розетки должны зайти две жилы РЕ.
На то она и называется Дополнительная система уравнивания потенциалов.
Bor написал :
А зачем? Ведь он полностью изолирован и недоступен прикосновению. Закрыт экраном и самой ванной.
Если он действительно не доступен к прикосновению - то забить на него. А если до него как-то достать можно - то однозначно подключать надо.
еще всеми любимый алюминиевый реечный потолок. Его тоже логично к КУП подключить.