LoneWolf_SPb написал :
Для воздушных линий специально выпускают СИП, который дефицитом не является.
или вовсе АВТ
Vopros написал :
Прочитал, что бывает ВВГ со спец изоляцией типа - ультрафиолет, электропроводящий экран, металлический экран, итд
Зачем ВВГ от УФ защищать? Он же имеет категорию размещения 1, то есть УФ ему не страшен.
экранированный кабель - это ВВГЭ, а не ВВГ, и ни один из них не предназначен для создания воздушной линии передач. У вас каша в голове
luzgin написал :
гофра защищает кабель в основном от УФ излучения
Бред. ВВГ не боится УФ, а ПВХ гофра боится.
Vopros написал :
- Так как лучше? Если прямо кабель, то какой, чтобы был надёжно защищён от погодных условий и птиц?
защита кабеля от птиц? Это уже что-то совсем новенькое, ни разу не слышал!
Vopros написал :
Видел, что к тросу прикрепляют гофру и в неё кабель.
Адский калхоз.
Vopros написал :
Но от одного профи слышал, что якобы в гофру могут попадать осадки и накапливаться конденсат, поэтому лучше без гофры прямо кабель.
не поэтому, а потому что ПВХ гофра бессмысленна на улице.
Vopros написал :
- Заземление на обычном небольшом участке 6 соток можно делать одно?
можно, конечно.
Vopros написал :
или для хозблока обязательно отдельное заземление?
делаете отдельные заземления для каждого электрифицированного здания и соединяете их минимум 2-мя проводниками.
Vopros написал :
УЗО одно на всех. имеет ли смысл тянуть 3х или 2х жильный кабель?
после УЗО запрещено объединять PE и N - просто УЗО не даст включить нагрузку. Так что у вас и вариантов нет - делаете 3 жилы.