Всем мастерам привет, заранее прошу прощения за набившую оскомину тему, но без помощи боюсь что не справлюсь.
Дано:
Двухкомнатная квартира в многоэтажном доме, плита - электричество.
Общий щиток выглядит так
В квартире уже вмонтировали в стену щиток "Бокс настенный 24 мод. 295х390х115мм Белый с проз. дымч. дверцей с верт. подвеской IP41 АВВ Unibox"
На свет идёт 1,5 кв.мм, на розетки 2,5 кв.мм, в случае исключения буду писать отдельно в конфигурации
Конфигурация следующая:
Коридор:
Свет (люстра + точечные)
Розетка 1шт
Ванная:
"Свет" потолочный
Розетки 2шт
Вывод на свет в "мойдодыре"
Вентилятор
Туалет:
"Свет" потолочный
Вентилятор
Розетка на водогрей 2 кВт
Гардеробная:
"Свет" потолочный
Розетка для слаботочного щитка (фактически только для роутера)
Кухня:
Свет люстра
Розетки фартук 4шт
Розетки холодильник, ТВ, микроволновка 3 шт
Розетка на стиралку (0.17 кВт*ч/кг) 1шт
Розетки пол 2шт
Розетка вытяжка 1шт
Розетка вар. панель 1 шт (4 кв. мм)
Розетка дух. шкаф 1 шт
"Хвост" света на балкон 1шт
Большая комната:
Свет (люстра + точечные)
Розетки пол 11шт
Кондиционер 1шт (питание по потолку, 2.5 кв. мм)
Маленькая комната:
Свет (люстра)
Розетки пол 10шт
Кондиционер 1шт (питание по потолку, 2.5 кв. мм)
Щиток вижу примерно таким, хочу услышать критику и рекомендации, буду очень благодарен.
Хочется уместиться в 24 модуля, и какие посоветуете брать автоматы и УЗО?
ksiman написал :
И куда это запихнуть? Не забываем про вводной автомат (или рубильник) + возможно клеммники понадобятся
Например убрать один автомат на свет, и посадить кухню, коридор и гардеробную на один автомат, а комнаты на другой. Допустим первая ошибка совершена, и монтировать новый щиток не вариант, что можно изменить в этой схеме дабы уместиться в размер?
DjonBard написал :
что можно изменить в этой схеме дабы уместиться в размер?
Ставить вводной С50А и 3 УЗО 63 А 30 мА,или два таких ,а одно на 25 А 10 мА с соответствующими автоматами под ним,под них распихивать автоматы,правда нулевые шинки будут под ногами путаться :o
Про трэш - глупая,даже не шутка,а нелепость,не смотрите,кроме АВВ,тут серия норм,а Шнайдер - Acti 9 iC60N(или iK60N бюджетная,облегчённая),а Легран - DX3-E(вполне надёжно и не самая дорогая),если коротко - на Шнайдере чуть по-дешевле,Легран - клёво,АВВ - очень надёжно и свои плюсы есть.
Штука полезная, но не в новостройке и не в таком тесном щите.
DjonBard написал :
А как насчёт такой конфигурации?
УЗО 25А/10мА всё равно перегружено. Ставьте 63/30мА.
Четыре проводника 2,5 под одну клемму автомата будет выглядеть очень необычно :eek:
22 приходящих кабеля в такой щиток на 24м будет очень сложно запихнуть...
ksiman написал :
Штука полезная, но не в новостройке и не в таком тесном щите.
Спасибо, не рассматриваю)
ksiman написал :
УЗО 25А/10мА всё равно перегружено. Ставьте 63/30мА.
Четыре проводника 2,5 под одну клемму автомата будет выглядеть очень необычно :eek:
22 приходящих кабеля в такой щиток на 24м будет очень сложно запихнуть...
Необычно так что опасно, не влезет или просто некрасиво? Добавить ещё 1 на 16А? А как на счёт 4 1,5кв.мм в 1 10А?