01.07.2014 в 23:19:41
ksiman написал : Намного легче не стало ;) В щит 24м нормально заходит и подключается 12-15 кабелей (в зависимости от сечений кабелей и конструкции щита)
Всем привет! Переспал со всеми мыслями, посмотрел как куда идут провода и сделал итоговую схему. Всего 11 автоматов (на каждый приходит не более 2 кабелей), 3 УЗО (без УЗО оставил свет в комнатах, кондеи и свет+вентиляторы в ванной-туалете) и один вводной автомат. Всего 19 модуля-места.
Схема
02.07.2014 в 07:34:09
DjonBard написал : и сделал итоговую схему
Стрелочки переверните ;) Свет и вентилятор СУ лучше под УЗО поставить
02.07.2014 в 14:07:00
ksiman написал : Стрелочки переверните ;) Свет и вентилятор СУ лучше под УЗО поставить
Точно) Ещё одно узо покупать не хочется, да и места впритык, так что можно свет коридора и гардеробной вывести из под УЗО, а санузел завести под 63/30, вместе с варочной и розетками в комнатах...Или плохая идея?
Примерно такие автоматы и УЗО вырисовываются, Есть замечания?
Спасибо!
02.07.2014 в 23:23:23
ksiman написал : Да и не надо. Подцепляйте к уже стоящему УЗО 63/0,03 :)
Хороший выбор :)
Всё, стрелки перевернул, свет и вентиляторы через УЗО, свет в коридоре и гардеробной - напрямую. Что ещё может понадобиться кроме автоматов и УЗО, гребёнка, ограничитель?
02.07.2014 в 23:33:52
DjonBard написал : Что ещё может понадобиться кроме автоматов и УЗО, гребёнка, ограничитель?
Много матов :) Покажете, как получится?
02.07.2014 в 23:51:26
ksiman написал : Много матов :) Покажете, как получится?
Это по дефолту)))) Да, спасибо за помощь!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу