17.06.2014 в 14:53:49
DjonBard написал : Необычно так что опасно, не влезет или просто некрасиво? Добавить ещё 1 на 16А? А как на счёт 4 1,5кв.мм в 1 10А
4 провода в одну клемму запихнуть конечно можно (например обжав гильзой ГМЛ), но расползающиеся в стороны провода будут сильно мешать дальнейшему монтажу. Короче, страшный сон монтажника...
17.06.2014 в 15:34:51
ksiman написал : 4 провода в одну клемму запихнуть конечно можно (например обжав гильзой ГМЛ), но расползающиеся в стороны провода будут сильно мешать дальнейшему монтажу. Короче, страшный сон монтажника...
А если вот так? :)
17.06.2014 в 16:02:57
DjonBard, у вас на вводе дифавтомат...
Оставляя часть квартирных линий без дифзащиты 30мА рискуете тем, что при проблемах в линии света или кондея будет вырубаться ввод, а вы не сможете понять почему...
У меня знакомая пару месяцев назад оказалась в такой ситуации... Проблему они искали долго, в итоге пришли к выводу что это свет в ванной шалит. Поменяли светильник... Но не факт что проблема устранена
17.06.2014 в 16:14:52
DjonBard написал : А если вот так?
Ну вот скажите, зачем вести отдельный кабель на вытяжку, на вентилятор и 2 кабеля на 2 розетки СУ А вот СМ и ДШ совмещать не следует
17.06.2014 в 16:24:54
Solovey написал : DjonBard, у вас на вводе дифавтомат...
Оставляя часть квартирных линий без дифзащиты 30мА рискуете тем, что при проблемах в линии света или кондея будет вырубаться ввод, а вы не сможете понять почему...
У меня знакомая пару месяцев назад оказалась в такой ситуации... Проблему они искали долго, в итоге пришли к выводу что это свет в ванной шалит. Поменяли светильник... Но не факт что проблема устранена
Да, это я знаю. Морально готов :)
17.06.2014 в 16:26:14
ksiman написал : Ну вот скажите, зачем вести отдельный кабель на вытяжку, на вентилятор и 2 кабеля на 2 розетки СУ А вот СМ и ДШ совмещать не следует
А откуда запитывать вытяжку и вентиляторы? На розетки в СУ идёт один кабель, а розетки 2.
Что такое СМ и ДШ?
17.06.2014 в 17:05:41
Бех написал : Стиральная машина и духовой шкаф.
Больше пока ничего толкового придумать не могу, по кол-ву элементов вроде влезаю.
17.06.2014 в 18:37:06
DjonBard написал : А откуда запитывать вытяжку и вентиляторы?
Вентилятор от света, вытяжку от ближайшей розетки или от освещения кухни
18.06.2014 в 17:29:24
Товарищи, ну как последняя схема? :confused:
18.06.2014 в 22:50:20
DjonBard написал : ну как последняя схема?
Плохо,я бы такое собирать не стал,вынос мозга и насилие над разумом :swoon
И это пройдёт ...
18.06.2014 в 23:02:30
serj12 написал : Плохо,я бы такое собирать не стал,вынос мозга и насилие над разумом :swoon
Вы же сами писал
serj12 написал : Ставить вводной С50А и 3 УЗО 63 А 30 мА,или два таких ,а одно на 25 А 10 мА с соответствующими автоматами под ним,под них распихивать автоматы,правда нулевые шинки будут под ногами путаться
Я разве неправильно сделал? Почему вынос мозга? Правда ведь прошу помощи, а в основном несвязные фразы и насмешки...
18.06.2014 в 23:38:15
DjonBard написал : Почему вынос мозга?
23 кабеля, пусть даже по два в один автомат,у вас по три заходит,то есть на одной линии неисправность - отшибает три линии,а если сработает УЗО ... готово,вынос мозга обеспечен.Под УЗО должна быть своя шинка нулей,и разбирайся с ними в этой тесноте.
DjonBard написал : а в основном несвязные фразы и насмешки...
Извините. Первое УЗО 63 А - под ним два автомата на 16 А,итого 32,недогружено,а варочная,духовка и розетка кабинета без дифф защиты. Первое УЗО 25 А 10 мА - стиралка,клёво не спорю,тип А или АС,где она стоит физически,нельзя ли к ней прицепить свет ванной и вентилятор под АВ на 6 А? Второе УЗО 25 А 10 мА - "сборище блатных и нищих",что это за вентилятор который нельзя прицепить к линии на свет?! Второе УЗО на 63 - "опять двадцать пять",в сумме 32 А,недогружено,а два сплита без дифф защиты под одним автоматом...
DjonBard написал : Розетка вар. панель 1 шт (4 кв. мм)
А в схеме какой автомат?32 А.Это 6-ка.А 4-ка - 25 А. И снова
DjonBard написал : Необычно так что опасно, не влезет или просто некрасиво?
Зажать надёжно можно Два проводника,три - под вопросом,а четыре - глупо.
И это пройдёт ...
19.06.2014 в 00:36:55
serj12 написал : 23 кабеля, пусть даже по два в один автомат,у вас по три заходит,то есть на одной линии неисправность - отшибает три линии,а если сработает УЗО ... готово,вынос мозга обеспечен.Под УЗО должна быть своя шинка нулей,и разбирайся с ними в этой тесноте.
Про кол-во проводов понял что будет трудно всё впихнуть, т.к. тесно, но ведь можно?
serj12 написал : Извините. Первое УЗО 63 А - под ним два автомата на 16 А,итого 32,недогружено,а варочная,духовка и розетка кабинета без дифф защиты. Первое УЗО 25 А 10 мА - стиралка,клёво не спорю,тип А или АС,где она стоит физически,нельзя ли к ней прицепить свет ванной и вентилятор под АВ на 6 А? Второе УЗО 25 А 10 мА - "сборище блатных и нищих",что это за вентилятор который нельзя прицепить к линии на свет?! Второе УЗО на 63 - "опять двадцать пять",в сумме 32 А,недогружено,а два сплита без дифф защиты под одним автоматом...
Спасибо! 1) Добавил духовку 16А на первый УЗО + свет кухни, балкона и вентляторы 10А 2) Стиралка стоит на кухне, свет и вентилятор переключил на первое УЗО 63. 3) Вентилятор убрал, на нём только бойлер и розетки в ванной. 4) Повесил на него кондеи и свет из комнат.
serj12 написал : А в схеме какой автомат?32 А.Это 6-ка.А 4-ка - 25 А.
Я могу ошибаться с кабелем, он может быть и на 6кв. По фото наверное не понять?
serj12 написал : И снова
Зажать надёжно можно Два проводника,три - под вопросом,а четыре - глупо.
Там где было по 4шт 2,5квадрата убрал, но осталось 2 10А в которые приходят по 4 1,5, если их обжать гильзой не прокатит? Или есть другой вариант?
19.06.2014 в 01:00:01
DjonBard написал : Или есть другой вариант?
Есть,но он вам не подойдёт.
DjonBard написал : По фото наверное не понять?
Толщина изоляции ни о чём не скажет,6-ка существенно толще 2,5 ,а 4-ка - чуть.
DjonBard написал : т.к. тесно, но ведь можно?
Даже об этом не хочу думать,я в 72 модуля укладывал 40 хвостов и говорил себе ... не важно,сам виноват,надо было 96 брать.
DjonBard написал : Стиралка стоит на кухне
Тогда нафиг убрать на 10 мА,и 30 мА хватит.И вот тут уже можно ставить третье на 63 А и пихать под него варочную и ещё что-нибудь.
DjonBard написал : на нём только бойлер и розетки в ванной.
Супер,только надо брать хороший водогрей,на 10 мА очень чувствительное,зараза.
DjonBard написал : если их обжать гильзой не прокатит?
Ни разу не пробовал и не собираюсь.
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу