19.06.2014 в 08:05:38
DjonBard написал : Сделал.
Зачем свет и вентилятор СУ разносить по разным группам? Посадите вентилятор на свет, как все нормальные люди :) И не надо на кухонную вытяжку тянуть отдельный кабель. В остальном более-менее приемлемо
19.06.2014 в 09:20:06
serj12 написал : Теперь в божеский вид привести.Работать будет.
да.
За этой шнягой следите: Защита магниевый анод
Спасибо, вечером попробую все причесать.
19.06.2014 в 09:29:35
ksiman написал : Зачем свет и вентилятор СУ разносить по разным группам? Посадите вентилятор на свет, как все нормальные люди :) И не надо на кухонную вытяжку тянуть отдельный кабель. В остальном более-менее приемлемо
Про свет и вентилятор в выходные точно посмотрю как электрик сделал, кабели уже все висят. Про вытяжку тоже самое, он уже есть. Спасибо за совет.
19.06.2014 в 11:17:03
Ну если все указанные на схеме кабели уже заведены в щит, то тут уж деваться не куда...
19.06.2014 в 12:09:27
ksiman написал : то тут уж деваться не куда...
Щит выдрать,тем более он настенный и взять Kaedra на 36 модулей(2х18),а там места не по-детски и тогда ...Lambda ...та-та-та-та! З.Ы Мне бы такие проблемы со щитом.
И это пройдёт ...
19.06.2014 в 12:52:35
serj12 написал : Щит выдрать,тем более он настенный и взять Kaedra на 36 модулей(2х18),а там места не по-детски и тогда ...Lambda ...та-та-та-та! З.Ы Мне бы такие проблемы со щитом.
Это крайний вариант, если электрик скажет что не сможет всё подключить в 24...Вот послушал бригадира, "хватит 24, хватит". Кстати щит не настенный, а встраиваемый, я видимо не верно название указа
19.06.2014 в 13:49:22
DjonBard написал : Вот послушал бригадира, "хватит 24, хватит"
Конечно, не ему потом подключать ;)
22.06.2014 в 23:48:55
ksiman написал : Конечно, не ему потом подключать ;)
Форумчане, я вас дезинформировал :) Всего в щиток будет заходить 17 кабелей (сейчас 15, + 2 будет от кондеев).
23.06.2014 в 01:14:15
DjonBard написал : Это крайний вариант, если электрик скажет что не сможет всё подключить в 24...Вот послушал бригадира, "хватит 24, хватит". Кстати щит не настенный, а встраиваемый, я видимо не верно название указа
В среднем для комфортного монтажа (чтобы не закрывать пластрон с разбегу) и нормального обслуживания, Вам нужен щит на 48 модулей (36, как крайний вариант) Если Ваш электрик упихнёт всё в 24 модуля, настоятельно советую попросить его нарисовать окончательную схему и выложить на форум. Попробуйте нарисовать схему, где за каждую линию будет отвечать свой автомат и сгруппируйте по помещениям Схема сразу станет интуитивно понятной. а поменять щит на этапе ремонта не так уж сложно.
23.06.2014 в 09:12:05
DjonBard написал : Всего в щиток будет заходить 17 кабелей
Намного легче не стало ;) В щит 24м нормально заходит и подключается 12-15 кабелей (в зависимости от сечений кабелей и конструкции щита)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу