Прошу помощи у профи.
электрики 2х бригад разочаровали :mad:

Имеет 2ку, подключение 3х фазное

На входе в коридоре:

Подключение на автомат, далее счетчик, после диф автомат
Номинал верный или стоит поменять??

Далее по полу заходит в квартиру снизу

имеет творчество электрика

судя по временной скрутке, выбора номинала автоматов и кривизне рук электрика, а так же моя усталость доказывать необходимость установки УЗО, чудес в финальной сборке не будет.

Итак на входе стоит вводной автомат в щитке коридора на 25А Значит макс мощность автоматов я могу ставить 25А?

Раскидать группы я хочу так:

L1: Узо (какое, какой номинал)

  • Автомат 25А : Варочная панель (клемное соединение),
  • Автомат 25А: духовка (розетка или клемное соединение?)

L2: Узо (какое, какой номинал)

  • Автомат 16А: Кухня гр розеток1 (холодильник)
  • Автомат 16А: Кухня гр розеток2
  • Автомат 16А: Кухня гр розеток3
  • Автомат 16А: Кухня гр розеток4 (посудомойка)

L3: Узо (какое, какой номинал)

  • Автомат 16А: Водонагреватель накопительный (2.5кВт) (будет работать 2 недели в году)
  • Автомат 16А: Свет в ванной
  • Автомат 16А: теплый пол ванна
  • Автомат 16А: Стиралка, общая розетка
  • Автомат 10А: Свет коридор/кухня/гостин/спальня
  • Автомат 16А: теплый пол балкон
  • Автомат 25А: кондер спальня
  • Автомат 25А: кондер гостин
  • Автомат 16А: Розетки гостин
  • Автомат 16А: Розетки спальня
0
Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.07.2014 в 20:24:49

matagros, одно УЗО на каждую фазу вполне рабочий и бюджетный вариант, все остальное - ужасно.

1) ВП у вас наверняка будет подключаться 2-3 фазами, ибо если 1 фаза то нужен автомат 32А, а у вас каждая фаза по 16). Скорее всего трехполюсный автомат 16-20А нужен. Какой кабель на ВП заложен?

2) на духовку кабель 3*2.5 и автомат 16А 3) На ТП кабель 3*1.5 и автомат 10А 4) на кондеи автомата и 10А хватит - про 25А вообще забудьте 5) ну и раскидайте нагрузку по фазам более равномерно и однородно

УЗО достаточно 25/0,03 (ном можно и 40/0,03 взять с запасом - их вам всего-то 3 штуки надо)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

24.07.2014 в 04:36:17

Офигеть, вот это трэш! =))

0
Аватар пользователя
matagros

Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

25.07.2014 в 10:29:29

Solovey написал : matagros, одно УЗО на каждую фазу вполне рабочий и бюджетный вариант, все остальное - ужасно.

ужасно на фото или в моем распределении??

Solovey написал : matagros,

1) ВП у вас наверняка будет подключаться 2-3 фазами, ибо если 1 фаза то нужен автомат 32А, а у вас каждая фаза по 16). Скорее всего трехполюсный автомат 16-20А нужен. Какой кабель на ВП заложен?

на одной фазе будет ВарочнаяПанель. 3на2.5 кабель проложен Как определить сколько каждая фаза?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.07.2014 в 10:40:46

matagros написал : Как определить сколько каждая фаза?

Вводной автомат у вас С25 трехполюсный. Значит с каждой фазы по 25А можете снять, Ну даже чуть больше - с учетом того что такой автомат 28А будет бесконечно долго держать... А отключится еще при бОльшем токе...

matagros написал : на одной фазе будет ВарочнаяПанель. 3на2.5 кабель проложен

Кабель 3*2.5 защищаете автоматом 16А 16*220=3.5кВт (а современные ВП имеют мощность около 7кВт) так что на такой сопле сможите пользоваться только 2мя комфорками. Или всеми 4-мя но на половинной мощности. Тем более по правилам при ОДНОФАЗНОМ подключении плиты кабель должен быть 6 квадрат. Руки оторвать вашим лжеэлектрикам...

matagros написал : ужасно на фото или в моем распределении??

Да все ужасно. Автоматы штукатуркой загадили... Щиток собирать можно только после окончания грязных работ. А по-хорошему, вообще после покраски стен и поклейки обоев. Распределение тоже кривое. Но в случае однофазного подключения плиты - нормальное распределение...

ЗЫ! Есть возможность кабель на плиту заменить? При трехфазном вводе кабель 5*4 на плиту просится.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.07.2014 в 13:11:09

matagros написал : Подключение на автомат, далее счетчик, после диф автомат.Номинал верный или стоит поменять??

Вводной у вас трехполюсный автомат, а рядом с ним стоит 40А УЗО Тип AC Четырехполюсное 400 В нейтраль с правой стороны на ток утечки 300мА (Не селективное) Код 090 12. Вам бы его поменять на такое же УЗО Тип AC 300 мА селективное Код 4 117 45. Иначе возможно отключение вместе с УЗО которые в щитке.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.07.2014 в 13:24:19

MINik написал : Вам бы его поменять на такое же УЗО Тип AC 300 мА селективное Код 4 117 45. Иначе возможно отключение вместе с УЗО которые в щитке.

Вы и цену вопроса такой замены сразу озвучьте ;)

ИМХО! Эти деньги в таком случае рациональнее потратить на защиту всех линий в квартирном щитке дифзащитой 10-30мА, да и просто на увеличение количества УЗО 30мА в квартирном щитке. И только в случае если денег куры не клюют - можно заменить вводное УЗО на селективное.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

25.07.2014 в 14:19:33

matagros написал : имеет творчество электрика

Жесть особенно этот номинал

matagros написал : чудес в финальной сборке не будет.

Чудес не будет точно . Судя по тому, что на фото ,вся закладка кабеля сделана так же (через Ж). Поэтому нужно не со щита начинать ,а с проверки всех линий ,распр. коробок и т д .

0

@fev.santeh Инста

Вложение
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.07.2014 в 14:22:41

EV.SA написал : особенно этот номинал

Мне отсюда не видно, где он там по монтажу стоит... Но в качестве вводного коммутационного аппарата имеет право на жизнь (вместо рубильника)

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.07.2014 в 14:23:55

Solovey написал : Вы и цену вопроса такой замены сразу озвучьте

Ну что ж как всегда считаете чужие деньги... Люди на АББ и Сименсе собирают тоже кричать им что дорого?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.07.2014 в 14:34:04

MINik написал : Ну что ж как всегда считаете чужие деньги... Люди на АББ и Сименсе собирают тоже кричать им что дорого?

Да считаю. Я к вопросу комплексно подхожу. :)

Одно дело вложить бабло в квартирный щиток и поставить брендовые электромеханические УЗО для защиты своей жизни. И другое дело тратить десять косарей ( или больше? !) на защиту 10 метров вводного кабеля, ТЕ БОЛЕЕ, что такая дифзащита ему не требуется - дело это сугубо добровольное

Короче однозначно замена этого УЗО на селективное - только по остаточному принципу (если бабло от ремонта останется ) ;)

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.07.2014 в 14:40:34

Solovey, да не вопрос я же в рекомендательном тоне писал сообщение,о писывая возможные случаи срабатывания. Можно Энергомеру поставить, как раз дифавтомат, да селективный, да незадорого http://www.energomera.ru/ru/products/uzo/uzo-vad2a-3

0
Аватар пользователя
matagros

Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

25.07.2014 в 15:37:30

Solovey написал : Кабель 3*2.5 защищаете автоматом 16А 16*220=3.5кВт (а современные ВП имеют мощность около 7кВт) так что на такой сопле сможите пользоваться только 2мя комфорками. Или всеми 4-мя но на половинной мощности. Тем более по правилам при ОДНОФАЗНОМ подключении плиты кабель должен быть 6 квадрат. Руки оторвать вашим лжеэлектрикам...

.

я помню спор с прорабом-электриком, тоже говорил про 5-6 квадратов. На что он ответил, что у меня вообще 4 квадрата заходит, так что тут будет переизбыток..забыл, правда, про 3 фазы

Solovey написал : Да все ужасно. Автоматы штукатуркой загадили... Щиток собирать можно только после окончания грязных работ. А по-хорошему, вообще после покраски стен и поклейки обоев. Распределение тоже кривое. Но в случае однофазного подключения плиты - нормальное распределение...

ЗЫ! Есть возможность кабель на плиту заменить? .

штукатуры в узбекистан сбежали от второй бригады по поводу замены уже склоняюсь заменить ящик на больший по замене - думаю тысяч в 50 уложусь, плитка, стяжка, перегородки. стены но вообще не планирую на все 4 комфорки включать

0
Аватар пользователя
matagros

Местный

Регистрация: 17.02.2006

Москва

Сообщений: 532

25.07.2014 в 15:38:35

по поводу однофазного подключения, другого не будет! верно раскидал потребителей или нет? брал так, что одновременно в одной группе не будут все работать

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

25.07.2014 в 16:07:32

matagros написал : но вообще не планирую на все 4 комфорки включать

Если на плиту действительно кабель 3*2.5 то главное на него автомат больше 16А не ставить (но посмотрите, может все-таки вам 5*2.5 заложили?????)

0