К.З.
К.З.
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

11.08.2014 в 15:18:18

Возможно ерундой маюсь, просто накипело немного. Коллеги, подскажите какими такими простыми словами можно объяснить что такое УЗО и зачем оно нужно и чем оно лучше автомата. Начинаю рассказывать, или путаюсь или ухожу в технические дебри, со стороны наверное кажется - хочу какую-то хрень втюхать. Я жене не могу толком этого разъяснить. Прямо вот конкретно короткие понятные и простые фразы. Спасибо.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.08.2014 в 15:23:47

Я объясняю это примерно такими словами: Это такая штука, которая чувствует, что вас бьет током и мгновенно отключает напряжение. Все. Достаточно.

0
Костян челябинский
Костян челябинский
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.08.2014 в 15:24:27

А зачем это жене объяснять?

0
К.З.
К.З.
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

11.08.2014 в 15:29:59

тренировка перед клиентами, проверка способностей ) она меня слушать не стала, не приставай со своими железками

На работе есть кухня и столовая. Все ТЭНы, мармиты плиты всё через УЗО. Все оборудование обслуживает другая организация (я только сети). Время от времени тэны подгорают УЗО отключаются. Они приезжают и втихаря меняют УЗО на автоматы "всё же заработало". Оказалось трудно объяснить начальнице столовой чем УЗО отличается от автомата и почему это так важно "а у нас раньше везде так было и ничего"

0
Johnny
Johnny
Эксперт

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5586

11.08.2014 в 15:31:41

Оно не лучше автомата, это просто функционально разные вещи.

0
К.З.
К.З.
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

11.08.2014 в 15:38:25

не придирайся к словам, я же сказал что я объясняться не умею ) ну не УЗО, пусть будет диф или связка автомат-узо

0
Alexiy
Alexiy
Эксперт

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

11.08.2014 в 15:38:42

УЗО сравнивает, сколько тока ушло и сколько вернулось. Если разность (ушло-пришло) не равно нулю, значит где-то в электрической цепи утечка тока, и УЗО отключает такую цепь Обладает высокой чувствительностью и потому защищает от прямого прикосновения (к оголённым токоведущим частям) и от косвенного (при пробое на корпус оборудования)

0
К.З.
К.З.
Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 150

11.08.2014 в 15:47:27

это сложно, это надо чтобы в человеке хоть что-то технического было

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116566

11.08.2014 в 15:50:04

К.З. написал : она меня слушать не стала, не приставай со своими железками

и правильно.

К.З. написал : Все ТЭНы, мармиты плиты всё через УЗО.

С ТЭНами не так просто. У них может быть и у исправных приличная утечка. Утечка уменьшается, если прокалить. И если прибор подключен стационарно (не вилкой), и есть надежное заземление, и стоят исправные автоматы и их характеристика соответствует ожидаемому току короткого замыкания - УЗО не обязательно, т.к. при косвенном прикосновении первичную защиту обеспечивает автомат

0
Юрка
Юрка
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4620

11.08.2014 в 15:50:08

К.З. написал : Прямо вот конкретно короткие понятные и простые фразы.

УЗО защитит, если:

  1. Человек прикоснулся к голой фазе, что может привести к остановке сердца;
  2. Если на кабеле испортилась изоляция, что может привести к пожару.

Автомат защитит, если:

  1. Произошла перегрузка, что чревато перегревом провода и сгоранием его изоляции;
  2. Произошло короткой замыкание, что чревато пожаром.

Разница между УЗО и автоматом в том, что они срабатывают при разных авариях, а не при одних и тех же.

Если надо объяснить механизм работы УЗО, то так: УЗО сравнивает, сколько тока ушло на нагрузку и сколько вернулось обратно. Разница этих токов - это то, что ушло через плохую изоляцию или на человека, попавшего под напряжение.

0
Викторыч
Викторыч
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

11.08.2014 в 15:51:48

К.З.,Скажите, что это такая штука, которая чувствует, что где-то у провода изоляция протерлась и повара может током убить, а отвечать будет она, заведующая

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу