Аватар пользователя
gost

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 102

01.09.2014 в 06:06:24

Доброго времени суток.

Как правильно перейти на кабель меньшего сечения (вентелятор)? есть ли особенности? в ванной будет: бойлер, машинка, вентелятор.

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Alexs89

Местный

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

01.09.2014 в 06:41:11

gost; Нагрузка получается большая в ванной. А если цеплять через вагу, получается разрыв кабеля. На форуме описывали случаи, когда ваго горят под нагрузкой. ИМХО если вентилятор не сильно мощный, есть вариант его от освещения запитать.

0
Аватар пользователя
gost

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 102

01.09.2014 в 06:54:21

Alexs89; Освещение старое алюминька. уже замуровано давно под штукатурку... Без вариантов???

А скрутка колпачками??

0
Аватар пользователя
Alexs89

Местный

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

01.09.2014 в 07:01:42

gost; Варианты есть всегда. Каким автоматом будет защищаться эта линия? Наверняка не меньше 25А. Если в перспективе на этот кабель сечением 2,5 кв. мм повесить нагрузку, которую он не выдержит, автомат на 25А не защитит его от перегрузки и кабель сгорит.

0
Аватар пользователя
gost

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 102

01.09.2014 в 07:09:33

Alexs89; Как можно на него что то повесить в перспективе после того как он зашьется под кафель?

0
Аватар пользователя
Alexs89

Местный

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

01.09.2014 в 07:53:56

gost; Решать Вам. Если есть 100%-ная гарантия, что эту линию 2,5 кв. мм не будут использовать не по назначению, тогда есть следующие варианты соединения: ваги(легко монтировать, надежность под вопросом) накручивающиеся колпачки(СИЗы) - нужно крутить со всей дури, желательно пассатижами, т.к. это по сути скрутка, нужно сделать ее максимально плотной. Надежность при должном усердии довольно высокая. Распайки с СИЗами замуровывать не рекомендуется, т.к. возможно, придется проводить ревизию скруток через несколько лет. Пропаянные скрутки - тоже можно, довольно надежный вариант. Опрессовка гильзами - надежный вариант, но нужен инструмен и умение.

0
Аватар пользователя
gost

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 102

01.09.2014 в 08:19:07

спасибо

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

01.09.2014 в 08:40:32

Alexs89 написал : накручивающиеся колпачки(СИЗы)

Говорят люминь на СИЗах долго не живет

Alexs89 написал : Пропаянные скрутки - тоже можно, довольно надежный вариант.

Люминь паять еще суметь надо смочь

Alexs89 написал : Опрессовка гильзами - надежный вариант

Нет гильз на мелкие сечения

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

01.09.2014 в 08:46:41

При переходе на меньшее сечение необходимо устанавливать автомат (в вашем случае - не более 16 А). Либо установить его в начале провода 3х4.

0
Аватар пользователя
gost

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 102

01.09.2014 в 09:48:36

Johnny; так зачем мне на вентелетор автомат??? что защишать там??!!

haramamburu написал : Говорят люминь на СИЗах долго не живет Люминь паять еще суметь надо смочь Нет гильз на мелкие сечения

да нет там алюминьки. токо медь... алюминька на лампочку идет только от старой проводки. мы о ней реч не ведем..

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

01.09.2014 в 10:15:33

gost написал : так зачем мне на вентелетор автомат??? что защишать там??!!

Кабель до вентилятора требует защиты. Да и как вы собираетесь делать отводы к бытовой технике? Клеммниками ее подключать?

0
Аватар пользователя
Driver

Местный

Регистрация: 27.05.2011

Киров

Сообщений: 69

01.09.2014 в 10:21:58

haramamburu написал : Нет гильз на мелкие сечения

В каталоге КВТ есть гильзы на сечения от 1,5 кв.мм

0
Аватар пользователя
gost

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Петропавловск-Камчатский

Сообщений: 102

01.09.2014 в 10:48:04

Johnny написал : Кабель до вентилятора требует защиты. Да и как вы собираетесь делать отводы к бытовой технике? Клеммниками ее подключать?

так точно, клемник ваго... Вход 3*4, выходы : 3*2,5 (две штука: машинка, бойлер) и 2*2.5 (вентелятор)

короче посде разпред. коробки у меня все провода идут меньшего сечения

0
Аватар пользователя
Alexs89

Местный

Регистрация: 06.08.2014

Поронайск

Сообщений: 81

01.09.2014 в 10:54:48

haramamburu написал : Говорят люминь на СИЗах долго не живет

Люминь паять еще суметь надо смочь

Нет гильз на мелкие сечения

ТС про мель говорил. Я ему и накидал способов соединения меди.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

01.09.2014 в 11:24:55

Alexs89; Тады "ой"

gost, соед. замуровывать нельзя, и нем более нельзя их делать в сырых зонах - ванная/туалет (это если вдруг там делать собрались)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу