В ходе ремонта вместо алюминия был везде проложен ПУНП 3х2.5. Благодаря этому форуму ошибка стала понятна, но переделывать уже поздно. Сечение жил поменьше, чем у ВВГ, но толще других вариантов ПУНП, которые видел в магазине. Все соединения скручены, пропаяны, зажаты в контактах розеток.
Прошу помочь собрать правильный квартирный щит с учетом немощной проводки.
Однокомнатная квартира 89 года, с газовой панелью. В подъезде проложен алюминий.
Вторая ошибка в том, что не была учтена электрическая духовка. На одной линии 3х2.5 на кухню:
- газовая панель с электроподжигом,
- холодильник,
- ПММ (подключение 2.2КВт, 800 Вт за цикл),
- духовка (подключение 3.5 КВт, по инструкции сетевой кабель питания должен соответствовать типу H05 V V-F 3G 1,5 кв.мм или выше),
- микроволновка (максимум 800 Вт),
- вытяжка (180 Вт на максимуме).
Понятно, что при использовании духовки, нужно не включать остальное. Хотелось бы автомат, который быстро всё отключит в ином случае. При этом так же хотелось бы, чтобы не было отключения в момент старта нагрузки.
В щит приходит:
- 3х2.5 3 розетки по левой стороне комнаты (компютерная техника),
- 3х2.5 2 розетки по правой стороне комнаты (аудио-видео),
- 3х2.5 кондиционер,
- 3х2.5 кухонная техника,
- 3х2.5 розетки в санузле (1 под стиралку, которая отключается при неиспользовании, 1 под водогрей на 2 недели в год, 1 свободна),
- 2х1.5 свет с кухни, комнаты, коридора.
От щита до квартиры ВВГ медь 3х4 или 3х6 (точно сейчас сказать не могу).
Не смотря на наличие лифта, заземления в щите нет. Местный электрик по крайней мере найти его не смог. В розетках заземление так же не подключено. После счетчика в подъезде нет УЗО и автомата, только пакетник. Аналогично у всех соседей.
Прошу посоветовать как грамотно укомплектовать щит на 12 мест.
На текущий момент представляю себе так:
На 2 линии в комнату:
- Общее УЗО 2-пол. 25А 30мА тип АС iID K Acti9 Schneider Electric
- 2 шт Выключатель автоматический 1-пол. 16A C 6кА iK60N Schneider Electric На ванную:
- Дифференциальный автомат 1пол.+N 16А 30мА 6kA iDif K Schneider Electric На кухню:
- Дифференциальный автомат 1пол.+N 16А 30мА 6kA iDif K Schneider Electric На свет:
- Общее УЗО 2-пол. 25А 10мА тип АС iID Acti9 Schneider Electric
- 3 шт Выключатель автоматический 1-пол. 6A C 6кА iK60N Schneider Electric
Прошу дать профессиональную оценку и комментарии. Доступные электрики вокруг, к сожалению, совершенно ничего не знают о типах кабелей, производителях, сериях и типах АВ.
Спасибо!