В ходе ремонта вместо алюминия был везде проложен ПУНП 3х2.5. Благодаря этому форуму ошибка стала понятна, но переделывать уже поздно. Сечение жил поменьше, чем у ВВГ, но толще других вариантов ПУНП, которые видел в магазине. Все соединения скручены, пропаяны, зажаты в контактах розеток.

Прошу помочь собрать правильный квартирный щит с учетом немощной проводки.

Однокомнатная квартира 89 года, с газовой панелью. В подъезде проложен алюминий.

Вторая ошибка в том, что не была учтена электрическая духовка. На одной линии 3х2.5 на кухню:

  • газовая панель с электроподжигом,
  • холодильник,
  • ПММ (подключение 2.2КВт, 800 Вт за цикл),
  • духовка (подключение 3.5 КВт, по инструкции сетевой кабель питания должен соответствовать типу H05 V V-F 3G 1,5 кв.мм или выше),
  • микроволновка (максимум 800 Вт),
  • вытяжка (180 Вт на максимуме).

Понятно, что при использовании духовки, нужно не включать остальное. Хотелось бы автомат, который быстро всё отключит в ином случае. При этом так же хотелось бы, чтобы не было отключения в момент старта нагрузки.

В щит приходит:

  1. 3х2.5 3 розетки по левой стороне комнаты (компютерная техника),
  2. 3х2.5 2 розетки по правой стороне комнаты (аудио-видео),
  3. 3х2.5 кондиционер,
  4. 3х2.5 кухонная техника,
  5. 3х2.5 розетки в санузле (1 под стиралку, которая отключается при неиспользовании, 1 под водогрей на 2 недели в год, 1 свободна),
  6. 2х1.5 свет с кухни, комнаты, коридора.

От щита до квартиры ВВГ медь 3х4 или 3х6 (точно сейчас сказать не могу).

Не смотря на наличие лифта, заземления в щите нет. Местный электрик по крайней мере найти его не смог. В розетках заземление так же не подключено. После счетчика в подъезде нет УЗО и автомата, только пакетник. Аналогично у всех соседей.

Прошу посоветовать как грамотно укомплектовать щит на 12 мест.

На текущий момент представляю себе так:

На 2 линии в комнату:

  • Общее УЗО 2-пол. 25А 30мА тип АС iID K Acti9 Schneider Electric
  • 2 шт Выключатель автоматический 1-пол. 16A C 6кА iK60N Schneider Electric На ванную:
  • Дифференциальный автомат 1пол.+N 16А 30мА 6kA iDif K Schneider Electric На кухню:
  • Дифференциальный автомат 1пол.+N 16А 30мА 6kA iDif K Schneider Electric На свет:
  • Общее УЗО 2-пол. 25А 10мА тип АС iID Acti9 Schneider Electric
  • 3 шт Выключатель автоматический 1-пол. 6A C 6кА iK60N Schneider Electric

Прошу дать профессиональную оценку и комментарии. Доступные электрики вокруг, к сожалению, совершенно ничего не знают о типах кабелей, производителях, сериях и типах АВ.

Спасибо!

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.09.2014 в 18:24:49

Плохо. Все остальные слова нецензурные...

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

10.09.2014 в 18:26:58

packer написал : 2х1.5 свет с кухни, комнаты, коридора.

Это три линии или одна?

packer написал : От щита до квартиры ВВГ медь 3х4 или 3х6 (точно сейчас сказать не могу).

Надо уточнить.И узнать выделенную мощность(это как правило даёт осмотр и фото этажного щита).

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

10.09.2014 в 18:37:16

ksiman написал : Плохо.

Да уж,электрическая духовка добавляет оптимизма,а уж ванная - просто мёд...

0

И это пройдёт ...

packer
packer
Новичок

Регистрация: 05.02.2013

Москва

Сообщений: 15

10.09.2014 в 18:38:53

serj12 написал : Это три линии или одна?

По свету 4 линии, каждая 2х1.5. Забыл про свет в ванной.

serj12 написал : Надо уточнить.И узнать выделенную мощность(это как правило даёт осмотр и фото этажного щита).

Алюминиевый стояк по подъезду, счетчик с диском, от него кабель через пакетник в квартиру. Осмотреть подробнее возможности нет, так как щит на замке. Возможно, получится сделать фото на другом этаже.

ksiman написал : Плохо. Все остальные слова нецензурные...

За исключением необходимости аккуратного использования электричества на кухне, кажется, с остальным жить можно. Если есть другие проблемы, пожалуйста, сообщите.

serj12 написал : Да уж,электрическая духовка добавляет оптимизма,а уж ванная - просто мёд...

Вопрос в том, как теперь с этим жить? Пусть будут автоматы и узо с запасом, но вскрывать полы и стены не получится никак. Ремонт завершен. До этого вообще был алюминий 2х2.5 и все вроде ничего, как и сейчас у всех соседей.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

10.09.2014 в 19:50:07

packer написал : Вопрос в том, как теперь с этим жить? Пусть будут автоматы и узо с запасом, но вскрывать полы и стены не получится никак. Ремонт завершен.

Вы просите дать профессиональную оценку и комментарии, когда всё основное уже сделано без возможности переделки. И что с этими оценками и комментариями Вы будете делать? Пытаться подогнать щиток под сделанное?

0
packer
packer
Новичок

Регистрация: 05.02.2013

Москва

Сообщений: 15

10.09.2014 в 20:03:13

ksiman написал : Вы просите дать профессиональную оценку и комментарии, когда всё основное уже сделано без возможности переделки. И что с этими оценками и комментариями Вы будете делать? Пытаться подогнать щиток под сделанное?

Да. Весь вопрос в том, как теперь предохраниться, имея такую проводку.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

10.09.2014 в 20:12:45

packer написал : Прошу посоветовать как грамотно укомплектовать щит на 12 мест.

Почему на 12? Щит уже установлен? УЗО парочку - http://www.e-volta.ru/katalog/products/ustrojstva-zaschitnogo-otkljuchenija/uzo-2-pol/ustrojstvo-zaschitnogo-otkljuchenija-2p-40a На линии с сечением 2.5 - http://e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-v/avt-vykl/avtomaticheskij-vykljuchatel-1r-6ka-v-1110 На свет - http://www.e-volta.ru/katalog/products/avtomaticheskie-vykljuchateli/avtomaticheskie-vykljuchateli-v/avt-vykl/-1-1108 Про духовку забыть.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

10.09.2014 в 20:13:57

ksiman написал : Пытаться подогнать щиток под сделанное?

Собственно в этом и посыл

packer написал : Прошу помочь собрать правильный квартирный щит с учетом немощной проводки.

Я могу рекомендовать использовать Legrand DX3 1p+N B16A на розетки и сплит,а на свет - B6A,УЗО Legrand 40A 30 mA(так как номинал вводного кабеля не известен - то вводной АВ 1p+N либо С25А(если 4-ка),либо С32А(соответственно - 6-ка)) и УЗО SE 25А 10 мА тип АС или А(что будет в наличии).По деньгам выйдет около 10.И на нулевых шинках экономия :flirt УЗМ уже не влезет,но можно ещё что-то спарить...

0

И это пройдёт ...

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.09.2014 в 20:16:57

packer написал : Да. Весь вопрос в том, как теперь предохраниться, имея такую проводку.

Поставить автоматы B10.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9135

10.09.2014 в 20:17:10

Rumato написал : Про духовку забыть.

Жестоко.Но вряд ли - это трЕнд :o

Rumato написал : На линии с сечением 2.5

Хороший вариант.Вполне для этой проводки.

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.