15.09.2014 в 23:31:43
#4718221
Подскажите. как подключить индукционную варочную electrolux Фоточки ниже. Особенно интересует. -розетка подойдет?
Схема на задней панели варочной:
Кабель ВВГнг 5х4 в подрозетнике, отдельный автомат в щитке для него:
Кабель варочной пов-ти:
Розетка Legrand 3p+N+E 20А 400v:
15.09.2014 в 23:35:12
#4718231
Розетка подойдёт Подключайте по левой схеме на две фазы Кабель торчащий вымеряйте (на всякий случай) и подключайте по схеме
15.09.2014 в 23:38:32
#4718241
Третья фаза по идее должна быть для духового шкафа, только с этой розеткой его подключить будет достаточно сложно..
15.09.2014 в 23:49:56
#4718251
ksiman написал : Кабель торчащий вымеряйте (на всякий случай) и подключайте по схеме
и в щитке по цветам посмотреть на этом автомате какие фазные цвета, и ноль и землю. На кабеле плиты - фазы должны быть черная и коричневая.
И главное убедиться, что на клеммнике плиты не установлена перемычка как на 2-й схеме!!!!
16.09.2014 в 00:52:34
#4718343
Спасибо всем
На розетке нет никаких обозначений. Правильно ли я понимаю что 2 фазы я должен поключить к любым двум из трех контактов? По середине ноль, внизу земля.
16.09.2014 в 00:54:36
#4718347
ksiman написал : Кабель торчащий вымеряйте (на всякий случай)
Простите за тупой вопрос. Что значит "вымерить"?
16.09.2014 в 01:28:20
#4718369
16.09.2014 в 07:22:51
#4718448
Vitalicy написал : На розетке нет никаких обозначений.
на среднем контакте с обратной стороны розетки написано нерусскими буквами- нейтраль. плоский штырь- земля, а остальные 3- это фазы....
16.09.2014 в 08:28:30
#4718498
Vitalicy написал : На розетке нет никаких обозначений. Правильно ли я понимаю что 2 фазы я должен поключить к любым двум из трех контактов?
На розетке естественно подключаете все провода в соответствии с назначением. На вилке один контакт фазы будет не подключен.
Vitalicy написал : Простите за тупой вопрос. Что значит "вымерить"?
Электрики, подключившие этот кабель вполне могли ошибиться, поэтому необходима проверка соответствия. Правильно так: Жёлто-Зелёный - PE Синий - N Чёрный - L (любая) Серый - L (любая) Коричневый - L (любая)
16.09.2014 в 08:40:53
#4718514
А все увидели кабель 5*4? А то я вижу кабель из 4-х проводников.
16.09.2014 в 09:16:06
#4718564
web-rr написал : А все увидели кабель 5*4? А то я вижу кабель из 4-х проводников.
5-похоже диаметр:a
16.09.2014 в 09:22:34
#4718574
web-rr написал : А все увидели кабель 5*4? А то я вижу кабель из 4-х проводников.
Из стены торчит 5х4 (ж-з загнут и выглядывает выше) С варки идёт 4х2,5 или около того
16.09.2014 в 09:22:35
#4718575
16.09.2014 в 09:25:11
#4718578
И это пройдёт ...
16.09.2014 в 11:24:15
#4718743
А чего никто не спрашивает - точно ли в квартире 3 фазы? :)
16.09.2014 в 11:31:01
#4718753
HJ написал : А чего никто не спрашивает - точно ли в квартире 3 фазы?
думаю, ТС считает это очевидным, говоря про 5-ти проводной кабель
16.09.2014 в 11:37:34
#4718768
BV Скорее всего так, но уточнить, полагаю, стоит :)
16.09.2014 в 13:28:53
#4719014
ksiman написал : Кабель торчащий вымеряйте (на всякий случай) и подключайте по схеме
А вот в нашей деревне эта операция называется "прозвонить" :)
16.09.2014 в 13:44:44
#4719060
Solovey Прозвонить - это проверка исправности цепи методом измерения сопротивления. Вымерять (измерять) - это непосредственная проверка наличия напряжения индикатором или измерителем напряжения. Как-то так :)
19.09.2014 в 22:10:12
#4725217
Доброе время суток! Дабы не создавать еще одну тему про подключение варочной панели задам вопрос здесь. Имеется аналогичная варочная панель ( electrolux ehh6340fok), но питание однофазное , поэто правая схема. Также есть кабель от строителей, вероятно ПВС, моножила, 3х6 (даже чуть больше 6, определял штангенциркулем и калькулятором). кабель белый плоский, жилы красная (судя по всему PE), белая (фаза), синяя (ноль), кусок полметра из пола) По описаной на форуме схеме выполнено ответвление на духовой шкаф, в результате получился маленький боксик (картинка внизу), клемники ABB M6/8, содиненные шинками-перемычками (оранжевый в роли PE, какой был в наличии), автомат на розетку ДШ. Провод самой варочной вероятно 4х2.5, врядле больше. Есть мысль не ставить перемычку как рисует производитель, а закрутить на клемники, то есть "перемычка" будет не в клемнике самой ВП, а в боксе и следовательно ток будет идти до ВП, не по одной жиле 2.5 кв, а по обеим. Или так делать не правильно. И еще интересует допустимо ли использовать такие клемники (по каталогу предназначены как раз для жил 6кв и тока до 42А чтоли).
Спасибо.
19.09.2014 в 23:41:29
#4725393
Родной кабель 4х2,5 Вам никак не подходит. Меняйте на 3х6
20.09.2014 в 00:19:39
#4725434
ksiman написал : Родной кабель 4х2,5 Вам никак не подходит. Меняйте на 3х6
Кабель варочной панели? А смысл его менять если он рассчитан производителем?
20.09.2014 в 00:30:53
#4725457
1кВт написал : он рассчитан производителем?
на две фазы.
Тогда вроде -бы
Izzyppy написал : Есть мысль не ставить перемычку как рисует производитель, а закрутить на клемники, то есть "перемычка" будет не в клемнике самой ВП, а в боксе и следовательно ток будет идти до ВП, не по одной жиле 2.5 кв, а по обеим.
но ноль 2.5. Если АВ был-бы 16А - все ОК. Но если автомат 32 - НЕЛЬЗЯ.
20.09.2014 в 00:42:00
#4725473
BV написал : на две фазы.
Я запутался:) На сколько я понял, человек хочет кабель идущей от панели не менять, и объединить его 2 жилы уже вместе подключения в щитке, мотивируя это тем что сечение по сумме будет 5 кв.мм. Тут получается что фаза 5, ноль 2.5, земля 2.5. Что не есть гут. В таком случае, ему нужно кабель снять в самой коробке на панели, и завести новый сечением 6 кв.мм. Странно то, что большинство людей, когда подключают панели на 1 фазу подключают их именно сдвоив концы, а не меняя кабель.
20.09.2014 в 00:43:32
#4725478
В случае замены кабеля, перемычка останется на панели
20.09.2014 в 00:48:39
#4725486
1кВт написал : Странно то, что большинство людей, когда подключают панели на 1 фазу подключают их именно сдвоив концы, а не меняя кабель.
бывает на панелях и ноль двойной. Но тогда земля 2.5 - тоже "не по уставу" Если кабель из стены длинный можно попробовать сразу его воткнуть в панель, хотя 6-ка жестковата :)
20.09.2014 в 01:04:12
#4725500
Ну тут еще щедро
Izzyppy написал : кусок полметра из пола)
Частенько 10 см кабеля торчит из стены на уровне 90 см от пола, и делай с ним что захочешь:)
20.09.2014 в 01:05:54
#4725502
BV написал : Если кабель из стены длинный можно попробовать сразу его воткнуть в панель, хотя 6-ка жестковата :)
Мне кажется, тот кто будет подключать эту 6-ку напрямую в панель с готовой вырезанной столешницей, по сути под столом, будет долго непристойно разговаривать:)
20.09.2014 в 01:15:55
#4725511
Зачем под столом? Если есть запас кабеля см 40 над столом - вытянул подключил - поставил. Если мало - конечно не надо так выеживаться.... хотя... по разному бывало :)
20.09.2014 в 06:43:54
#4725571
1кВт написал : смысл его менять если он рассчитан производителем?
чтобы лишиться гарантии :D
BV написал : рассчитан производителем?... на две фазы.
разве бывает две фазы в одной квартире?
Izzyppy написал : Есть мысль не ставить перемычку как рисует производитель, а закрутить на клемники, то есть "перемычка" будет не в клемнике самой ВП, а в боксе и следовательно ток будет идти до ВП, не по одной жиле 2.5 кв, а по обеим.
вот тут совсем ничё не понял, в каком месте будет перемычка ... обычно она ставится в том месте, где начинается разветвление...
Izzyppy написал : ток будет идти до ВП, не по одной жиле 2.5 кв, а по обеим.