Имеется двушка в П-44Т и соответственно стандартный квартирный щиток (см. фото), который
в связи с прокладкой новых трёх линий должен претерпеть некоторую модернизацию и доукомплектацию :).
Новых линий, как я уже сказал, три - 3х2,5 мм2 на посудомойку + две розетки над рабочей поверхностью кухни,
3х6 мм2 на проточный водонагреватель 6 кВт и
3х1,5 мм2 на щиток скс. Имеющийся в щитке дифф 25 А 30 мА сейчас защищает три линии - розетки комнат, розетка кухни и сантехкабина (свет+розетки) его при возможности хотелось бы оставить, чтобы сэкономить бюджет.
Менять автоматы КЭАЗ не планирую - работают и отзывы о них не плохие, если будет мнение альтернативное, то
готов прислушаться.
Прошу помощи доукомплектовать щиток автоматическими выключателями и узо и/или диффавтоматами сделав это максимально рационально, сгруппировав имеющиеся линии с новыми.
Пока, исходя из имеющегося места в щитке, на ум приходит такой вариант - на проточник ставлю диффавтомат на 32А; УЗО(1) 63А 30 мА под ним три линии - эл.печь 32А, розетки комнат 16А, розетки кухни 16А; УЗО(2) 63А 30 мА под ним четыре линии - посудомойка + розетка кухни 16А, сантехкабина 16А, свет 16А, СКС 10А. Поправьте, пожалуйста, что не верно и порекомендуйте может быть есть вариант компоновки в имеющемся щитке грамотнее и рациональнее.