Имеется двушка в П-44Т и соответственно стандартный квартирный щиток (см. фото), который в связи с прокладкой новых трёх линий должен претерпеть некоторую модернизацию и доукомплектацию :). Новых линий, как я уже сказал, три - 3х2,5 мм2 на посудомойку + две розетки над рабочей поверхностью кухни,
3х6 мм2 на проточный водонагреватель 6 кВт и 3х1,5 мм2 на щиток скс. Имеющийся в щитке дифф 25 А 30 мА сейчас защищает три линии - розетки комнат, розетка кухни и сантехкабина (свет+розетки) его при возможности хотелось бы оставить, чтобы сэкономить бюджет. Менять автоматы КЭАЗ не планирую - работают и отзывы о них не плохие, если будет мнение альтернативное, то готов прислушаться.

Прошу помощи доукомплектовать щиток автоматическими выключателями и узо и/или диффавтоматами сделав это максимально рационально, сгруппировав имеющиеся линии с новыми.

Пока, исходя из имеющегося места в щитке, на ум приходит такой вариант - на проточник ставлю диффавтомат на 32А; УЗО(1) 63А 30 мА под ним три линии - эл.печь 32А, розетки комнат 16А, розетки кухни 16А; УЗО(2) 63А 30 мА под ним четыре линии - посудомойка + розетка кухни 16А, сантехкабина 16А, свет 16А, СКС 10А. Поправьте, пожалуйста, что не верно и порекомендуйте может быть есть вариант компоновки в имеющемся щитке грамотнее и рациональнее.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

23.09.2014 в 16:33:57

gensek написал : стандартный квартирный щиток (см. фото), который в связи с прокладкой новых трёх линий должен претерпеть некоторую модернизацию и доукомплектацию

Обычно "стандартный" квартирный щиток (как на фото) выбрасывают, или на дачу отвозят. Разрабатывается нормальная схема на всю квартиру, приобретается нормальный пластиковый бокс, с соответствующей начинкой....

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 230

23.09.2014 в 16:43:17

Юрий-Электр написал : Обычно "стандартный" квартирный щиток (как на фото) выбрасывают, или на дачу отвозят. Разрабатывается нормальная схема на всю квартиру, приобретается нормальный пластиковый бокс, с соответствующей начинкой....

Юрий, спасибо, а по существу вопроса есть чем помочь?

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

23.09.2014 в 16:48:04

gensek, а как Ваши задумки поместятся в имеющийся щиток? Вы лучше набросайте блок-схему, будет нагляднее, и Вам обязательно помогут )

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 230

23.09.2014 в 16:52:24

cooler.od написал : gensek, а как Ваши задумки поместятся в имеющийся щиток?

Теоретически тот вариант о котором я написал помещается, на практике не пробовал, жду что скажут опытные люди.

0
cooler.od
cooler.od
Местный

Регистрация: 23.01.2012

Одесса

Сообщений: 981

23.09.2014 в 16:55:05

gensek написал : Теоретически тот вариант о котором я написал помещается, на практике не пробовал, жду что скажут опытные люди.

99 процентов опытных на этом форуме присоединятся к первому ответу. )

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

23.09.2014 в 17:01:11

gensek написал : а по существу вопроса есть чем помочь?

а вы не пишите про новые линии, которые хотите добавить. Представьте, что в щитке нет ничего, пусто.Распишите все потребители в квартире для начала...

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 230

23.09.2014 в 17:05:17

cooler.od написал : 99 процентов опытных на этом форуме присоединятся к первому ответу. )

Нет возможности сделать другой щиток, поэтому прошу отталкиваться от обозначенной проблемы. Спасибо.

0
gensek
gensek
Местный

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 230

23.09.2014 в 17:30:12

Юрий-Электр написал : а вы не пишите про новые линии, которые хотите добавить. Представьте, что в щитке нет ничего, пусто.Распишите все потребители в квартире для начала...

Юрий, ничего экстраординарного - из мощных потребителей варочная поверхность+духовка, посудомойка, см, чайник и утюг. Причём в текущей сборке всё это работает, провода не греются, автоматы не выбивает, дифф на 25А фунициклирует.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120828

23.09.2014 в 17:37:08

gensek написал : Имеющийся в щитке дифф 25 А 30 мА сейчас защищает три линии - розетки комнат, розетка кухни и сантехкабина (свет+розетки) его при возможности хотелось бы оставить,

провода там 2.5мм2 (если не 1.5) - для этого сечения АВ 25А много

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5594

23.09.2014 в 17:45:09

gensek написал : провода не греются

Это значит, что щит не содержит ошибок?

0