03.10.2014 в 18:03:39
Нужен вердикт. Собираю щит. Подаю питание на узо, хочу их проверить,т.е. жму кнопку "ТЕСТ". Второе слева узо (средняя планка) при вкрученном на выходе проводе фазы - не отщелкивается, выкручиваю этот провод с выхода УЗО - при тесте отщелкивается... остальные узо отщелкиваются. Данное узо не работает?
03.10.2014 в 18:11:12
да вроде есть... я ее вижу...
03.10.2014 в 18:21:54
Какая-то странная хрень. Так не должно быть.
Снимите его и проверьте батарейкой в разных полярностях.
Где покупали УЗО? Я бы вернул по чеку и взял другое.
03.10.2014 в 18:28:54
Zulikus написал : да вроде есть... я ее вижу...
Теперь вижу. Ситуация с УЗО мне непонятна. Все УЗО на средней рейке запитаны через 2п гребёнку? А автоматы на нижней рейке запитаны через три куска 1п гребёнки? Там нет боковых заглушек. Медные шины не касаются друг друга при этом?
03.10.2014 в 18:32:32
Юрка написал : Медные шины не касаются друг друга при этом?
на срабатывание по кнопке это не должно влиять
03.10.2014 в 18:35:35
andrewkhv, когда непонятна причина приходится подмечать все странности и противоречия. Вдруг выведет на ответ.
03.10.2014 в 18:36:01
Юрка написал : Теперь вижу. Ситуация с УЗО мне непонятна. Все УЗО на средней рейке запитаны через 2п гребёнку? А автоматы на нижней рейке запитаны через три куска 1п гребёнки? Там нет боковых заглушек. Медные шины не касаются друг друга при этом?
Да все верно, узо 2п гребенка, автоматы 3 гребенки 1п, шины не касаются..
03.10.2014 в 18:36:50
Да ответ я думаю понятен - нести в магазин.
03.10.2014 в 18:37:23
я вот, жопой чую что такого быть не должно с узо... а доказать научно не могу ))), нафиг менять завтра поеду и все.. надеюсь проблем не будет при обмене...
03.10.2014 в 18:41:57
Zulikus написал : при вкрученном на выходе проводе фазы - не отщелкивается, выкручиваю этот провод с выхода УЗО - при тесте отщелкивается...
А если испытать УЗО при снятых 1п гребёнках, но при подключённом к выходу фазном проводе? Кстати, изоляцию 1п гребёнки можно было не пилить. Достаточно вынуть медную шинку и разделить её на части, обеспечив максимально возможный зазор между ними.
03.10.2014 в 19:28:48
Zulikus,
Проверка сопротивления изоляции силовых линий производилась?
После отделки и перед в ведением в эксплуатацию?
03.10.2014 в 20:29:04
Bladiclab написал : Zulikus, Проверка сопротивления изоляции силовых линий производилась?
После отделки и перед в ведением в эксплуатацию?
Не Не..это проверка просто при сборке щита... Оно сцука заработало как надо..ни с того ни с сего... всем спасибо..пока оставлю его..
03.10.2014 в 21:35:56
Zulikus написал : пока оставлю его
если проблема действительно имела место, то я бы не стал...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.