07.10.2014 в 17:35:46
Поругайте пожалуйста, что мог не так нарисовать в схеме квартирного щитка для 2-х комнатной малогабаритной квартиры (кухня 4.5кв.м, комнаты 18кв.м и 8кв.м).
Автоматы и УЗО хочу поставить от ABB. Заземление идет прямо от щитка на все потребители, обходя автоматы и УЗО.
Будет 2 неотключаемые линии (в таблице обозначены розовым):
Остальные линии идут после контактора, чтобы можно было выключать ВСЕ в квартире одной клавишей, когда уезжаем на дачу, например.
Оранжевыми пунктирными прямоугольниками обозначил, что можно заменить на дифавтоматы. Правда, на ток утечки в 10мА не нашел... И автоматы хотел бы поставить "B", а не "C", но их что-то тоже не особо где есть. ПС. не много ли аппаратов в щитке набралось (насчитал 25шт)?
07.10.2014 в 18:35:01
07.10.2014 в 18:51:17
Johnny написал :
- не защищена линия на выключатель контактора
т.е. эту линию лучше взять "от холодильника"?
Johnny написал :
- сокращение линий напрашивается (уж на газовую плиту точно нет смысла делать отдельную линию)
ок, объединю с розетками над.рабочей поверхностью
Johnny написал :
- там, где розетки, кабель 3х2.5 и автомат 16А, 25 не катит
это про стиралку и проточный водогрей? Там кабель 3х4 и розетка для электроплиты. Правда как стиралку подключить... Неужели вести отдельную линию на водогрей и стиралку? Или водогрей ограничить 16А (у него 3 режима до 5кВт)
Johnny написал :
- я не стал бы объединять розетки и свет под общим УЗО.
а можно ли тогда весь свет вешать на один УЗО? Но тогда, если что, останемся без света во всей квартире...
07.10.2014 в 19:01:41
07.10.2014 в 19:28:39
Johnny написал :
- Я бы ткнул мелкий автомат 1-6А.
получается, что еще автоматов плодить... Но если так надо, значит будет. Надо ли?
Johnny написал :
- На стиралку в любом случае напрашивается отдельная линия - мощный стационарный потребитель.
стиралка (как и проточный водогрей) будет располагаться в ванной (розетка снаружи, т.е. в коридоре). Одновременно они работать не будут. Розетка там будет одна - либо стиралка, либо водогрей. Да и стиралка запускается нечасто (пару раз в неделю), а водогрей вообще раз в год. Значит, проще водогрей ограничить в потреблении? Тем более, что дом 50-х годов с газовыми плитами - там проводка-то выдержит все 5кВт?
07.10.2014 в 19:34:48
Эм, так у Вас же ввод изображен 63А? Это на чем-то основано или так захотелось? Выключатель рассчитан на 10А, диф на холодильник - 16. Кабель придется брать 2.5. Конечно, шансов перегрузить немного, но я стараюсь перфекционировать. Сработает холодильный диф - рубанется вся квартира - зачем?
07.10.2014 в 19:48:18
проточник на 25А - забавно :)
07.10.2014 в 19:49:42
Solovey написал : проточник на 25А - забавно :)
чем? 25А * 220В = 5.5кВт (сам проточник до 5кВт) провод выбирал 4кв.мм. Так что забавного?
07.10.2014 в 19:57:45
Voice написал : Так что забавного?
что-то я переработал сегодня. нормально. даже душик теплый принять хватит
07.10.2014 в 20:09:26
Johnny написал : Выключатель рассчитан на 10А, диф на холодильник - 16. Кабель придется брать 2.5. Конечно, шансов перегрузить немного, но я стараюсь перфекционировать. Сработает холодильный диф - рубанется вся квартира - зачем?
согласен
Solovey написал : даже душик теплый принять хватит
до ремонта пользовались на двойке - даже горяченькая течет (если струю потише сделать)
07.10.2014 в 20:10:41
У Вас, что реально на малогабаритную квартиру ввод 63 А??