Имеем входную линию от этажного щитка медь 6 мм2 (46А), далее входной АВ 2п 40А - счетчик 10А (50А) - УЗО (40А, 300 мА) - Реле напряжения (40А) - и т.д. Какое лучше УЗО ставить. 40А или 63А? В паспорте к РН пишет что номинальный ток нагрузки 40А (макс. ток 50А в течение 10 минут). Для УЗО 40А это тоже номинальный ток и оно выдержит кратковременно 50А, чтоб сработал АВ на отключение?

0
mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

13.10.2014 в 14:26:49

korchak написал : далее входной АВ 2п 40А

точнее "вводной".

korchak написал : Какое лучше УЗО ставить.

63. т.к. вводной у Вас 40 А. А узо выбитрается выше чем вводной на один порядок. Так рекомендовано.

0
korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

13.10.2014 в 14:35:12

mvs87 написал : точнее "вводной".

да, ошибся, верно)

mvs87 написал : 63. т.к. вводной у Вас 40 А. А узо выбитрается выше чем вводной на один порядок. Так рекомендовано.

Значит для УЗО 40А - это максиальный ток, раз рекомендуется ставить на порядок выше.. или все-таки номинальный, но рекомендация ставить на порядок выше - это для перестраховки.

В таком случае, и по такой логике и реле напряжения нужно ставить на порядок выше - 63А?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

13.10.2014 в 14:48:05

korchak написал : но рекомендация ставить на порядок выше - это для перестраховки.

Для спокойной жизни ...

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

13.10.2014 в 14:56:35

korchak написал : Значит для УЗО 40А - это максиальный ток, раз рекомендуется ставить на порядок выше.. или все-таки номинальный, но рекомендация ставить на порядок выше - это для перестраховки.

Ток номинальный. Другое дело, что АВ держит ток 1,13 от тока номинала более часа! Т.е. в Вашем случае 45,2А. Что при этом будет с УЗО - бог весть. Но в условиях квартиры, если УЗО не одно, так перегрузить его, ИМХО, не получится.

korchak написал : В таком случае, и по такой логике и реле напряжения нужно ставить на порядок выше - 63А?

Так точно! С РН лучше перебдеть.

Update: "На самом деле выделяют две защиты УЗО: по перегрузке и по к.з. По перегрузке номинал автомата должен быть 100% не больше номинала УЗО. По к.з. можем защищаться и автоматами и предохранителями с большим номиналом." Справедливо на 100% только для УЗО ABB. Взято отсюда: http://cs-cs.net/uzo-view#more-4626

0
korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

13.10.2014 в 15:38:49

Так точно! С РН лучше перебдеть.

Хотя в техническом паспорте указано, что номинал АВ должен соответствовать номиналу РН.

0
Alarm
Alarm
Резидент

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

13.10.2014 в 15:44:11

korchak написал : Хотя в техническом паспорте указано

Не забывайте кто производит РН;)!

korchak написал : 6 мм2

лучше 10мм2

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

13.10.2014 в 15:49:00

Alarm написал : лучше 10мм2

только 10.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.10.2014 в 17:23:37

korchak написал : Имеем входную линию от этажного щитка медь 6 мм2 (46А)

откуда 46А?

Такой кабель защищаем автоматом не более 32А !

А вот при вводном автомате 40А УЗО тоже смело можете на 40А ставить. При перегрузе УЗО ничего не будет - первым сдохнет кабель в вашем случае :)

0
korchak
korchak
Местный

Регистрация: 11.09.2009

Ивано-Франковск

Сообщений: 110

13.10.2014 в 21:25:40

Solovey написал : откуда 46А?

А сколько тогда 6 мм2? ПУЭ, таблица 1.3.4, имеет 6 колонок, какую брать если это провод ВВП-1?

1
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

13.10.2014 в 23:20:01

korchak написал : А сколько тогда 6 мм2? ПУЭ, таблица 1.3.4, имеет 6 колонок, какую брать если это провод ВВП-1?

3*6? тогда 40А а если два отдельных ВВП-1 сечением 1*6, то 46А

При этом помнить что автомат номиналом 40А держит бесконечно долго 45.2А, а из вашего кабеля еще на заводе спи№%?*и как минимум 10-20% меди.

0