Помогите! Вот схема

https://cloud.mail.ru/public/f04ab7d3568e/%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B033.jpg

Что неправильно? Или может лучше как то по другому?

И дайте совет как лучше делать соединение кабелей в коробках? Сам не делаю, делает не профи, хочет делать скруткой, что по ПУЭ запрещено. Я решил пусть делает на WAGO.

И ещё вопрос - никто не сталкивался с серией UNICA от SE? Точнее с тем что механизмы вставленные в железный суппорт имеют некоторый люфт? И что с этим делать?

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

27.11.2014 в 15:26:35

CPUx286 написал : хочет делать скруткой, что по ПУЭ запрещено

это расхожее заблуждение. нет никакого запрета на скрутки.

0

человек-электрик

Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

27.11.2014 в 15:34:01

CPUx286 написал : Что неправильно? Или может лучше как то по другому?

Скажите, кабель/провода которые защищают ВА и АВДТ с номиналом 20А - какого сечения? И что там за розетки? UNICA?

CPUx286 написал : И дайте совет как лучше делать соединение кабелей в коробках?

  • Пайка сварка, опрессовка. Последнее лучше всего, для не профессионала.

CPUx286 написал : Я решил пусть делает на WAGO.

это только на свет, на розетки, ИМХО -не стоит, а то года через 2-3 можно ждать сюрпризы.

jaja написал : это расхожее заблуждение. нет никакого запрета на скрутки.

Значит я жертва заблуждения. Давайте уточним: просто скрутка - без всякой пайки, сварки?

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

27.11.2014 в 15:36:28

именно

0

человек-электрик

CPUx286
CPUx286
Новичок

Регистрация: 27.11.2014

Москва

Сообщений: 53

27.11.2014 в 15:43:21

Alarm написал : Скажите, кабель/провода которые защищают ВА и АВДТ с номиналом 20А - какого сечения? И что там за розетки? UNICA?

  • Пайка сварка, опрессовка. Последнее лучше всего, для не профессионала. это только на свет, на розетки, ИМХО -не стоит, а то года через 2-3 можно ждать сюрпризы.

на 20А кабель ВВГпнг 3х2,5 вообще на все розетки 3х2,5 кроме плиты и водонагревателя. На балкон 3х2,5 (будут возможно днаты) Розетки везде UNICA. Сам думаю уже существующие АВДТ выкинуть, так как на один холодильник и домофон с интернетом хватит УЗО 20А + 2 ВА 10А

jaja написал : именно

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Тут как бы именно скрутки то и нет...Но это не значит что она разрешена...

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

27.11.2014 в 15:48:51

jaja написал : именно

Хорошо, может быть, Я просто "не в курсе". Но согласитесь хотя бы, что такое соединение, в дальней перспективе - хреновое.

CPUx286 написал : 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

  • хм, это меняет дело! Тут перечислены способы! Тогда да, выходит что скрутки вроде как не запрещены, они просто не разрешены!:)
0
baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

27.11.2014 в 15:49:25

jaja написал : это расхожее заблуждение. нет никакого запрета на скрутки.

Вот:

2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. Слова "как правило" означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово "допускается" означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т. п.). Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово "может" означает, что данное решение является правомерным.

0
Alarm
Alarm
Эксперт

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

27.11.2014 в 15:52:25

CPUx286, 20А для таких кабелей и розеток - это перебор! ставьте 16А.

CPUx286 написал : УЗО 20А

такого УЗО нет! Есть 25А

0
jaja
jaja
Эксперт

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

27.11.2014 в 15:54:21

Прекрасно, что вы быстро гуглите ПУЭ ) Меж тем, скрутка это не способ соединения, именно их описывает 2-1-21, а технологический прием. Такой как сверление, например. Вы вот сверлением не соединяете проводники, а монтажники натяжных потолков - регулярно.

0

человек-электрик

baramov
baramov
Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

27.11.2014 в 15:56:39

jaja написал : Меж тем, скрутка это не способ соединения, именно их описывает 2-1-21, а технологический прием.

О как! :eek:

Технологический прием для чего?

0
CPUx286
CPUx286
Новичок

Регистрация: 27.11.2014

Москва

Сообщений: 53

27.11.2014 в 15:58:01

Alarm написал : CPUx286, 20А для таких кабелей и розеток - это перебор! ставьте 16А. такого УЗО нет! Есть 25А

А вот смысл есть под разные УЗО подключить как по схеме или под одну можно?