29.11.2014 в 13:03:54
CPUx286 написал : Хотя я бы взял 6мм.кв., но кто делал на объекте уже похоронил его (4мм.кв.) в стене...что вскрывать и менять на 6 так прям надо?
Ну ставьте автомат на 20А на эту линию и можете спать спокойно.
29.11.2014 в 13:06:59
Solovey написал : Ну ставьте автомат на 20А на эту линию и можете спать спокойно.
Я бы сказал 25А на 4 mm2 :)
29.11.2014 в 13:16:56
Дался вам этот проточник, чисто из личного опыта, накопительный литров на 100 не хуже. А так дело ваше, мы вас предупредили, что 6,5 киловаттный проточник на кабеле 4 квадрата - опасно.
29.11.2014 в 13:21:52
ForwardLook написал : Я бы сказал 25А на 4 mm2
У меня вообще фобия по поводу кабеля 4 квадрата. Чувство такое - что это самый нечестный кабель. Так что ИМХО, все-таки 20А.
baramov написал : Дался вам этот проточник, чисто из личного опыта, накопительный литров на 100 не хуже.
если найдется место куда его повесить.
Да и для однушки... (ну смотря сколько там человек живет) если и выбирать накопительный, то 30-50л