Alarm написал :
Скажите, кабель/провода которые защищают ВА и АВДТ с номиналом 20А - какого сечения? И что там за розетки? UNICA?
- Пайка сварка, опрессовка. Последнее лучше всего, для не профессионала.
это только на свет, на розетки, ИМХО -не стоит, а то года через 2-3 можно ждать сюрпризы.
на 20А кабель ВВГпнг 3х2,5 вообще на все розетки 3х2,5 кроме плиты и водонагревателя.
На балкон 3х2,5 (будут возможно днаты)
Розетки везде UNICA.
Сам думаю уже существующие АВДТ выкинуть, так как на один холодильник и домофон с интернетом хватит УЗО 20А + 2 ВА 10А
jaja написал :
именно
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Тут как бы именно скрутки то и нет...Но это не значит что она разрешена...