DEADyska написал :
Кабель уже проложен и заштукатурен, а вопросом я задался только сейчас - постфактум. Квартира пока на черновой стадии, и, в принципе, еще можно что-то сделать, т.е. если совсем не годится. По квартире ваще вся разводка сделана кабелем 3х1,5 - для стир. машины, кондея итд
Для розеток, для кондиционеров помощнее, для всякой мощной техники - требуется 3*2,5.
Для варочной поверхности электрической (при однофазном подключении) - 3*6.
Раз на черновой стадии - нужно переделать.
Solovey написал :
кабель NYM годится только для сарая или склада
У меня бухта Кольчугинского 3*2,5, прямо с паспортами, ещё запаянная. Куда его?