Всем привет
Делаю ремонт в трешке, дошел до электрики, прикинул щиток, вот что получилось
Покритикуйте, подскажите по выбору элементов самих (пока хотел шнайдера, но хз почему)
06.01.2015 в 03:25:54
Всем привет
Делаю ремонт в трешке, дошел до электрики, прикинул щиток, вот что получилось
Покритикуйте, подскажите по выбору элементов самих (пока хотел шнайдера, но хз почему)
06.01.2015 в 10:20:17
второе сверху узо не защищено от сверхтоков
06.01.2015 в 10:36:40
Можно пренебречь - не сожрет свет 12А. Хотя с технической точки зрения - не очень эстетично :) Я бы это УЗО на диф заменил.
06.01.2015 в 10:51:55
Mr Stickman написал : пока хотел шнайдера, но хз почему
из за УЗО на 25/10 или хорошего соотношения цена/качество
Johnny написал : Я бы это УЗО на диф заменил.
там 3 линии, в случае чего неисправность искать сложнее (или подразумевается что автоматы останутся?) тогда проще автоматы не на 6А, а на 4А поставить и иметь запас 1А по току :) (A9F73104 например такой)
06.01.2015 в 10:52:43
Спасибо А в остальном?
Можно ли как-то уменьшить схему, может быть что-то неоптимально?
06.01.2015 в 10:53:25
Mr Stickman написал : Покритикуйте щиток в трешку
Очень маленький даже для однушки.
06.01.2015 в 10:53:55
MINik написал : из за УЗО на 25/10 или хорошего соотношения цена/качество
наверное, я правда еще доступность не проверял и диф 16/10 тоже пока не видел
06.01.2015 в 10:55:03
Mr Stickman написал : Делаю ремонт в трешке, дошел до электрики, прикинул щиток, вот что получилось Покритикуйте, подскажите по выбору элементов самих (пока хотел шнайдера, но хз почему) Сылка на картинку
Что вам можно советовать по этим данным, если никто не знает отведённую вам мощность ( содержимое вашего этажного щита ), сечение ввода, предполагаемую ёмкость бокса для квартирного щита, бюджет, выделенный на щит ...? А потом уже начнутся вопросы типа "почему вы установили на одну фазу два УЗМ? Почему у ваших УЗО и диффов дифференциальный ток 10А, 16А? ... Разумеется, что не всем это понятно, но после ваших пояснений кто-то втянется в обсуждение.
06.01.2015 в 10:55:15
Mr Stickman написал : Сылка на картинку
Сегодня точь в точь табличку видел у Юрка в его теме. Де жа вю?
06.01.2015 в 11:02:10
В щитке этажном стоит узо (не помню номинал) и автомат на 50А, сечение не помню, сегодня гляну поточнее
Два УЗМ: одно на "неотключаемую группу" с установкой задержки на 6 минут из-за холодильника и котла газового (отопление индивидуальное) Второе УЗМ после второго рубильника на все остальное с меньшей задержкой
Как такового бюджета на щит не закладывал, потому что хз сколько это может быть, пробую исходить из принципа разумной достаточности, но и хотелось бы щит не очень большой
В принципе при этой схеме видимо получается бокс на 54 модуля (к примеру
Схему рисовал ночью, но форум читал, так что делал в экселе, может и похожа на чью-то
По выключателям вопрос, они у меня все однополюсные Это нормально или где-то желателен 1p+N?
06.01.2015 в 11:27:11
Mr Stickman написал : Два УЗМ: одно на "неотключаемую группу" с установкой задержки на 6 минут из-за холодильника и котла газового (отопление индивидуальное) Второе УЗМ после второго рубильника на все остальное с меньшей задержкой
Уже справлялись - для кондиционера этого будет достаточно? Это я к примеру ...
Mr Stickman написал : В щитке этажном стоит узо (не помню номинал) и автомат на 50А, сечение не помню, сегодня гляну поточнее
Если новостройка, то 10 квадратов.
Mr Stickman написал : Как такового бюджета на щит не закладывал, потому что хз сколько это может быть, пробую исходить из принципа разумной достаточности, но и хотелось бы щит не очень большой В принципе при этой схеме видимо получается бокс на 54 модуля
Если разумная достаточность, то это не значит дешёвую элементную базу - можно все ваши задумки уместить в 36 модулей, но это не значит, что получится очень бюджетно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.