fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 124

08.01.2015 в 19:59:33

Был на одном объекте по делам слаботочки. Попросили посмотреть щиток тёплых полов - периодически срабатывает АВ IEK C63.
Я не профессиональный электрик, но посмотрев на щиток, предположил, что надо пропаять или опрессовать многожильные провода, которыми выполнена разводка внутри щитка. Клиент очень упрашивал заняться этим вопросом.
Сделал несколько фоток и взял некоторое время на раздумье. Вкратце, от ввода к нагрузке: 1- автомат TDM C125 (со слов клиента раньше стоял С100)->АВ IEK C63 (вот он греется и периодически выключается)-> далее идут 2 контактора ABB ESB63-40 и ESB40-40. На первом висят 6 однополюсных АВ Legrand C25, а на втором 3 однополюсных Legrand C25->Каждый однополюсный C25 отвечает за контур тёплых полов (итого 9 контуров). Потребляемая мощность каждого контура пока неизвестна, но судя по всему кабель используется 2,5 кв. мм. Работой контакторов управляет термореле DEVI.
Мне непонятна роль АВ TDM C125. Далее думаю, что надо заняться многожильными кабелями внутри щитка. Но мне кажется, что косяков в этом щитке может больше, чем я предполагаю. Начиная от номиналов эл. приборов, заканчивая самой схемой и сполнением. Так же смущает, что на одном контакторе висит 6 контуров нагрузки, а на другом 3. Понимаю, что номиналы контакторов разные, но всё-же? Может это не противозаконно, но правильно ли подобран номинал контакторов? Кстати, можно ли просто пропаять или надо опрессовывать наконечниками провода?

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.01.2015 в 20:04:34

fakel написал : Кстати, можно ли просто пропаять

Не стоит, лучше

fakel написал : опрессовывать наконечниками

0
fakel
fakel
Местный

Регистрация: 26.05.2014

Липецк

Сообщений: 124

08.01.2015 в 20:21:27

А что по поводу TDM C125 (что это такое?), номиналов и схемы?

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

08.01.2015 в 20:31:13

fakel написал : АВ IEK C63 (вот он греется и периодически выключается)->

Для начала нужно понять почему АВ отключается. Банально замерить ток клещами.

fakel написал : Мне непонятна роль АВ TDM C125.

Один из них лишний...... :)

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

08.01.2015 в 20:43:30

fakel написал : 1- автомат TDM C125 (со слов клиента раньше стоял С100)

Возможно раньше стоял УЗО или диф. Тогда он был не лишний!

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

08.01.2015 в 20:47:35

fakel написал : 1- автомат TDM C125 (со слов клиента раньше стоял С100)

Причину замены клиент не сказал?

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

08.01.2015 в 20:51:40

fakel написал : щиток тёплых полов

Должно быть УЗО.

fakel написал : Клиент очень упрашивал заняться этим вопросом.

Можете напороться на геморрой с конурами полов.

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

08.01.2015 в 21:03:17

Возможен такой вариант: Раньше стояло УЗО 100/30. Появилась утечка в контурах полов и УЗО стало срабатывать. Местные "кулибины" посчитали это неисправностью и заменили УЗО на АВ с большим номиналом (для прочности). И теперь утечка на землю в контуре полов перегружает фазу АВ 63А (от чего он срабатывает) и ждет своего "звездного часа" (в смысле "звезданет" кого-нибудь).

А что...... вполне правдоподобно... :)

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

08.01.2015 в 21:33:35

Neodim написал : Раньше стояло УЗО 100/30. Появилась утечка в контурах полов и УЗО стало срабатывать. Местные "кулибины" посчитали это неисправностью и заменили УЗО на АВ с большим номиналом (для прочности). И теперь утечка на землю в контуре полов перегружает фазу АВ 63А (от чего он срабатывает) и ждет своего "звездного часа" (в смысле "звезданет" кого-нибудь).

При такой "утечке" все давным-давно отгорело бы.

Автор, каким инструментарием располагаете? Токи во время работы замерить можете? А сопротивление изоляции?

Нижние клеммы ИЭК-а располовинили корпус. Могли и биметалл покорежить - так что для наколеночной диагностики можете заменить автомат на такой же.

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

08.01.2015 в 21:57:23

el-fi написал : При такой "утечке" все давным-давно отгорело бы.

Утечка утечке рознь. Например: У меня в РУ 0,4 кВ на фидере 1-фазная утечка была 40 А и не чего, всё исправно работало. Выяснили и устранили при плановом обслуживании.

А как вы думаете, обогрев полов можно эксплуатировать без УЗО?

0
Neodim
Neodim
Местный

Регистрация: 02.01.2015

Волгоград

Сообщений: 237

08.01.2015 в 21:59:11

el-fi написал : можете заменить автомат на такой же.

Или большим номиналом! Для верности и надежности! :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу