спасибо за ответы, весьма содержательно )
про УЗО (ВДТ) понял - поставлю селективное тип АС 63А 300мА в паре с автоматом 2П 50А
ksiman написал :
Замечания:
На плиту обычно ставят 32А
На свет ставят 6-10А
На кондиционер ставят 16А
плита с духовкой возможно будет 7,5кВ - 32А не проходит [понятно что такая ситуация возможна раз в год на нг :-) ]
кондиционер - сплит система с двумя внутренними блоками в разных комнатах, в сумме до 5-7 кВ , поэтому автомат на 32А.
avmal написал :
На входе лучше ставить выключатель нагрузки, а всё вышеперечисленное ставится в этажном щите сразу после счётчика.
О номиналах защиты в данный момент сказать ничего нельзя без сведений о сечении групповых кабелей. Да, и, о потребителях информации никакой - на той же кухне наверняка розетки будут подключаться или конкретные ПММ, холодильник ...
К этажному щитку нет свободного доступа, поэтому 2П автомат С50А ставиться в квартире.
Кабели прокладываются с нуля исходя из следующих соображений:
1,5мм -19А
2,5мм - 27А
4мм - 38А
6мм - 46А
10мм - 70А
Автомат (Диф.Автомат) выбирается ближайший меньшего номинала .
Юрка написал :
Тесноватая серия щитов.
У меня получается в районе 24 модулей в 36 местном щитке, плюс использовать думаю шины Legrand'овские